Martin Procházka 2
« kdy: 13.01.2016, 11:14 »



Montážní firma místo opravy zemniče provedla venkovní propojení se sousedním a prohlašuje to za hotové s tímto zdůvodněním:

 Dle platné ČSN ČSN EN 62305 ed.2 a ČSN 33 1500 je možné spojit dva svody hromosvodu do jednoho zemnícího místa, pokud :
toto místo poskytuje dostatečně nízký zemní odpor, vzdálenosti jednotlivých svodů nejsou od zemnícího bodu dále než 25 metrů,
je-li zemnící bod dostatečně chráněn před dotykem a je-li zbudování samostatného zemnícího bodu příliš technologicky a technicky náročné a  v podstatě neproveditelné ( v tomto případě by se musela použít těžká stavební technika na bourání povrchového krycího betonu a asfaltu,
dále je reálná možnost poškození podzemního elektrického, plynového nebo teplovodního vedení, popřípadě narušení statiky budovy, což v tomto případě také nelze vyloučit ).

Podle místního šetření byly všechny tyto podmínky splněny a proto byla volena varianta jednoho zemnícího bodu, která je nejjednodušší, nejlevnější a přitom splňuje podmínky bezpečného provozu hromosvodu.

Je to opravdu možné?
Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 13.01.2016, 11:34 »

Možné to je, což o to,vše má svá ale.
Majitel onoho zemniče s tím nemá problém? Jste domluveni na tomto řešení? Souhlasil?
Kdyby s tí nesouhlasil, není páka, která by jej donutila, aby svůj zemnič dal k dispozici.
Začal bych u tohoto.
 
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.01.2016, 12:27 »

To musel být skvělý matroš!
Kdo napsal ten blábol?
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Richard Bako
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.01.2016, 14:28 »

nerozumiem celkom vasej otazke, ved ak by sa  nespolili mali by iny potencial, musia sa spojit ci v zemi alebo v pripade nutnosti na povrchu
Zaznamenáno
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #4 kdy: 13.01.2016, 21:55 »

,  
ano, je to "běžná" praxe, která pochází z dřívějších dob. Někdy, např ve staré městské zástavbě s podsklepením a nevytyčenými inženýrskými sítěmi to opravdu ani nepůjde.
To zdůvodnění asi bude spíše přáním než skutečností.

Toto řešení má jedno velké úskalí a tím je krokové napětí a souběh vedení = řízení potenciálů.
Pořad je to někdy lepší opatření, než připojovat svod k PE/PEN vodiči.

Rozhodující slovo bude mít RT.
Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.01.2016, 23:05 »

No může být, za předpokladu, že použili na připojení zemnící pásek od uzemnění sítě v blízkosti trafa...... angel
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 13.01.2016, 23:11 »

Takto nějak?   (Moje archívy už jsou docela rozsáhlé....)

To musel být skvělý matroš!

Taky bych ze pár dávek uvítal, měl by to mnohem jednodušší  Škleb


* IMAG0427.jpg (70.35 KB, 800x452 - prohlédnuto 548 krát.)

* IMAG0428.jpg (76.27 KB, 800x452 - prohlédnuto 502 krát.)

* IMAG0429.jpg (72.98 KB, 800x452 - prohlédnuto 516 krát.)

* IMAG0430.jpg (30 KB, 339x600 - prohlédnuto 481 krát.)
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 14.01.2016, 12:27 »

 Když pominu toto vyjádření firmy, tak musím konstatovat, že nelze z vašeho dotazu poznat, zda je to špatně, nebo ne. Co je sousední zemnič? Vedlejší na tom samém objektu, nebo patří někomu jinému. Opravdu tam jsou ta vyjmenovaná rizika, nebo si jen firma zjednodušila práci aby třeba ušetřila?

Odpověď bude na přizvaném RT, který posoudí všechny místní podmínky a vydá stanovisko. Doporučuji najít si „svého“ RT a nevyužít toho, co bude tato firma doporučovat, jinak nezískáte nezávislé posouzení.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 14.01.2016, 13:02 »

,  
ano, je to "běžná" praxe, která pochází z dřívějších dob. Někdy, např ve staré městské zástavbě s podsklepením a nevytyčenými inženýrskými sítěmi to opravdu ani nepůjde.
To zdůvodnění asi bude spíše přáním než skutečností.

Toto řešení má jedno velké úskalí a tím je krokové napětí a souběh vedení = řízení potenciálů.
Pořad je to někdy lepší opatření, než připojovat svod k PE/PEN vodiči.

Rozhodující slovo bude mít RT.

Vážně RT?
Né projektant?
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako najlepšie uložiť resp. upevníť AlMgSi drôt pri realizácii skrytého zvodu ?
 Je potrebný ochranný uholník bleskozvodu pri montáži zvodu k dažďovej rúre ?
 Lze používat metodu valící se koule k ochraně před bleskem vždy?
 Môže ísť zvod bleskozvodu po drevenom pilieri?
 Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly?
 Není hromosvod na obrázku trošku přehnaný?
 Jakym zpusobem udělat hromosvody na montované hale?
 Ako dodržať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu od DEVI káblov v odkvape?
 Jak může udeřit blesk do malého domečku schovaného mezi vyššími?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Co říkáte ne tento "projekt" hromosvodu?
 Jak je řešen hromosvod na AZ Toweru v Brně?
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Jak a pomocí jakých materiálů instalovat hromosvod na plechové střechy LINDAB?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Test: Kolik zemničů hromosvodné soustavy je špatných?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťová ochrana?
 Musí mít prodejní stánek hromosvod?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 Je potrebný bleskozvod na drevenný prístrešok opretý o dom?
 Aký je váš názor na bleskozvod v tomto videu? Iný kraj iný mrav?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak ovlivní průchod proudu hromosvodem jeho funkci ?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?