Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.01.2016, 13:47 »

Koupil jsem novou přepěťovou ochranu Solight. Používal jsem ji jeden den, měl do ní zapojenou poprvé televizi Samsung a xbox. Večer jsem vše vypnul a když jsem nakonec vypnul na přepěťové ochraně to červené tlačítko, ozvala se rána, vyhodilo to hlavní jistič, přepěťová ochrana zčernala, vyhořela uvnitř. Stalo se vám to někomu? Že by to byl vadný kus nebo může být problém někde jinde? Moc děkuji za odpověď.
Jednalo se o tento typ: http://www.okay.cz/solight-prepetova-ochrana-238j-6z-3m-bila/#nopop?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=Nakupy
Můžete například doporučit nějaký spolehlivý typ nebo mám raději vše zapojit zpět do obyčejné prodlužovačky?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.01.2016, 20:55 »

Vzhledem, k tomu, že kvalitní přepěťovka od těch červenejch (DEHNflex M) stupeň TIII (dříve "D") stojí kolem +- 1100č. Tak za 350 kaček prodlužka se svodičem TIII nebude žádná hitparáda. Takže asi odešla do křemíkového nebe. Běžte ji reklamovat a zkuste druhou Úsměv

Možná může být problém, že při rozepnutí spínače dojde k nějakému elektrickému jevu -> např vybití kondezátru, a ten svodič na tohle zareaguje.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 01.01.2016, 21:30 »

Reklamujte.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 01.01.2016, 22:35 »

...
Možná může být problém, že při rozepnutí spínače dojde k nějakému elektrickému jevu -> např vybití kondezátoru, a ten svodič na tohle zareaguje.
Při vypínání je to spíše cívka, na které se může objevit napěťová špička, která přepěťový prvek "otevře".
Tyhle "zázraky" používají prvky na bázi varistoru, schopné pojmout energii kolem 250 Joule, to je 250Ws. Varistor se neotevře úplně do zkratu, ale zůstane na něm nějaké zbytkové napětí. A nemusí se stát "nevodivým" dost rychle. Co se asi stane, když tam bude na varistoru několik desítek V a poteče tam proud řádově 200 - 300A po dobu, než vypne jistič?
To se prostě u přepěťovek stává. Když takový varistor dá výrobce do nějaké "elektroniky",  dá tam pojistku... Ta dokáže zareagovat jinak, než jistič.
A jestli se vám něco stalo jednou, měl bych strach si podobný výrobek nasadit opakovaně.

Kontrolní otázka - máte doma nějaké jiné ochrany proti přepětí (SPD v rozvaděči)? Pokud ne, tak je tento poslední nejslabší stupeň spíše nebezpečná fraška než ochrana!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.01.2016, 00:03 »

Bral bych to jako ponaučení nekupovat to nejlevnější.
Doporučuji dát si panáka na oslavu, že vám neshořel celý byt.
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.01.2016, 11:52 »

Reklamace, okamžité vrácení peněz a nikdy už něco podobného do domu netahat.
Zaznamenáno
derix
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.01.2016, 12:32 »

Kontrolní otázka - máte doma nějaké jiné ochrany proti přepětí (SPD v rozvaděči)? Pokud ne, tak je tento poslední nejslabší stupeň spíše nebezpečná fraška než ochrana!

Na tohle nedokážu odpovědět, v elektrice se nevyznám, proto jsem zakládal ten dotaz. Jen vím, že máme elektroinstala ci novou, schválenou revizákem. Dovedu tak akorát sám vyměnit vypínač, víc asi ne.

Děkuji všem za odpovědi, půjdu tedy přepěťovku reklamovat, požadovat vrácení peněz a nic podobného už nechci. Co mě nejvíc udivuje, je fakt, že když kupujete televizi, počítač nebo něco podobného, hned za vámi prodavač spěchá s nějakou podobnou "ochranou",  že je to nutnost, že děláte chybu když něco podobného nechcete atd.. Staří lidé nebo ti neznalí věci jako já se pak lehce nachytají, "nezbytný" výrobek koupí a ten pak přinese jak tak čtu zdejší odpovědi více škody než užitku.
Zaznamenáno
žorž
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.01.2016, 17:56 »

Pokud přijede  servis na záruku televize a nemáte přepěťovou ochranu v zasuvce před televizí máte problém.
Zaznamenáno
Vašek V
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.01.2016, 19:02 »

Citace
Co mě nejvíc udivuje, je fakt, že když kupujete televizi, počítač nebo něco podobného, hned za vámi prodavač spěchá s nějakou podobnou "ochranou",  že je to nutnost, že děláte chybu když něco podobného nechcete atd..

Prodavači jsou tlačeni/školeni na prodej příslušenství jako třeba ta přepěťovka, protože na tom je daleko větší marže než na tv, pc apod. Ty kecy o potřebě takové věci jsou jen pro podpoření prodeje, protože většina prodavačů ani netuší, co to ta přepěťovka je. Dokonce vám i budou tvrdit, že vás to ochrání před přímým úderem blesku...

Prodavač to prodávat musí, aby splnil stanovené limity a pokud ne, tak může vyrazit do světa na zkušenou.

Pokud přijede  servis na záruku televize a nemáte přepěťovou ochranu v zasuvce před televizí máte problém.
Servis tv (a jiných) v žádném případě není a nemůže být podmíněn přepěťovkou.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 04.01.2016, 19:47 »

Leda že by v návodu bylo, že přístroj bude připojen na síti, která bude kompletně ošetřena proti přepětí v souladu s ČSN 62305-4, .........,  tedy budou osazeny všechny tři stupně a bla bla bla.....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.01.2016, 20:03 »

No ona elektronika obecně je šoupnuta do přepěťové kategorie poměrně přísně, takže bez přepěťovek je záruka navodě.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 04.01.2016, 20:25 »

Pokud nějaký servisák má problém s tím, že nemám před televizí "psa" se stejným varistorem jako dal výrobce telky na vstup zařízení, je podle mě "divnej" nebo zmanipulovanej ...
Ony ty televize "některých výrobců" nějakou tu špičku po napájecí síti snesou snáze, než větší rozdíl potenciálů na různých přívodech do telky, tedy napěťovou špičku mezi napájením a anténou, napájením a ethernetem,...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #12 kdy: 04.01.2016, 20:57 »

Tak toto keby mi povedal servisak že mi neuzná reklamaciu pretože nemám prepätovu ochranu tak ho nakopem medzi vačky.
Ako može servisak požadovať prepätovu ochranu treba v panelaku v ktorom je 40rokov stara elektroinštala ciua ktora o prepatovej ochrane ani nesnivala... A davať si tieto predlžovačky s prepätovu ochranu bez toho aby som mal v rozvádzači stupen B+C  nema zmysel, pretože v takomto prípade ako tu bolo spomenute ta konecna ochrana D ( TIII ) spraví viac škody ako užitku..
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?