Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #18 kdy: 29.01.2016, 12:10 »

chyba mi tam este poistkovy odpinac pred prepatovkou

bo tam chýbať móže
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 29.01.2016, 12:48 »

Varistor Víťo, varistor tanecek
Tak ted jsem ztracen... psal jsem ze je tam kombinace varistor + jiskriste. Pak jsi psal, jestli jsem si jistej. Psal jsem ze jsem si jiskristem jstej a ze tam musi bejt jeste neco co svede maly spicky.
Tak ted nevim kde jsme se nepochopili nebo ztratili.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 29.01.2016, 13:12 »

chyba mi tam este poistkovy odpinac pred prepatovkou ...
bo tam chýbať móže
Byl jsi rychlejší...
Já jsem přemýšlel proč by tam měl být, běžná domovní instalace zpravidla nemá tak silné jištění.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 29.01.2016, 13:36 »

Zřejmě se zeptám hloupě, ale co má společného kvalita sítě distributora s přepětím vzniknuvším např. bleskovým výbojem při zásahu do rozvodné soustavy či rozložením v zemi při zásahu jakéhokoli objektu?
Za jeden z ukazovateľov kvality siete okrem Hz a V považujem aj informáciu od distribútora, na akú hladinu má ošetrené prepätie vo svojich rozvodoch v konkrétnej lokalite.
Pri návrhu ochrany vstupného vedenia to môže byť užitočná informácia.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 29.01.2016, 14:26 »

? Prosím o vysvětlení, jak si distributor ošetří kabelové a venkovní rozvody? Jako že by dával do každé skříně svodiče, tak aby se snížila pravděpodobnos t, že to praští zrovna do úseku mezi mnou a nejbližším svodičem?  
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 29.01.2016, 14:57 »

Tak ted jsem ztracen... psal jsem ze je tam kombinace varistor + jiskriste. Pak jsi psal, jestli jsem si jistej. Psal jsem ze jsem si jiskristem jstej a ze tam musi bejt jeste neco co svede maly spicky.
Tak ted nevim kde jsme se nepochopili nebo ztratili.
Je tam jiskřiště radax.
Více jistě Honza Hájek.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 29.01.2016, 15:14 »

Jj, je tam řízené jiskřiště stejně jako v menším DehnShieldu, který by byl adekvátní náhradou (podle parametrů uváděných výrobcem) za tu SPB....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Richard Bako
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 29.01.2016, 15:33 »

Byl jsi rychlejší...
Já jsem přemýšlel proč by tam měl být, běžná domovní instalace zpravidla nemá tak silné jištění.
ono by tam mal byt koli tomu ze blesk nema 50Hz  Mrknutí a posluzi aj pri merani...
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 29.01.2016, 17:03 »

Je tam jiskřiště radax.
Jsem říkal, že je tam něco co umí svést malý špičky. Že je to to "chytrý" jiskřiště RADAX jsem nevěděl.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 29.01.2016, 17:03 »

ono by tam mal byt koli tomu ze blesk nema 50Hz  Mrknutí a posluzi aj pri merani...

To máte pravdu, maximálně poslouží při měření, že si mohu svodiče odepnout.
Jinak je tam spíše ke škodě než k užitku........ ..viz doporučení v katalogu DEHN.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 29.01.2016, 18:19 »

? Prosím o vysvětlení, jak si distributor ošetří kabelové a venkovní rozvody? Jako že by dával do každé skříně svodiče, tak aby se snížila pravděpodobnos t, že to praští zrovna do úseku mezi mnou a nejbližším svodičem?  
Ako si to presne ošetrí, to vám ja za neho nepoviem. Distribútor si ale tiež chráni svoj majetok pred bleskom, je to prirodzené. Má tam napríklad nie najlacnejšie elektromery v odberných miestach, kde si prípojku nechráni takmer nikto.
Zvodiče sa v distribučnej sieti nn zvyknú montovať napríklad pri trafe alebo prechode vzduch zem, miesta a spôsob si už posúdi vlastník sám. V káblových RIS ich nehľadajte.
Skúste priamo technické oddelenie vášho distribútora, alebo literatúru.

* Prenos prepätí vn-nn.pdf (729.79 KB - staženo 502 krát.)
Zaznamenáno
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #29 kdy: 01.02.2016, 12:46 »

Drobná poznámka jedná se o svodič přepětí, tudíž nemusí vám dům ochránit. Blízkost úderu blesku není v tomto případě rozhodující. Kolegové vás upozorňují na další detaily.
Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.