| | |-+  Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?  (Přečteno 21387 krát)
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 15.12.2015, 17:41 »

Jaké jsou zóny ve sprše ale dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
(instalace provedena v době platnosti této normy).
V normě se mluví a na všech obrázcích pro jednotlivé zóny je pouze pevná sprcha a k ní se návazně vztahující jednotlivé zóny.
Jak ale stanovit když sprcha není pevná tj. hadice o délce cca 1,5m? sprchová vanička chybí zástěny nejsou vůbec neb pouze pohyblivá plenta.
Ani nova ČSN 332000-7-701 to nespecifikuje (pohyblivá sprcha),  ale dá se něco najít v TNI 332000-7-701.
mohu použít určení zón pro pohyblivou sprchu TNI332000-7-701 a použít to pro instalaci realizovanou dle ČSN332135?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.12.2015, 07:35 »

A co takto pěkně od začátku. Proč chcete určovat zóny, důvod?
Mám pocit, že se opět začíná nějak od konce a hledá se nějaké rádoby snadné, alibistické řešení.
Pletu se?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.12.2015, 07:46 »

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20507.0.html/view

Zóny v prostorách s vanou nebo sprchou, které jsou určeny pro mytí anebo sprchování osob, jsou vymezeny v ČSN 33 2000-7-701. V prostoru se snímatelnou sprchou (tj. sprchou, jejíž hlavice není upevněna na jednom místě),  ve kterém prostor sprchování není omezen vanou, jsou zóny vymezeny takto:

    zóna 0 je vymezena podlahou a rovinou ve výši 5 cm nad podlahou, přičemž svislé hranice této zóny jsou shodné se svislými hranicemi prostoru navrženého k tomu, aby jej zaujímala sprchující se osoba,

    zóna 1 je ohraničena horní rovinou zóny 0 a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou a svislými plochami obalujícími prostor navržený pro sprchování,

    zóna 2 svislou plochou (svislými plochami) ohraničující(mi) zónu 1 a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou (rovnoběžnými svislými plochami vzdálenými) 60 cm vně od zóny 1 (sahá od podlahy až do výše 2,25 m),

    zóna 3 svislou plochou (svislými plochami) na vnější straně zóny 2 a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou (rovnoběžnými svislými plochami vzdálenými) 2,4 m vně od zóny 1 (sahá od podlahy až do výše 2,25 m).

Kromě toho je zóna 2 nad zónou 1 a zóna 3 nad zónou 2 až do stropu nebo do výše 3 m, je-li strop vyšší.

Protože je obtížné vymezit prostor, který zaujímá sprchující se osoba (což je vlastně vymezení zóny 1, popř. do 5 cm nad podlahou zóna 0),  je tento prostor vymezen stěnami místnostmi a vnitřkem svislého válce, v jehož středu je místo upevnění sprchové hlavice (např. umístění baterie),  jehož poloměr je roven délce hadice k zakončení sprchovací hlavice zvětšený o 60 cm. Jestliže při natažené hadici je vzdálenost od baterie ke konci sprchové hlavice 120 cm, má tento válec poloměr 180 cm.

Zdroj: http://www..../elektro/casopis/tema/otazky-a-odpovedi-z-elektrotechnicke-praxe-koupelny--14209
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 16.12.2015, 15:32 »

A co takto pěkně od začátku. Proč chcete určovat zóny, důvod?
Mám pocit, že se opět začíná nějak od konce a hledá se nějaké rádoby snadné,  alibistické řešení.
Pletu se?
Jo pletete.
Já nehodlám nic určovat zóny jsou určené normou, prostě mě zajímá a jak posoudit stávající instalaci s pohyblivou sprchou ale dle ČSN332135 norma mluví pouze o pevné sprše tak proto. Pro instalace dle ČSN332000-7-701 je to cca určeno viz vysvětlení v TNI332000-7-701 a viz příspěvek p. Horského.
Jelikož zóny dle ČSN332135 a ČSN332000-7-701 jsou "téměř" shodné předpokládám tedy že když použiju pro posouzení zón 0 až 2 s pohyblivou sprchou TNI332000-7-701 tak by to mělo být vyhovující.

