Autor Téma: Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?  (Přečteno 9228 krát)
rudiik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.12.2015, 09:29 »

Plánuji nechat znovu připojit k rozvodné síti řadovou garáž a přemýšlím, jak vhodně dimenzovat hlavní jistič a jistič v garážové rozvodnici.
Garáž je asi 50m od domu, ale zakopávat kabel se mi v současné době příliš nechce a vedení vzduchem je taky zbytečně složité.
Garáž je x let odpojená, takže mě nemine platba za rezervovaný příkon.
Podle formuláže ČEZu se zdá, že nejmenší možná hodnota hlavního jističe je 6A.
To by pro můj případ zřejmě postačovalo.
V garáži plánuji hlavně svítit, do budoucna pak možná pohon vrat a jednu zásuvku pro "strýčka příhodu" - např. pro dobíjení autobaterie.
To je v souhrnu max nějakých 500W, což se pod 6A jistič vejde i se značnou rezervou.
Idea je nechat vše na jednom okruhu - dělení by mi při 3 spotřebičích přišlo jako zbytečný luxus.
Vzhledem k požadavku ČSN na použití chráničů jsem uvažovat osadit do garážové rozvodnice jeden kombichránič 6A.
Rozvod je v současnosti v TN-C, přičemž bod rozdělení PEN by nově vznikl v garážové rozvodnici.
Lze to takto realizovat?
Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.12.2015, 21:06 »

Pokud to máte jenom na svícení a nechcete si tam ani vyluxovat auto, tak to asi možné je. Dodržet selektivitu jištění v tomto případě je asi nadlidský úkol.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 17.12.2015, 21:10 »

U malých modulárních jističů je selektivita při zkratu spíše z říše "zbožných přání".
Takže to navržené řešení pro předpokládané využití beru jako možné.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 17.12.2015, 23:44 »

Plánuji nechat znovu připojit k rozvodné síti řadovou garáž a přemýšlím, jak vhodně dimenzovat hlavní jistič a jistič v garážové rozvodnici.
Garáž je asi 50m od domu, ale zakopávat kabel se mi v současné době příliš nechce a vedení vzduchem je taky zbytečně složité.
Garáž je x let odpojená, takže mě nemine platba za rezervovaný příkon.
Podle formuláže ČEZu se zdá, že nejmenší možná hodnota hlavního jističe je 6A.
To by pro můj případ zřejmě postačovalo.

V garáži plánuji hlavně svítit, do budoucna pak možná pohon vrat a jednu zásuvku pro "strýčka příhodu" - např. pro dobíjení autobaterie.
To je v souhrnu max nějakých 500W, což se pod 6A jistič vejde i se značnou rezervou.
Idea je nechat vše na jednom okruhu - dělení by mi při 3 spotřebičích přišlo jako zbytečný luxus.
Vzhledem k požadavku ČSN na použití chráničů jsem uvažovat osadit do garážové rozvodnice jeden kombichránič 6A.
Rozvod je v současnosti v TN-C, přičemž bod rozdělení PEN by nově vznikl v garážové rozvodnici.
Lze to takto realizovat?
Některé spotřebiče s motory, spínanými zdroji, toroidními transformátory aj. dokáží při zapnutí vybavit jistič B6A, proto bych raději volil jistič B10A.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.12.2015, 09:09 »

Take si mylsim, ze 10A by byl vhodnejsi. Jinak bych s takovym resenim nemel problem.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.12.2015, 12:40 »

Lze to takto realizovat?
Hlavně nazapomenout na správnou dimenzi vodiče PEN, před rozdělením.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.12.2015, 14:41 »

Mnohé rychlovarné konvice jistič 6A vyrazí....ten rozdíl za platbu jističe 6A a 10A  je tak propastný?

Co když "někdy" budete mít v zimě potřebu malé práce a pak se hodí zapnout teplovzdušné elektrické topení, kde pod 2 kW toho moc nenahřejete... ..
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
rudiik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.12.2015, 15:08 »

Děkuji všem za názory! Jsem rád, že nezaznělo žádné zásadní proti. Jsem ochoten jít do rizika, že v budoucnu bude třeba pohon vrat mít takové proudové špičky, že budu muset navýšit příkon a jištění na 1x10A, ale snad k tomu nedojde. Rozvod samozřejmě plánuji dimenzovat na běžné hodnoty jištění, pro případ, že by se v budoucnu muselo z nějakého důvodu navyšovat i třeba na 16A na zásuvkový okruh.
Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #8 kdy: 19.12.2015, 09:19 »

Průřez vodiče PEN má být nejméně 10mm2 mědi nebo 16mm2 hliníku.
V případě, že délka vedení od přípojkové skříně až k místu rozdělení na PE a N nebo odbočka z hlavního domovního vedení až k místu rozdělení na PE a N, není delší než 15m, tak může být průřez vodiče PEN nejméně 6mm2 mědi, za předpokladu, že průřezy ostatních vodičů jsou shodné.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
IM
« Odpověď #9 kdy: 19.12.2015, 16:39 »

Průřez vodiče PEN ...
Ono je lepší uvést ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, NA.19.2, než upravenou citaci.  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #10 kdy: 19.12.2015, 18:54 »

Omlouvám se.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.