Autor Téma: O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?  (Přečteno 7343 krát)
Soňule
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.11.2015, 19:11 »

Osvětlení schodiště bytového domu je ovládáno tlačítkovými spínači v každém poschodí. Ventilace  je taktéž ovládána tlačítkovými spínači.
Když dá někdo zápalku do tlačítka pro osvětlení, světla svítí pořád až do první poruchy.
Bez použití zápalky se světlo po určité době vypne.
Když dá někdo zápalku do tlačítka pro ventilaci, ventilace se po určité době vypne.  
Proč se tak děje, když u osvětlení i u ventilace je použito časové relé?
U ventilace se kromě časového relé používá i jiné relé (impulzní nebo paměťové)? Pokud ano, na jakém principu pracují? Co se s tímto relé stane po sepnutí tlačítka?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.11.2015, 22:26 »

V podstatě se ve vašem dotazu dá mezi řádky vyčíst i přibližná odpověď.
Ano, jsou relé, která drží po dobu kdy je stisknuto tlačítko, jsou relé, která se jedním stiskem zapnou, druhým vypnou a jsou relé, která sepnou na nějakou dobu a i tam se dají najít různá provedení podle toho jak se chovají, když impuls je delší než nastavená doba sepnutí.
Ale z dotazu nevíme co je ve vašem domě použito a jaký by byl problém to upravit, změnit...

Když dá někdo sirku do tlačítka, zaslouží pár facek! Ne že bych s tím měl problém, ale u zvonku mám tlačítka "antivandal",  to se nedá sirkou zablokovat ve stisknuté poloze a vydrží i dost hrubé zacházení. Ale je jen pro ovládací obvody napájené malým napětím.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2015, 11:15 »

Jo jo, zažil jsem několikrát řádně protáhlé xichty lidí z bytovek, když jsem jim místo starých a hrozných SA10 instaloval elektronický UKBN2 od Elconu. Zápalka jim pak jen značně zkrátila dobu svícení a jejich nešvar byl rázem pryč.

http://www.ehakr.cz/detail/elcon-automat-schodistovy-ukbn-2-sa10/
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 22.11.2015, 13:29 »

Když dá někdo zápalku do tlačítka pro ventilaci, ventilace se po určité době vypne.  
Proč se tak děje, když u osvětlení i u ventilace je použito časové relé?
Protože je zde použit jiný typ relé, nebo jinak nastavené relé

U ventilace se kromě časového relé používá i jiné relé (impulzní nebo paměťové)? Pokud ano, na jakém principu pracují? Co se s tímto relé stane po sepnutí tlačítka?
U ventilace je použito jediné relé, které se odborně nazývá "neznovuspustit elné časove relé se zpožděným návratem spínané pulzem nebo náběžnou hranou".
Neodborně nebo slangově se mu říká třeba inteligentní schodišťový automat.

Jo jo, zažil jsem několikrát řádně protáhlé xichty lidí z bytovek, když jsem jim místo starých a hrozných SA10 instaloval elektronický UKBN2 od Elconu. Zápalka jim pak jen značně zkrátila dobu svícení a jejich nešvar byl rázem pryč.
Staré hrozné SA10 měly silnou závislost času na teplotě a pro starší lidi projít celé rameno schodiště za světla byla loterie.

Já zase zastávám názor, že elektonika má nejen omezovat nešvary, ale i má i přinést něco nového a pozitivního. UKBN2 na ventilátory takřka ideální (naštvaný nájemník u ventilátoru jej ostatním může sirkou naschvál zablokovat),  ale na svícení vhodný není, tam patří UKBN3, aby si pomalejší lidi mohli zdvojnásobit čas svícení dvěma stisky, aby varovné bliknutí oznámilo blížící se konec svícení a aby šlo svícení na úlid trvale vypnout.
Nevím, jestli má UKBN3 a UKBN4 stejnou funkci, jako například Eltako, že i trvalé svícení je časově omezeno na jednu nebo dvě hodiny.
  
Podle mých zkušeností by se v panelácích a vícebytových domech měly do úrovně 2 poschodí instalovat co nejkvalitnější a nejchytřejší ovládání světel, protože zde je velký provoz i po schodišťích a zejména v přízemí. A jak z hlediska komfortu, tak i bezpečnosti je nutné o nízkých patrech přemýšlet a volit optimální a na míru dělané řešení a nemastit dům podle jednoho kopyta.
Například jsou denní doby, kdy se v přízemí vyplatí trvalé svícení a tím úsporná (ledková) svítidla a složitá automatizace a přečidlování prostoru je dnes kontraprodukti vní (vlastní odběr čidel převyšuje odběr svítidel).



* Časové spínače_UKBN-náhrada SA10.pdf (80.74 KB - staženo 469 krát.)
* Eltako_schodistak_inteligentni.pdf (60.94 KB - staženo 640 krát.)
* Eltako_schodistovy_DIN.pdf (109.32 KB - staženo 717 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.