Doplňuji obrázek z TNI332000-7-701
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.12.2015, 17:27 »

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20507.0.html/view

Zóny v prostorách s vanou nebo sprchou, které jsou určeny pro mytí anebo sprchování osob, jsou vymezeny v ČSN 33 2000-7-701. V prostoru se snímatelnou sprchou (tj. sprchou, jejíž hlavice není upevněna na jednom místě),  ve kterém prostor sprchování není omezen vanou, jsou zóny vymezeny takto:

    zóna 0 je vymezena podlahou a rovinou ve výši 5 cm nad podlahou, přičemž svislé hranice této zóny jsou shodné se svislými hranicemi prostoru navrženého k tomu, aby jej zaujímala sprchující se osoba,

    zóna 1 je ohraničena horní rovinou zóny 0 a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou a svislými plochami obalujícími prostor navržený pro sprchování,

    zóna 2 svislou plochou (svislými plochami) ohraničující(mi) zónu 1 a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou (rovnoběžnými svislými plochami vzdálenými) 60 cm vně od zóny 1 (sahá od podlahy až do výše 2,25 m),

    zóna 3 svislou plochou (svislými plochami) na vnější straně zóny 2 a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou (rovnoběžnými svislými plochami vzdálenými) 2,4 m vně od zóny 1 (sahá od podlahy až do výše 2,25 m).

Kromě toho je zóna 2 nad zónou 1 a zóna 3 nad zónou 2 až do stropu nebo do výše 3 m, je-li strop vyšší.

Protože je obtížné vymezit prostor, který zaujímá sprchující se osoba (což je vlastně vymezení zóny 1, popř. do 5 cm nad podlahou zóna 0),  je tento prostor vymezen stěnami místnostmi a vnitřkem svislého válce, v jehož středu je místo upevnění sprchové hlavice (např. umístění baterie),  jehož poloměr je roven délce hadice k zakončení sprchovací hlavice zvětšený o 60 cm. Jestliže při natažené hadici je vzdálenost od baterie ke konci sprchové hlavice 120 cm, má tento válec poloměr 180 cm.

Zdroj: http://www.(neznámá značka).cz/elektro/casopis/tema/otazky-a-odpovedi-z-elektrotechnicke-praxe-koupelny--14209

V ČSN 33 2000-7-701 ed.2, se již o zóně 3 nepojednává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 17.12.2015, 07:30 »

V ČSN 33 2000-7-701 ed.2, se již o zóně 3 nepojednává.


To máte zcela jistě pravdu, ale zrovna o tuto zónu v odpovědi navazující na původní dotaz vůbec, ale ani trošku nešlo. Nebo máte pocit, že ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 17.12.2015, 08:31 »

Jen pro upřesnění:
Předmluva k ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - změny proti předchozím normám

-rozšíření zony 3 na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu a z tohoto důvodu vynechání zvláštních požadavků na elektrická zařízení v zoně 3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.01.2016, 09:49 »

Tak tak, zóna 3 nezmizela, naopak je všude, kde není jiná zóna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Lamáček
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.11.2016, 21:56 »

,  když dovolíte, trochu odbočím. Máte někdo zkušenost s hydromasážními sprchovými panely? Sedm sedmset jednička hovoří jen o prostorech se sprchou, nebo vanou. Jak moc a jak daleko se tryskající voda rozstříkává? Stanovují se zóny v tomto případě podle 7-701, nebo podle nějakého jiného předpisu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 08.11.2016, 13:37 »

Návod výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.11.2016, 15:01 »

Návod výrobce.

Výrobce to většinou v návodu vůbec neřeší, když už, tak je tam zmínka, že zařízení musí být instalováno v souladu s národní legislativou.   Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 08.11.2016, 19:43 »

A proč by měl výrobce sprchy určovat nějaké instalační zóny? Nechcete toho po něm nějak mnoho? V návodu určí pouze podmínky vlastního připojení sprchového boxu a jeho bezproblémovéh o a bezpečného provozování. Víc netřeba.  podivej

O instalacích přece hovoří patřičné normy  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 08.11.2016, 20:19 »

Návod výrobce je víc než norma. Dotaz je položen obecně, může se jednat o nějaké profi zařízení do lázní nebo wellness?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 09.11.2016, 22:00 »

Návod výrobce je víc než norma.

