Juraj Mačejovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.10.2006, 16:04 »

Riešim elektroinštalá ciu amfiteátra-letné kino, opieram sa o normu ČSN 33 2410. Investora som informoval o potrebe núdzového zdroja, ale on o ňom nechce počuť ( financie ). Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu ? Neviete mi poradiť nejaké úsporné riešenie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.10.2006, 17:43 »

Jak "nechce počuť"?! Samozřejmě, nouzový zdroj bude napájet v tomto případě pouze nouzové osvětlení a evakuační ozvučení, takže by to neměla být zas taková palba. Nenapadá mě momentálně, co by bylo potřeba ještě v letním kině jiného v případě výpadku napájení běžné sítě udržovat v provozu. Nejsem specialista na kinotechniku, možná tu bude potřeba ještě chladit chvíli větrákem výbojky promítaček, ale ani to by neměl být problém velkého příkonu. Každé větší shromaždiště osob vyžaduje nouzové osvětlení. Kdyby ne v předpisech, tak minimálně z důvodu eliminace úrazu při hromadném opouštění areálu. Nebo chce investor riskovat a v případě nějaké té zlomené nohy či ušlapání platit odškodné nebo dokonce jít sedět? Investor je "malý" a chudý soukromník? Kdo areál před uvedením do provozu zkolauduje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2006, 18:07 »

Nějaké úsporné řešení nouzového zdroje se dá vymyslet. Záleží na požadovaném příkonu zálohovaných okruhů, dá se to řešit i cestou záložních zdrojů UPS, jaké se používají pro počítače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Juraj Mačejovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.10.2006, 18:30 »

Ide o projekt financovaní nejakými grantmi. Projektant, ktorý to riešil predo mnou o tom neuvažoval, tým pádom to nebolo zahrnuté do rozpočtu. Dokonca ich neinformoval o tom, že projekt musí byť osvedčený TI nakoľko sa jedná o zariadenie s počtom osôb nad 250.
Postačoval by zdroj, ktorý by utiahol 4-5 svietidiel /hľadisko/ + 2xWC, ktoré zabezpečia min. 2lx ak som správne pochopil normu. Ja zatiaľ nemám zo záložnými zdrojmi skúsenosti, preto neviem ktorým smerom sa mám pohnúť. Som tlačený cenou a časom, projekt mám urobiť za 5dní.Každá rada dobra. Ďakujem za odpovede.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 02.10.2006, 19:11 »

Co se týká nouzového osvětlení, v podstatě máte dvě možnosti :
1) Použijete svítidla s vestavěným akumulátorem. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena a omezená životnost akumulátorů. Tyto svítidla také mají většinou malý světelný výkon, ve volném prostoru může být problém dodržet předepsanou hladinu osvětlení.
2) Použijete normální svítidla, ale budou napájeny přes UPS. Tato varianta se vyplatí zejména u většího počtu svítidel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Juraj Mačejovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.10.2006, 20:06 »

firma zaoberajúca sa výrobou a predajom svietidiel ma upozornila, že svietidla s vlastným zdrojom nie sú stavané na vonkajšie účely, baterke škodia výkyvy teplôt a nevydrží viac ako jedno leto, ich svietivosť je malá - uroveň núdzových návestí 0,5lx. Z toho mi výchádza ako východisko len UPS, čo rádovo vychádza cca 200 000Sk. Neviete mi doporučiť nejakého dodávateľa, výrobcu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 02.10.2006, 21:53 »

