Funkčně to bude v pořádku, dle výkladu jak jsme se dopátrali asi taky.
Mě se to nelíbí právě z toho důvodu, že ten PEN povede samostatně, byť bude na koncích označený a měl by být i v těch kanálech vysvazkován ke kabelu ke kterému patří. Ale pak přijde nějakej blb, co ten kabel rozstřihne a udělá z něj nějaké pospojení, či něco takového. Nedej bože, ho kus vycvakne a připojí na žlab, který bude jako PEN fungovat.
Bohužel se v tomto konkrétním případě bavíme o instalaci, která je cca 6-7 let stará. Tedy by měla být podle 332000-5-54, a už je jedno podle které edice, protože požadavek na PEN 10mm2 je už v první z roku 1996.
Blb by vás trápiť nemal, nie je to váš majetok, ani zodpovednosť.
Navrhnuté riešenie s posilneným PEN je technicky v poriadku, s normami ako tak, stav vylepší, posichroval by som to navyše odporúčaním dočasného riešenia, úpravou dokumentácie a PP a s návrhom na úpravu podľa platných noriem. Nech sa trocha stará aj majiteľ.