Autor Téma: Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?  (Přečteno 13840 krát)
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 08.03.2016, 20:38 »

Mám dotaz ohledně rozsahu revize, při rekonstrukci (výměně) HDV.
 Jestliže firma provede výměnu hdv (stupačky na chodbě) včetně vedení od elektroměru do bytové rozvodnice, jednotlivých bytů. Provádíte (místní RT) revizi i toho vedení do bytu? Což znamená že i vstupujete do jednotlivých bytů?
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2016, 22:02 »

Reviduji to, co si ten, kdo platí revizi objedná. Zároveň to nezapomenu přesně vymezit v revizní zprávě.
Ve vašem případě by se měla revize provést až do vstupních svorek bytových rozvodnic.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.03.2016, 22:13 »

Pokud se provádí výměna hlavního domovního vedení, samozřejmě včetně přívodu do bytové rozvonice, provede se revize celku smozřejmě spojené se vstupem do bytu.
   Zažil jsem případ, kdy vlastník bytové jednotky v Brně Bystrci provedl si úpravy v bytové rozvodnici takové, že zaměnil vodiče. Předcházela všemu i rekonstrukce koupelny, dokladované zprávou o výchozí revizi. Ostatní instalace bytu nebyla revidována a nájemník bytu zemřel na úraz elektrickým proudem-na kolíku zásuvky v obývacím pokoji byla fáze.
Doporučuji reviznímu technikovi být obezřelým; přání objednavatele se nemusí reviznímu vyplatit. Z ublížení na zdraví s následkem smrti byl obviněn poslední revizní technik, nejednal zodpovědne vůči laikovi. Tedy pane Hrudo POZOR!

 
Zaznamenáno
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.03.2016, 22:20 »

Reviduji to, co si ten, kdo platí revizi objedná.

no to je pěkné, jde oto že leckdy investor ani neví že si má RZ objednat a k tomu ještě v jakém rozsahu.
 Právě na jedné nemovitosti řeším problém s výborem SVJ. Trochu podvodně si nechali schválit rekonstrukci HDV a když jsem chtěl vydět projekt, tak mi řekli že ho nemají, že v okolí ho neměl asi nikdo. Ale bylo nám sděleno že si budeme moci kdykoliv zřídit po rekonstrukci 3f přípojku...ale do bytů nám zavedli jen tři vodiče  Smutek tak nevím jak to mysleli. Ty 3f na chodbě byli i před rekonstrukcí.. ..
...zároveň dělali i nové osvětlení chodeb s pohybovým senzorem ...pročítal jsem zde staré diskuze a ani zde jsem nenašel jednoznačný názor, zda by se měla zachovat možnost někde "trvale" rosvítit celou chodbu. resp. názory že je to praktické (uklízečka..mal ování std.) to uznávám...ale jestli to požadují hasiči,záchranka nebo nějaká norma jsem nenašel ..ale to už je další vlákno ...

šlo mi primárně o tom rozsahu RZ. Nechápal jsem jak bez projektu dělali výběrové řízení a jsem zvědavý, jak se s chybějící PD vyrovná RT....
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.03.2016, 22:25 »

No jak, nekdo to napise, to se nebojte.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.03.2016, 22:33 »

No jak, nekdo to napise, to se nebojte.

no to se bojím ....

věřím že když Franta z hospody udělá Lojzovi rekonstukci elektřiny v bytě, tak Tonda co s nima hrává mariáš, tu RZ zprávu napíše od stolu.
   Ale že by se našel RT který napíše RZ na 70 bytových jednotek bez PD a bez fyzické kontroly?? Tak to už by byl vrchol a velká odvaha, že by si nikdo z těch 70ti majitelů nestěžoval někde na příslušném úřadě. ...já třeba vím o jednom co si to určitě pohlídá  tanecek
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.03.2016, 23:03 »

Pane Moláku, děkuji za varování.
Pokud si někdo objedná revizi HDV, určitě nebudu o své vůli dělat revizi bytů. A nemyslím, že bych za závady v bytech byl jakkoliv odpovědný.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 09.03.2016, 06:03 »

Pane Moláku, děkuji za varování.
Pokud si někdo objedná revizi HDV, určitě nebudu o své vůli dělat revizi bytů. A nemyslím, že bych za závady v bytech byl jakkoliv odpovědný.

