Autor Téma: Diagnostikujete poruchy v rozvaděči také pomocí termovizní kamery?  (Přečteno 7443 krát)
František Štěpán
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 25.02.2016, 10:02 »

DIAGNOSE system - teplotní diagnostika rozvaděčů
    Zvýšení teploty v rozvaděči bývá jednou z častých příčin poruch. K přehřívání dochází především na tepelně namáhaných hlavních sběrnicích a jejich spojích a dále v polích s přístroji s velkým ztrátovým výkonem. Změnám teplot uvnitř rozvaděčů během provozu se v praxi nevěnuje příliš velká pozornost a v lepším případě se provádí kontrola spojů při pravidelných revizích.
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Diagnostikujet e poruchy v rozvaděči také pomocí termovizní kamery?
   
Zaznamenáno

odborný pracovník společnosti Eaton Elektrotechnik a, s.r.o.
člen TNK č. 22
Michal Řepecký
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.02.2016, 15:10 »

Pravidelně 2x ročně. Jsme nákupní centrum. Naše velké rozvaděče nám kontroluje i PRE a velké rozvaděče u nájemců si dělám sám. Bohužel se pak setkávám s laxním přístupem nájemců s odstraňováním.
Zaznamenáno
Ivo Ondra
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.02.2016, 00:05 »

Jako prevence jeho výborná věc,používán Flir C2 a spíš tomu říkám termofoťák.
V rozvaděči na obrázku stačilo dotáhnout šrouby.


* FLIR0113.jpg (224.96 KB, 464x348 - prohlédnuto 659 krát.)
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.02.2016, 07:47 »

Na kontrolu teplot v rozvaděčích, krabicích a přístrojích bohatě stačí IR teploměr s laserem za zlomek ceny termo kamery. S úspěchem používám několik let. tanecek
Zaznamenáno
Richard Čožík
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.02.2016, 18:15 »

nebo též mobilem

..... CAT S60


brzo na trhu


* CAT S60.jpg (15.94 KB, 240x240 - prohlédnuto 338 krát.)
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.02.2016, 19:22 »

nebo též mobilem

..... CAT S60


brzo na trhu

Až tak? Že bychom měli ještě důkladnější terminály po kapsách než doposud?
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.02.2016, 09:25 »

Termokameru jsem si kdysi koupil a nepoužívám ji. Za tu dobu co dělám řemeslo, poznám i bez kamery jestli se něco hřeje nebo né. A když mám pochybnosti, tak nejlepší teploměr je ruka. Občas někdo to požaduje sjet kamerou a tak to udělám. Asi bych vyděl uplatnění tam, kde se k zařízení nelze dostat. Kamery které jsou zde uváděné a kamery do 100tis.,  jsou jenom hračkou. Tyto kamery umí dělat snímky pouze s těsné vzdálenosti, kde opravdu stačí IR teploměr.
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #7 kdy: 28.02.2016, 09:47 »

Používal jsem také IR teploměr. Jelikož je termokamera drahá a návratnost při mé četnosti využití by se jaksi nekonala, zvolil jsem vizuální IR teploměr od Fluke. Výhoda oproti IR teploměru je, urychlení práce. Prostě kouknu a vidím na co se mám zaměřit. IR teploměrem to trvá, než člověk projede celý rozvaděč.

To: pegas100

Používat ruku jako teploměr, jak uvádíte jde jen omezeně. Hlavně na holích přípojnicích bych to nezkoušel. Mrknutí
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.02.2016, 15:32 »

jen pár postřehu z praxe.

Termovizní měření v rozvodnách a hlavních rozvodech má svůj význam.
Je zapotřebí splnit několik podmínek.

1. Zařízení musí být pod zatížením a to dlouhodobě.
2. Obsluha termovizní kamery musí znát dobře přístroj,
     ale také základy oteplování v elektrotechnic e ( zkušenosti)
3.  Musí se provést rozumné vyhodnocení

V osmdesátých létech byly kamery drahé a proto se uplatnily u diagnostických skupin
se širším zaměřením. Kromě elektrických rozvoden jsme více měřili energetické snímky budov pro stavaře.

Myslím, že praktický význam této diagnostiky je od proudu 100 A výše. Na ty menší proudy stačí bez dotekové teploměry.  Výběr je opravdu široký....

Výhodou termo diagnostiky je měření širokospektrál ně. Při vhodném nastavení citlivosti projedete celou rozvodnu a pokud není nic nad limitem teploty, tak se nemusím zaměřovat na jednotlivé body. Ale tam, kde je to již nad limitem, tak je nutné udělat dobrou analýzu s rozlišením, jak v oblasti nižších teplot tak i vysokých teplot.

Důležitý je potom závěr a navržené řešení. Dosti často jsem vyhodnocovat termo měření
od externích firem a vyhodnocení bylo špatně provedeno. Špatně zařazeno do teplotních tříd a tím i nesprávně provedená analýza rizika.

Na přiloženém obrázku je vidět zvýšenou teplotu na sběrnicovém pásu vývodu z trafa. Při montáži nebyla dodržená technologická kázeň, kdy každé kabelové oko musí být připojeno samostatným šroubem ke sběrně. Dále na kabelové oka AKK 500 nebyly použité správné lisovací kleště. Musely se prodloužit sběrny a na kabely nalisovat nové kabelové oka. Lisování kabelových ok má svojí technologii a musí se to umět (chtít).

Nedávno jsem viděl ve velké automobilce, jak termovizi měří hlavní rozvody. Pracovník mi prozradil, že to provádějí každé 3 měsíce.....a sledují se trendy. Ani se nedivím, tříminutová porucha linky se řeší u generálního ředitele.

* Termovizní měření.pdf (437.12 KB - staženo 702 krát.)
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.03.2016, 11:24 »

Na žádost pojišťovny firma koupila termokameru a začali jsme pravidelně kontrolovat rozvodny. Zde nám zatím nikterak nepomohla, ale velmi pomohla v případě, kdy se hledal zdroj "smradu" - jedna řada osvětlení měla zvýšený odběr a začínaly se vyhřívat spoje v odbočné krabičce. Bez kamery hledání třeba na hodinu na štaflích, takto jsme problém našli za 5minut.
Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 