Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 27.01.2016, 17:49 »

Tak jsem sehnal nějaké informace o použitém střídači.
Je schopen dodat až 9-i násobek In po dobu 20ms. Vzhledem k tomu, že Zerotest měří velmi krátkými špičkami, asi proto ukázal tak "optimistickou" hodnotu.
Ovšem jistič asi tak rychlý nebude.

-----------
...Myslím si, že pro skutečnou síť TN platí přísné podmínky, které u takového střídače nelze dosáhnout. Doporučil jsem mu hlídač izolačního stavu a provoz IT sítě. Ta má PE zemněný jako obyčejná síť. Nic proti ničemu. Při výstupu 1x 230V v síti TN "jedeme trvale v režimu první poruchy".
...
V tom jsem se trochu ztratil. U IT sítě se objevuje i požadavek na stav druhé poruchy, kdy to má splnit podmínky jako při TN síti a tu jsi na začátku odmítl.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 27.01.2016, 21:36 »

Přístroj PU (QU) 130 používám stále pro servisní účely, protože je nepřekonatelný na hledání přechodových odporů, které moderní přístroje kolikrát neodhalí právě díky krátkým impulsům měř. proudu, nebo malým měřícím proudům.

Přístroj PU 130 je principielně kombinací dvou starších typů měřících přístrojů, měření s velkým zatěžovacím proudem odppovídá Mášovu přístroji a měření malým proudem s vnitřní zátěží je shodné s Nulometem.
Měřící proud PU 130 se pohybuje kolem 4,5A protože je dán vnějším zatěžovacím odporem, který má mít pro správnou funkci přístroje 50 Ohmů. Lze samozřejmě použít jinou vnější zátěž, ovšem pak neplatí daná stupnice a je třeba provést výpočet skutečné hodnoty.
Při použití vnitřní zátěže je zatěžovací proud pouze 10mA a měření je zatíženo chybou danou vnitřní konstrukcí přístroje, která je závislá na polaritě a velikosti stejnosměrné složky v síti, v dnešní době docela problém.

Měření impedance sítě za měničem nebo agregátem je neřešitelný problém a také vlivem různých ochran v měničích a elektronickým regulacím buzení generátorů nemá smysl, elektronika je vždy rychlejší než jističe. Jističe fungují až u větších agregátů starší výroby, kde bylo jištění běžnými jističi už přímo v ovládacím panelu.

Takže se připojím ke kol. Hasalovi a Rozmahelovi a podpořím měření spojitosti PE.

No vida, již jsem odzkoušel nový systém editace příspěvků.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 28.01.2016, 16:10 »

Nic proti měření spjitosti, ale při poruše musí v předepsaném čase zapůsobit jistič, zde pozor nelze spoléhat na pospojení dokud nebyly využity všechny možnosti odpojení a fíčko tady není.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 28.01.2016, 16:41 »

Nic proti měření spjitosti, ale při poruše musí v předepsaném čase zapůsobit jistič, zde pozor nelze spoléhat na pospojení dokud nebyly využity všechny možnosti odpojení a fíčko tady není.

Ochrana před dotykem se dá vždycky řešit doplňujícím pospojováním. Složitější bude ověřit ochranu před nadproudy pro připojované vedení. U tak specifického zařízení by měl podmínky instalace udat výrobce.

U IT sítě se objevuje i požadavek na stav druhé poruchy, kdy to má splnit podmínky jako při TN síti a tu jsi na začátku odmítl.
Může dojít u dvouvodičové IT sítě ke druhé poruše?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 28.01.2016, 17:56 »


Ochrana před dotykem se dá vždycky řešit doplňujícím pospojováním.
...
Může dojít u dvouvodičové IT sítě ke druhé poruše?

Pokud se budu pohybovat v rámci technologickéh o prostoru, mám tam vše pospojováno zpravidla dostatečně, tam bych z toho problém nedělal.
Horší je, když si tu "zálohovanou síť" dotáhnu do jiného prostoru, kde sedí "obsluha" a má tam pro jinou techniku i jiné zařízení, napájené s jiného okruhu...
Pak se mi tam mohou sejít "různé zemní potenciály" a spojit to? Tím si přidělám úplně jiné problémy...

A druhá porucha v dvoudrátové síti IT? Proto je dobré jistit oba pracovní vodiče, protože vznikají "zajímavé stavy" když je jedna porucha u zdroje, před jištěním, a druhá u spotřebiče, za jištěním.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 28.01.2016, 18:26 »


Ochrana před dotykem se dá vždycky řešit doplňujícím pospojováním. Složitější bude ověřit ochranu před nadproudy pro připojované vedení. U tak specifického zařízení by měl podmínky instalace udat výrobce.
Může dojít u dvouvodičové IT sítě ke druhé poruše?
Pokud budeme vycházet z toho, že na instalaci nesmíme použít méně nežli jednapětku, pak by vedení s ohledem na max. proud ze zdroje nemuselo být jištěno vůbec.
Ono ve starší 4-41 byla logika postavena tak, že "nevyjde smyčka" - vyberu si mezi chráničem a pospojením, v dnešní je to tak, že pro odpojení bych měl použít vedle jističe i PCH a teprve až pak se spolehnout na pospojení.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 29.01.2016, 19:49 »

Co takhle použít elektronický jistič? Doba reakce na přetížení zkratem (> 1,3 IN) 20 ms.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,34584.0/topicseen.html
https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/global/web_dwl_promotion/52000955_EN_DE_LR.pdf
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.