Autonomní svítidla s vlastní baterií, jak je známe z vnitřních prostor se sice částečně i s odpovídajícím krytím vyrábějí, ale tudy cesta v tomto případě nevede. Kromě teplotních výkyvů, značně zkracujícím životnost samotného zdroje je tu značné nebezpečí postupného odcizování všudypřítomným i zloději mimo sezonu. A hlavně - nedovedu si představit dostatečné a rovnoměrné pokrytí prostoru požadovanou světelnou hladinou 1lx pomocí těchto svítidel. Řešení bych viděl spíše toto: Bezpečnostní osvětlení hlediště a osvětlení přístupových komunikací, pochopitelně včetně orientačních světelných bodů (piktogramy, schodišťové stupně apod.,  zabraňující tomu, aby se zde při odchodu někdo o něco přerazil) bych napájel tak, aby po výpadku napájení areálu byly přepnuty na standardní, o něco výkonnější a automaticky startovanou centrálu. Osvětlení vnitřních prostor - kabina promítače, WC, přístupové chodby, POKLADNA (může vypadnout proud na delší dobu a pokladní pak poztrácí peníze Úsměv atd, by byly osvětleny autonomními svítidly pro obyčejné prostředí. Opravdu nezapomeňte na požadavky kinotechnologi e, jistě vám je sdělí na www.kinotechni ka.cz. Zrovna tak je třeba něčím napájet buďto alespoň část projekčního ozvučení (centrální kanál) a nebo nějaký 100V zesilovač s tlampačem pro koordinační hlášení. Alespoň část bezpečnostního osvětlení, nebo jeho nějaký zářivkový doplněk hlediště, by měl být napájen z UPS, pokud doba náběhu centrály překročí 1s - důvodem je eliminace vzniku paniky v naprosté tmě, ale možná by se  dal s přimhouřením oka tolerovat čas i několik málo sec. pro zapnutí alespoň několika prvních halogenových reflektorů. Amfáč má sloužit jen jako kino a nebo se zde plánuje i otevřená hudební či divadelní scéna?
V každém případě patří projektanty, kteří se pouštějí do PD provozů, o kterých ví naprosté prd, nakopat do řiti! A pokud to dělají v rámci toho, aby jejich instalace vycházeli levně, pak by zasloužili dvojnásob. Už jen proto, že kazí kšefty specialistům, kteří po dlouholetých zkušenostech ví co, proč a jak a především proto, že neskutečně mrší spoustu, do budoucna těžko využitelných objektů. (Omlouvám se za "rozohnění",  ale právě se mi toto časově schází s jedním mým, kdysi projetým kšeftem a dnes naprosto technologicko-diletantsky zpackaným divadlem. Projektant byl specialista tak na rodinné domky, zato však něčí kamarád. A když navíc investor neznal, tak nepožadoval...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 02.10.2006, 22:06 »

ad 1  - tak nevim, velice dobre zkusenosti mam s vyrobky od SEC Nitra (www.sec.sk),  skuste si s nima promluvit

Ad2 - UPS - ja nevim, kdyz pred rokem kamarad delal amfiteatr, tak svitidla na hrane schodu + nouzove svitilny + evakuacni sipky + par svetel na WC pojal na temu LED svitidla a svitidla od SEC a spolecny napajeci zdroj mu vysel 12V/38A - takze zalohovani pojal stylem 1 akumulator z autobusu + kus elektroniky + par kabelu a diod a proslo mu to i pres revizi a posouzeni od TI....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 02.10.2006, 22:18 »

Samozřejmě, co půjde označit LED svítidly, tak neváhat, jsou v tomto případě nejvhodnějším řešením. Nutno je ale řádně zabetonovat, nebo se brzy začnou objevovat pod vytuněnými "tuc, tuc" vozidly. Měl jsem ale hlavně na mysli osvětlení plochy hlediště a veškerých východů včetně nejbližšího veřejného prostranství - i zde se lidi nakupí, než se rozejdou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 03.10.2006, 05:46 »

Nejsem projektant, pouze RT, ale už jsem dělal revize na různé objekty, kde bylo nouzové osvětlení instalováno. U řešení nouzového osvětlení se mi asi nejvíc se mi líbí varianta, kdy jsou nouzové okruhy připojeny přes UPS a celá instalace je dále navíc zálohována dieselagregáte m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Juraj Mačejovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 03.10.2006, 09:07 »

Čo sa týka svietidiel spoločnosti SEC Nitra, tak práve od ních mám stanovisko k svietidlám s vlastným zdrojom, ktorom som už rozprával / nevhodnosť pre vonkajšie prostredie /. Vzhľadom na plochu, ktorú mám osvetliť som tiež za variant UPS - 230V. Jednak ťahať duplicitné rozvody malého napätia sa mi nezdá ako najlacnejšia varianta.
Čo sa týka samotnéj premietacej kabíny myslím,že v tom mám dostatočne jasno - dobrá komunikácia s dodávateľom kinotechnológi e.
Čo sa týka zvuku tiež akurát neni mi jasný dôvod prečo má býť napájanie pre zvuk len z jednej fázy /inak ich vraj "kope" / neviete ??
Keď ma oslovili ohľadom PD som navrhoval UPS - tá ich reakcia ma prekvapila a prestal som si byť istý nutnosťou UPS. Vaše názory ma však vrátili do reality. Ďakujem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 03.10.2006, 10:44 »

