Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?  (Přečteno 13961 krát)
Filip Hermann
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.01.2016, 15:47 »

Na novostavbě mi firma namontovala na střechu satelitní anténu a neměl jsem úplně 100%-ní pocit, že se technik dobře vyzná v záležitosti jejího uzemnění.

Stožár antény přesahuje hromosvod a bude tedy zřejmě nutná montáž oddáleného hromosvodu (udělá odborník).
Na půdě, kam jsou vytaženy rozvody signálu do jednotlivých místostí a zásuvka 230V, leží rovněž žlutozelený vodič ... předpokládám, že jde o ochranný vodič, který se měl správně připojit na kostru antény ... je to tak nebo ne?

Stožár antény momentálně není spojen s ničím, tj. ani s hromosvodem ani s tímto vodičem. Chápu, že oddálený hromosvod snižuje rizika související s úderem blesku. Neměly by ale kostry kovových zařízení (tedy i anténního stožáru) být vždy spojeny s výše jmenovaným žlutozeleným vodičem a bránit tak zraněním souvisejícíh s chybami v instalaci?  
Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.01.2016, 17:18 »

Stožár antény musí být spojen ŽZ vodičem na HOP. Né na jímací soustavu.
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2016, 13:42 »

+ osadit svodiče bleskových proudů na vstupní koax. kabely vedoucích od antén. Svodiče rovněž připojit na ZŽ vodič, který je připojený z MET (HOP).
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 09.01.2016, 14:09 »

Především je potřeba správně vyřešit hromosvod, jinak se bude stožár s anténou chovat jako jímač, vodič a kabely od antén jako svody pro blesk vedoucí dovnitř do domu.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 09.01.2016, 16:04 »

Pár příspěvků na dané téma:
DEHN: Tipy, triky (5.) - Anténní stožáry, různá zařízení na střeše

XXV. konference RADIOKOMUNIKAC E 2015
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.01.2016, 16:10 »

Taková všetečná otázka, dostatečná vzdálenost je stejná jak k perfektně uzemněné konstrukci, tak k "zazděnému trezoru",  není to divné?
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 09.01.2016, 18:46 »

Taková všetečná otázka, dostatečná vzdálenost je stejná jak k perfektně uzemněné konstrukci, tak k "zazděnému trezoru",  není to divné?
Pokud součet vzdálenosti mezi jímací soustavou, trezorem a třeba rozvodem nn bude větší než dostatečná vzdálenost, nic se nestane.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 09.01.2016, 20:28 »

Předpokládám, že ta vzdálenost u trezoru platí po případ, kdy je trezor "nepříliš velkých rozměrů" a není nikam připojen (napájení el. blokování zámku, signalizace stavu trezoru  a zámku...)

I když mě vrtá v hlavě myšlenka jestli je možné trezor obsluhovat v době, kdy nemohu vyloučit blesk, když ten "součet vzdáleností" bude vyhovovat, ale jednotlivé vzdálenosti ne a já tam při dotyku s trezorem zanesu jakýsi vliv...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.01.2016, 05:23 »

Jsem se asi vyjádřil nesrozumitelně, takže ještě jednou.
Dejme tomu že dostatečná vzdálenost bude metr od rozvodů nn(tzn.dobře uzemněných částí),  nemohla by být menší k "neuzemněnému" kusu železa ve stavbě?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.01.2016, 07:20 »

Neměla by spíše být u toho trezoru větší? Rozvody nn jsou na jasně definovaném potenciálu, PE vodič na stejném potenciálu jako blesk, když zafunguje svodič.

Kdežto ten kovovej trezor pravděpodobně neuzemněnej nebude. Takže při případným přeskoku by to mohlo nadělat větší škody....

