| | |-+  Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?  (Přečteno 16967 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 29.01.2016, 07:49 »

Myslím, že normotvůrce vedl k zavedení desítky úkol spíše "politický" nežli čistě technický, ona se nám jistě šestka nepřetrhne (o tom může svědčit např. požadavek stejné normy na průřez ochranného vodiče bez mechanické ochrany 4mm),  a z elektrického hlediska je také vše v pořádku, šlo o to vymýtit PEN z běžného užívání jednak prostřednictví m ekonomického předpokladu (2x10 bude dražší nežli třeba 3x4) a jednak prostřednictví m nemožnosti desítku zapojit do běžných přístrojů.
Nicméně doba se již změnila u Al vodičů, kde si za pár let normotvůrce uvědomil přehnaný požadavek na min. průřez a z požadavků slevil (nyní se nebavím o PEN, aby se toho zas nechytl nějaký nepříjemný šťoura).
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 29.01.2016, 09:07 »

Krásná diskuse po ránu.....
Otázky jsem položil záměrně, protože jsem se včera o tom bavil s montéry dvou firem, kteří mi nezávisle tvrdili, že "desítka" platí jen pro přípojky a ne pro průmysl. 5-54 platí již deset roků, ale koeficient "zpoždění" je asi stejně dlouhý. Proto jsem tam vložil i ten článek NA19.2
Mimochodem jsem to diskutoval na "půdě zkoušek na §9",  protože 5-54 byla u ústních zkoušek.

Je sice otázkou, zdá není instalace ještě z doby před 1996. Je to stejný zlomový rok jako posuzování strojů vyrobených před a po 1996. Jenže tam je obvykle štítek.....ale okolo instalace nemá Vítek ani VRZ, ani PRZ a žádnou dokumentaci. Pokud je celková instalace v takovém
"horším" stavu, tak je to návrh na předělání. Je třeba to také "politicky" a technicky vysvětlit.
Pak se pomůže s dokumentaci a dozorem při realizaci.

Osobně nejsem zastáncem podporování rozvodu TN-C a přidáváním nějakých lan CYA.
Musel jsem to ale někdy také řešit, ale ne z důvodu OPND ale z důvodů EMC. Tam je to někdy nutnost.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 29.01.2016, 09:43 »

Funkčně to bude v pořádku, dle výkladu jak jsme se dopátrali asi taky.
Mě se to nelíbí právě z toho důvodu, že ten PEN povede samostatně, byť bude na koncích označený a měl by být i v těch kanálech vysvazkován ke kabelu ke kterému patří. Ale pak přijde nějakej blb, co ten kabel rozstřihne a udělá z něj nějaké pospojení, či něco takového. Nedej bože, ho kus vycvakne a připojí na žlab, který bude jako PEN fungovat.

Bohužel se v tomto konkrétním případě bavíme o instalaci, která je cca 6-7 let stará. Tedy by měla být podle 332000-5-54, a už je jedno podle které edice, protože požadavek na PEN 10mm2 je už v první z roku 1996.
Blb by vás trápiť nemal, nie je to váš majetok, ani zodpovednosť.
Navrhnuté riešenie s posilneným PEN je technicky v poriadku, s normami ako tak, stav vylepší, posichroval by som to navyše odporúčaním dočasného riešenia, úpravou dokumentácie a PP a s návrhom na úpravu podľa platných noriem. Nech sa trocha stará aj majiteľ.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 29.01.2016, 15:26 »

Popis stavu:
Co si o tom myslíte, kolegové.
Ptám se z pozice revizního technika, který  na místě provádí revizi. Ale částečně i člověka, který by měl nějakým způsobem být schopen navrhnout nějakou úpravu.
Otázka je položená:
Vzhledem k tomu, že ZS obsahují pojistky E27, tak instalace
bude mnohem starší než deset roků.
Pak je otázkou správného zařazení "celého problému".....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 29.01.2016, 17:10 »

Zásuvkové skříně jsou staršího data. Jen přenesené z jedná haly fabriky do druhé. Proto jsou v nich pojistky. Asi jedna nebo dvě ty skříně jsou předělané na jističe.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.