Zvuk z jedné fáze je především předsudek osob, kteří se nezabývají dostatečně detailně současně zvukovou technikou a silnoproudem. Veškerá zvuková zařízení jsou vybavena uvnitř napájecími zdroji, galnavicky oddělujícími L a N, takže z hlediska jednofázového či třífázového napájení ozvučovacích soustav je to lhostejno. Ale pozor, není lhostejno, odkud je připojen vodič PE! K tomuto potenciálu jsou zpravidla připojeny kostry přístrojů tř.I, které jsou zároveň spojeny v jednom bodě i se signálovou zemí. Někde přímo, jinde přes určitou impedanci (např.: paralelně 100n+330R). Propojí-li se zařízení bez hlubších znalostí tak, že lze stíněním propojovacích audiokabelů a vodiči PE projít uzavřenou smyčku, je problém. I v případě důsledné TN-S a ne moc velké plochy této smyčky se v signálu objeví brum, indukovaný sem z okolí - pomocí koster s potenciálem byť i několika málo mV rušivého napětí,  které ale stačí vstupy nf zařízení slyšitelně vymodulovat 50Hz. Pokud se k tomu jěště přidá stav, kdy jsou podružné rozvaděče objektu napájeny TN-C instalací (ve starších objektech je to prostě tak, mnohdy se ale setkávám s touto skutečností i u rekonstruovaných či nových objektech a to bych pak opravdu střílel!),  pak jsou značné i rozdíly mezi jednotlivými PEN sběrnicemi v rozvaděčích a tím pádem mezi kostrami příslušných zařízení. To pak někdy kope, když se to pospojuje, aby to nekopalo, pak to nevyzpytatelně někdy víc bručí,  než hraje... Vyrovnávací proudy, tekoucí zejména stíněním signálových vodičů jsou natolik veliké,  že není možné zařízení propojit bez oddělovacích prvků - nejčastěji docela drahých audiotransfomátorků.
Mnohokrát jsem se setkal s požadavkem napájení ozvučovacích soustav z jedné fáze. Myslím ale, že je to důsledek záměny s problematikou zemnění (jedna fáze, jedno vedení z téhož rozvaděče, jeden společný PE vodič),  takže výše uvedené komplikace se tímto způsobem automaticky částečně řeší. Instalovali jsme poměrně mnoho rozsáhlých ozvučovacích soustav, napájených ze všech fází a na uvedené problémy jsme dosud nikde nenarazili. Možná má ale zkušenosti leckdo jiné,  budu rád, když sem s nimi také přijde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Mačejovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.10.2006, 16:43 »

Je možné to trochu viac opísať. Neviem si to zapojenie predstaviť a pochopiť vetu
"Propojí-li se zařízení bez hlubších znalostí tak, že lze stíněním propojovacích audiokabelů a vodiči PE projít uzavřenou smyčku, je problém"
Prívod do elektromerovéh o rozvádzača/ER/ bude v sústave TN-C, bod rozdelenia PE a N bude v ER, od tochto miesta bude sústava TN-S /päť vodičová/. Všetky rozvádzače budú samozréjme napájané 5 vodičmi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 03.10.2006, 18:41 »