To je to právní povědomí... tanecek
Pokud majitel chce jen to ,  co předělával (třeba jen elměr. rozvaděč) zkontroluji max.
blokování kde ho má, jinak vymezím v RZ od-do popíši ,vyfotím...tím to končí.
Pokud chce celek, udělám celek...ale také mu řeknu že je to žádoucí udělat, ale není to nikde nařízeno.

Takové řeči ,  že babička mohla mít koule, nemám rád! Škleb Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 09.03.2016, 07:12 »

Vždy jde jen o řádné vymezení revize "od - do". Takže nějaký postih a odpovědnost za špatně zapojenou zásuvku při vymezení revize od přípojkové skříně po přívodní svorky hlavního vypínače rozvaděče prostě nehrozí.  Mrknutí
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 09.03.2016, 13:42 »

Oni totiž revizní technici nejsou stejní. Dělejte tak, aby jste vždy mohli prokázat faktickou zaležitost. Pokud vám říkám něco ze zkušennosti, buďte jenom rádi. Nemám rád diskuze, kde se mlátí prázdná sláma. Vzpomenutý obžalovaný byl nakonec odsouzen. Nebyl schopen prokázat řádně svoji revizi. Jeho zpráva o revizi byla na nízké úrovni a všichni si sáhněte do svědomí, zda by Vaše zpráva o revizi nemohla být lepší. Nejlépe se to pochopí, když máte možnost prostudovat zprávu za zprávou a porovnat to se svojí prací.
Ony se ty Vaše odpovědi před soudem jeví mnohdy naivní.
Zemře 25 letý inženýr IT, dotykem mezi radiátorem a skříní počítače, rodiče jsou vydavatelé technické literatůry (elektro),  v podnájemním bytě, rekonstrukce koupelny, majitel se k ničemu nehlásí, firma se k ničemu nehlásí, nikdo neupozorní uživatele bytu, (to víte zcela jistě o čem),  SVJ provádí rekonstrukci HDV a nikdo necítí odpovědnost za své jednání. Nikdo nenutí RT k vícepracím,. Je jenom na něm co zná a jak to dělá.
Tady nestačilo vymezení od do, ale jak dobře.
Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.03.2016, 21:24 »

Rád bych reagoval na vaše odpovědi, ale nevím, jestli dnes Vámi zmiňovanou tragickou událost jste měl na mysli už včera v 22.13 hod.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 09.03.2016, 22:54 »

Pokud vám říkám něco ze zkušennosti, buďte jenom rádi.

Děláte si z nás ..? Nebo nám tu předvádíte svoje ego?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 10.03.2016, 06:20 »

Citace
Oni totiž revizní technici nejsou stejní. Dělejte tak, aby jste vždy mohli prokázat faktickou zaležitost. Pokud vám říkám něco ze zkušennosti,

Já jsem rád, že něco říkáte ze zkušennosti... .ALE.....
Podle norem se může revize rozdělit do několika dílčích částí...Na dílčích částech se mohou podílet různí RT....atd....a td...
RT nemůže vědět, že majitel už nemá dalšího RT na druhou polovinu třeba bytu.
Za to zodopovídá vždy majitel!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.03.2016, 06:26 »

Vzpomenutý obžalovaný byl nakonec odsouzen.

Byl by odkaz na rozsudek? Ať nemlátíme prázdnou slámu, jak jste správně podotknul.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 10.03.2016, 07:30 »

Byl by odkaz na rozsudek? Ať nemlátíme prázdnou slámu, jak jste správně podotknul.

Také bych si ho rád přečetl.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 10.03.2016, 14:04 »

Jen ještě doplním tvrzení kolegy výšše...

Dle ČSN 33 2000-6, čl. 62.2.1 poznámka N2...
Revize bytů,obydlí a příbytků...... ..
......po dohodě s vlastníkem nemovistosti.. .....
Ne s bydlícím, ale třeba s ze Společenstvím vlastníků a pod........neb o najímatelem...
pokud si to přečtě středně znalý právník.....ví o co se jedná. Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.