podařilo se vám otáčky snížit? Řeším trochu jiný, ale podobný problém. Mám digestoř od které vede 6m potrubí. Potrubí je moc dlouhé a výkon není dostatečný, proto bych do potrubí chtěl zařadit přídavný potrubní ventilátor, který by se spouštěl se spouštěním digestoře. Ovšem potřebuji také regulovat otáčky, nevím však, jak na to. Má představa je použít tento ventilátor
https://www.kvelektro.cz/ventilator-do-potrubi-vents-150-vko1-1009326-p1393936Při řazení dvou ventilátorů sériově do jednoho potrubí je dost značná pravděpodobnos
t, zejména při odtahu, že se vzduch v potrubí vytvoří rotující válec/vír/ a celý systém odtahu velmi zásadně sníží předpokládanou účinnost dokonce až pod hranici použití jediného z obo ventilátorů. Prosté rozhození otáček obou ventilátorů obvykle pomůže pouze nedostatečně, v potrubí se pak vytváří jakási rotace na bázi 'větrných harmonických'.
Občas pomůže, aby se každý z použitých ventilátorů točil na jinou stranu, i když ani to nemusí vždy zajistit předpokládanou účinnost odtahu.
U digestoře to asi nebude smrtící, přesto bych doporučil dát si na tento jev pozor.
Pokud je naprosto nezbytné tak například umístit oba ventilátory dostatečně daleko od sebe, použít clony/ty ovšem také snižují účinost/, použít uklidňující komoru/potřebujete prostor/ apod. Jsou na to vzduchařské výpočty které nejsou vůbec jednoduché.
V praxi se řešení dvou, a ještě k tomu odtahových ventilátorů na jednom krátkém průběžném potrubí důsledně vyhýbáme.