Ale jistotou netrpím.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.01.2016, 07:46 »

Neměla by spíše být u toho trezoru větší?
Na neúzemnených kovových predmetoch sa indukuje neurčité napätie od blízkych ale aj vzdialených bleskových kanálov. Tak treba pokiaľ možno územniť tieto predmety samostatným vodičom na zemniacu sústavu domu. Týka sa to napr. aj anténneho držiaku a kovových pohodených predmetov pod strechou domu.
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 11.01.2016, 08:15 »

Netreba pri tom brať do úvahy čl. 3.18, ktorý definuje kovovú inštaláciu? Kovová stolička opretá o stenu na indukciu preskoku asi stačiť nebude.

V správaní blesku sa ťažko vyznať. Záleží na tom, či je to normálny fyzický jav, že si blesk len tak preskočí na kus neuzemneného železa v blízkosti zvodu od ktorého sú ostatné kovové časti v dostatočnej „s“ a potom naspäť.
Ak je normálne, že mu po ceste do zeme preskakuje, potom máme ďalší bod na počítanie „s“,  ak nie, môže ísť o prijateľné riziko.
Asi tak, ako keď leží zachytávacie vedenie pod strechou na dreve, a nepočítame hneď s každým klincom v jeho blízkosti na ktorý by preskakoval hore-dolu a zapálil drevo, ale len s jeho možným oteplením.
V konečnom dôsledku ale asi pôjde o vyhodnotenie situácie, či je takáto kovová časť v menšej „s“ schopná vytvoriť bleskovému prúdu ďalšiu cestu do zeme, ako už spomenul p. Schwarz.
Zaznamenáno
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #12 kdy: 11.01.2016, 13:57 »

,  bez zbytečných omáček a povídání.
 Normy ČSN EN 60178-11 a ČSN EN 62305-3 a 4 o tom hovoří jasně.
Anténu chránit pokud to lze oddáleným/izolovaným jímačem, anténní stožár připojit k lokální ekvipotenciáln í přípojnici, kterou instalujete na půdě. K zmiňované LEP připojíte uvedený žlutozelený vodič PE. A jak kolegové ještě připomínají anténní kabel ochraňte SPD typu 1, jehož uzemňovací vodič opět připojíte k LEP. Připomínám, že délka uzemňovacího přívodu od SPD k LEP
nemá přesáhnout 0,5 m. Pamatujte si, že velikost indukovaného napětí na vodiči lze jednoduše odhadnout a činí u vedení nn zhruba 1 kV na 1 m vodiče.
Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Víte o vyrobci bezpaticoveho stozaru s IP44?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn?
 Jaká jsou pravidla pro umístění sloupu vn na soukromých pozemcích?
 Lze nad zemním vedením nn navýšit teren zeminou cca o jeden metr?
 Už jste připojovali zcela poplastovaný stožár veřejného osvětlení?
 Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 SRVO: Zkoušky pevnosti a stability stožárů dle Rochovy metody
 Dělal jste někdo kontroly uzemnění po opravách patek stožárů vn?
 Jak by měla být ukončena kotvící lana stožáru?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Je možné zvýšit výšku drátů elektrického vedení nad domem?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 AMAKO: Katalog stožárů, výložníků a patic
 Mám povinnost zřídit věcné břemeno - služebnosti k distribuční soustavě ČEZ?
 Jak revidovat osvětlovací stožár s žebříkem, plošinou?
 EGE: Příhradové stožáry 22 až 110kV
 Jaký je rozdíl mezi paticovým a bezpaticovým stožárem VO?
 Jak řešit instalaci koaxiálních a datových kabelů na společném anténním stožáru?
 Má význam z pohledu prevence blesku vyměnit kovový stožár za plastový?
 KOOPERATIVA: Katalog stožárů a příslušenství
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Ako zistiť a potvrdiť skorodovaný stožiar VO?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110kV
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 #EH: Stavba stožárů (teorie) ...
 TIP na osvětlovací stožáry ELV PRODUKT
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Jak se určoval průhyb holého vedení mezi sloupy?
 Co je pro vás rozhodující v případě volby výrobce stožárů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 24 dotazů.