S tím sice souhlasím, ale pořád nevidím důvod k tomu, aby výrobce sprchového boxu, určoval nebo jinak předepisoval to, co se netýká samotného boxu. Tedy určí si podmínky kam a jak se smí BOX instalovat, jaká je nutná příprava ohledně jeho napájení a jak to provést bezpečně.
Nevidím žádný důvod k tomu, aby výrobce boxu řešil něco jiného. Tedy například zóny v koupelně a podobně, jak by to někteří, podle zdejších reakcí rádi viděli. Na tom trvám a vůbec se nedivím, že to v návodu nikdo neřeší. Prostě jim to nepřísluší.  podivej Domnívám se že i tak mají svých povinností a starostí více než dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 10.11.2016, 08:22 »

,  když dovolíte, trochu odbočím. Máte někdo zkušenost s hydromasážními sprchovými panely? Sedm sedmset jednička hovoří jen o prostorech se sprchou, nebo vanou. Jak moc a jak daleko se tryskající voda rozstříkává? Stanovují se zóny v tomto případě podle 7-701, nebo podle nějakého jiného předpisu?

Reagoval jsem na tento dotaz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 10.11.2016, 12:52 »

Jo pletete.
Já nehodlám nic určovat zóny jsou určené normou, prostě mě zajímá a jak posoudit stávající instalaci s pohyblivou sprchou ale dle ČSN332135 norma mluví pouze o pevné sprše tak proto. Pro instalace dle ČSN332000-7-701 je to cca určeno viz vysvětlení v TNI332000-7-701 a viz příspěvek p. Horského.
Jelikož zóny dle ČSN332135 a ČSN332000-7-701 jsou "téměř" shodné předpokládám tedy že když použiju pro posouzení zón 0 až 2 s pohyblivou sprchou TNI332000-7-701 tak by to mělo být vyhovující.

Doplňuji obrázek z TNI332000-7-701



Dobrá, pořád je řeč o zóně 1 a 2, kam až sahá do strany. Ale pořád mi uniká, proč jsou zóny, co se týká výšky striktně omezeny 225 cm.
A co když vám někdo bude vysvětlovat, že ventilátor na 230V viz obr. je nad zónou 2 a že tím pádem je vše v pořádku, jako se mi to stalo vloni. Jedná se o sprchy v ubytovně určené převážně pro děti I. a II. st. ZŠ.
Já tento argument neuznal a nekompromisně jsem ventilátory odpojil v krabici, u ventilátoru natvrdo zkratoval a samozřejmě zapsal do MRZ, že se jednalo o životu nebezpečné zařízení a při revizi bylo odpojeno. angel Jak to vidíte?


* PA230672.JPG (434.64 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 807 krát.)

* PA230673.JPG (432.64 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 851 krát.)

* PA230679.JPG (434.37 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 640 krát.)

* PB100169.JPG (585.32 KB, 1920x1440 - prohlédnuto 603 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 10.11.2016, 18:48 »

Dobrá, pořád je řeč o zóně 1 a 2, kam až sahá do strany. Ale pořád mi uniká, proč jsou zóny, co se týká výšky striktně omezeny 225 cm.
A co když vám někdo bude vysvětlovat, že ventilátor na 230V viz obr. je nad zónou 2 a že tím pádem je vše v pořádku, jako se mi to stalo vloni.

To bude nakažlivé, setkal jsem se s něčím obdobným, jen ten ventilátor byl na stěně, byla dost vysoká. Zachoval jsem se prakticky stejně. I kdyby byl strop vysoko 3,5m a sprchová hlavice pevná, stejně se bude pára srážet na stropě a stěnách, ten rozměr nahoru také nechápu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?