Úplně typickým příkladem je např. výstup mixážního pultu s koncovým zesilovačem. Obojí zařízení je tř.I, tudíž jsou jejich kostry připojeny pomocí vodiče PE do společného bodu. Spojím-li dále tato zařízení jednoduše modulačním kabelem, aby to také plnilo svoji funkci, pak spojím i GND svorky/piny obou zařízení - to díky stínění kabelu, které se na tyto piny připojuje. GND je signálová zem, v mnoha případech spojená přímo se šasim přístrojů, pochopitelně spojených s PE vodičem přívodní vidlice. Smyčka je pak tvořena společným PE bodem, vodičem PE mixu, kostrou mixu, stíněním signálového vodiče, kostrou koncového zesilovače, PE vodičem zesilovače, společným bodem PE... To je ta cesta, kudy lze projít uzavřenou smyčku. V případě symetrického propojení audiosignálu stačí většinou odpojit stínění z jedné strany a je vystaráno. Na větší vzdálenosti a tím pádem i větší plochy smyčky toto již stačit nemusí ( vpřípadě el. sym. vstupů) a pak přicházejí ke slovu oddělovací transformátork y. To jen tak velmi stručně, toto fórum není o zvukařině. Ale rád to někomu vykládám, abych si připadal důležitější... Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Mačejovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.10.2006, 19:23 »

Asi som zle reagoval, ako vztvoriť slučku to som zhruba chápal, ale ako urobiť lepšie povedané ako neurobiť inštaláciu myslím 3-fázovú
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 03.10.2006, 19:57 »

Tak teď to zase nechápu já. Úsměv Pracovní vodiče jednoduše nemohou být v soustavě TN-S součástí oné smyčky, protože jsou vždy odděleny galvanicky síťovými transformátory vlastních přístrojů. Proto tam nehraje roli, z které fáze je který přístroj napájen. Pokud jde o to, jak to napájet jinak, než třífázově, tak to snad nemusím detailně rozepisovat. Řeší se to zkrátka metodou podružného (zvukového) rozvaděče s jednofázovým přívodem s předchozím jištěním 25-63A (dle rozsahu systému) a následným jištěním koncových okruhů 230V/16A, ale myslím že na toto jste se také neptal. Úsměv Jinými slovy řečeno, lépe, než TN-S soustavou s přizeměním bodu přechodu TN-C-S, který bude co nejblíže HDS se to napájet nedá. V TV studiích a nebo i v divadlech, kde se to náhodou dělalo opravdu poctivě, se soustava zvukové a projekční techniky napájela 2D přívody, přičemž dost tlusté PE vodiče tvořili separátní síť, samostatně uzeměnou do jednoho bodu. V nahrávacích studiích se někde používá dokonce síť TT. Ale to tady rozhodně nebude třeba!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Mačejovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 03.10.2006, 20:41 »

myslím že som sa zamotal do toho. Takže odznova ,  zvukári majú požiadavku na jednofázové napájanie 10 zásuviek, každa bude istená samostatne, celkový odoberaný výkon 8kW. Ja by som to rád riešil trojfázovým prívodom a na každú fázu napojil 3,3,4 zásuvky. A chcem mať istotu že ich, nebude "kopať". Okrem iného, keďže to bude vonku chcem použiť ako doplnkovú ochranu - prúdový chránič. Nebolo mi jasné prečo  chcú mať napájanie z jednej fázi - to ste vysvetlili, že to je neopodstatnená obava ak sa to urobí správne a ja neviem ako to myslíte. Predsa ak ťahám prívod z HR /5žilový/ do rozvádzača RZvuk kde naištalujem 4-pólový chránič /typ G/ a za ním 3+3+4 ističov. Prívod je samozrejme istený v HR.
Čo sa tam dá urobiť zle ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 03.10.2006, 21:28 »

Pane Mačejovský, vy to samozřejmě navrhujete správně - to, jak jsem výše nadával na projektanty, co se montují do specializací, o kterých nemají šajn, bylo směrováno na toho, co nepovažoval za nutné ani to nouzové osvětlení. A jemu podobným, co takto nepřímo zkrouhnou finance na důstojné řešení. Samozřejmě, že samostatný přívod pro ozvučovací aparatury bude 5ti žilový a dále, jak popisujete. Tím ..."když se to navrhrne a zapojí správně" jsem měl na mysli signálové rozvody. Jen otázka: z vašeho posledního příspěvku vyplývá, že zde budou konány i jiné akce, než filmové projekce, je to tak? Pokud ano, jak řešíte napájení mobilních osvětlovacích aparatur hudebních těles? Jak pracovní osvětlení jeviště? (v noci se bude často balit). Zvukařům poskytnete jen větší počet zásuvek 230V a nikoliv 3x230/400V 5P 32 a 16A pro racky s koncovými zesilovači? ...atd. Jestli chcete, zašlete mi e-mailem vaši PD (používám SchémataCAD),  takže buď v tomto formátu a nebo pravděpodobněj i v univerzálním *.dxf. Když už jsme to rozjeli, ať to zdárně dorazíme, třeba vám to ještě více zkomplikuji. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč nesmí být nouzové svítidlo zároveň svítidlem provozním?
 Musí být v budově ZŠ nouzové osvětlení?
 Musí být pouze únikové cesty vybaveny stále svítícím osvětlením?
 Nevíte? Prý vyšel nový předpis na zkoušení nouzového osvětlení!
 Jaký je správná postup pro roční kontroly nouzového osvětlení?
 Jak hodnotíte napojení nouzového osvětlení na zásuvkový obvod?
 Existuje norma, která v ČR řeší druh kabeláže k NO svítidlům?
 Co je to malý časový odstup?
 Nemáte někdo nějaké zkušenosti se systémem DISANO?
 Za jakých podmínek má být veden deník nouzového osvětlení?
 Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
 K čemu slouží svorky nouzového svítidla označené TELE?
 Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
 Kdo může dodavatelsky vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení?
 Jak a čím změřit kapacitu baterie v nouzovém světle?
 Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
 Jak postupovat při revizi nouzového osvětlení?
 Ako urobiť kontrolu núdzových svetiel ?
 Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
 Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Nouzové osvětlení a návaznost na úřady
 Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?
 Nouzové osvětlení v základních ČSN
 Druhy nouzového osvětlení
 Bezpečnostní značky nouzového osvětlení
 Definice svítidel nouzového osvětlení
 Umíte dobře navrhovat nouzové osvětlení?
 Musí se dělat nová revize v případě výměny svítidel nouzového osvětlení?
 Systémy nouzového osvětlení
 Nouzová LED svítidla a bezpečnostní značky GuideLED
 Noční akumulátorové svítidlo
 Proč pro nouzák v EXu musí mít nyní nestandardní akumulátor?
 Jaký je rozdíl mezi náhradním a nouzovým osvětlením?
 Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full?
 Co napsat do vyhodnocení pokud nesvítí jedno nouzové svítidlo?
 Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy nouzového osvětlení
 Nevíte někdo jestli se vyrábí NO kombinované i jako noční osvětlení?
 Jak řešit opakované poškození nouzového zdroje Lider-EVG LE/36/1?
 Kedy musí svietiť núdzové svietidlo?
 BEGHELLI: Katalog Nouzová svítidla a systémy nouzového osvětlení
 Kdo může provádět revizi nouzového osvětlení?
 Jaký typ zářivkové trubice použít pro nouzové osvětlení?
 Jak správně zapojit nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172 čl.5.2 ?
 Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
 Musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna?
 Musí být povinně osazeny testery (on/off) nouzového osvětlení?
 SCHRACK: Nouzová svítidla s unikátní OLED technologií
 Lze dnes používat staré ruční nouzové osvětlení kulturního domu?
 SCHRACK: Autonomní nouzové svítidlo K2 LED 3-8h.
 Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
 Kabelové trasy pro nouzové osvětlení
 Existuje do bytového rozvaděče mobilní nouzové svítidlo?
 Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
 SCHRACK: Katalog systémů nouzového osvětlení 2017
 Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
 Musí být nouzové osvětlení ve škole?
 Jak chápat směr bezpečnostních šipek "nahoru" a "dolů" na únikových cestách?
 Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
 Systém autonomních nouzových svítidel CGLine+
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 KATALOG: Nouzové osvětlení a svítidla Beghelli
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi. (Repríza)
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - teorie v praxi
 Katalog nouzového osvětlení BEGHELLI ELPLAST
 LIVE EATON: Bezpečnost osob - Nouzové osvětlení, požární komponenty
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - návrh a jeho ověření pomocí softwaru
 Monitoring a ovládání autonomních svítidel pomocí CGLine+
 Centrální bateriový systém DualGuard-S pro nouzové osvětlení
 O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
 Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?
 Nouzové osvětlení, autonomní svítidla EATON

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.