Autor Téma: Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?  (Přečteno 10618 krát)
Dita Hájková
« kdy: 19.11.2015, 17:27 »


Bydlíme v RD (přízemí + podkroví) s plynovým vytápěním + krb s rozvody tepla.
Mám dva měsíce v péči babičku, která si ve svém přízemním pokoji cca 12 m2 s orientací na sever, neustále stěžuje na zimu (jako asi každý starý člověk).
Kvůli ní musíme topit plynem v celém RD, jinak bychom si vystačili s krbem.
Bojím se, že se nedoplatíme.
Centrální termostat na plynový kotel se nachází v obýváku.

Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
Nějaký rozumný, co by měl nízký příkon a vysoký výkon.
Kdybych mluvila o pračce tak ideálně AAA+ Mrknutí
Dívala jsem se na internet, ale nejsem z toho tedy vůbec moudrá Smutek
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.11.2015, 19:10 »

Výkon elektrického topení jde ruku v ruce s příkonem. Tam se úspora najít nedá.
Možná bych zvážil topný panel, protože větší hřející předmět v místnosti vyvolává pocit tepla.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.11.2015, 19:11 »

váš požadavek je učebnicovým příkladem, kdy se vyplatí provést zónovou regulaci vytápění. Ale nepředpokládám, že se zrovna teď s babičkou pustíte do úprav domu.

Babička je imobilní, nebo se normálně pohybuje? S požadavkem na minimální zásahy do objektu pravděpodobně skončíte u nějakého přímotopu. Infra nemám odzkoušené, těžko říct, zda by mělo smysl. Topnou rohož do podlahy asi dávat neplánujete.

Ještě mě napadlo, pokud by byla babička imobilní, co zkusit elektrickou vyhřívací dečku do postele?
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.11.2015, 19:29 »

Já bych termostat (ovládající kotel ÚT) přemístil do babiččina pokoje, a na ostatní radiátory namontoval termostatické hlavice.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.11.2015, 20:25 »

A co když je topení na samotíž,tam asi ty hlavice dost dobře nejdou.
Zaznamenáno

Sláva
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.11.2015, 20:33 »

Bydlíme v RD (přízemí + podkroví) s plynovým vytápěním + krb s rozvody tepla.
Mám dva měsíce v péči babičku, která si ve svém přízemním pokoji cca 12 m2 s orientací na sever, neustále stěžuje na zimu (jako asi každý starý člověk).
Kvůli ní musíme topit plynem v celém RD, jinak bychom si vystačili s krbem.
Bojím se, že se nedoplatíme.
Centrální termostat na plynový kotel se nachází v obýváku.

Já bych termostat (ovládající kotel ÚT) přemístil do babiččina pokoje, a na ostatní radiátory namontoval termostatické hlavice.

Přesně toto jsme zažili.
Chápu to tak, že máte krb s teplovodní vložkou. Je otázkou, zdá máte sdružený systém ústředního topení, to je bud jedete na plyn, anebo na krb. Nejdříve jsme to řešili termo hlavicemi a později jsme zcela separovali přívod k radiátoru do jednoho pokoje, kde je nastavitelný termostat a ve sklepě je elektroventil ovládající radiátor.

Řečeno jinak, ten jeden radiátor jede na plyn a vše ostatní jede na krb. Sice jsme to vloni ještě doplnili automatickým kotlem FB2 a zásobníkem tepla. Ale v kotli FB2 ještě ted netopíme a "u babičky" je nastavená teplota na 22 stupňů a libuje si to. V budoucnu všechny radiátory takto přepojíme se samostatnými termo a samostatnými ventily. To je cesta k úsporám a pohodlí...

Nejrychlejší řešení je to, co navrhuje kolega Tomáš Fuk.....

PS: termohlavice normálně regulují průtok do radiátoru a navíc, když bude teplota v místnosti +25 stupňů, tak radiátor zcela uzavřou. Může vzniknout nebezpečí přetopení, ale to je již topenářská záležitost
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.11.2015, 20:46 »

V tomto případě bych zvolil elektrické infratopení.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
richard_ba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.11.2015, 20:53 »

Ak mozem poradit tak ten uz spominany infraziaric by mohol byt dobre riesenie aj ked zalezi samozrejme od konkretnej situacie.

Ked robim nieco cez zimu u rodicov v garazi kde sa nekuri tak infra je cesta k rychlemu ohrevu (infra nezohrieva vzduch ale osoby a predmety a efekt je podobny ako od slnka).. a to je stary 600W ktory som este davno zachranil pri rekonstruckii kupelne v panelaku Úsměv Ako regulacia sa da pouzit tepelne spinana zasuvka TS20 od Elektrobock; toto je ale treba samozrejme len ak nema samotny ohrievac vlastny termostat.
Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.11.2015, 21:20 »

Pokud bych tento problém řešil já, tak bych jako doplněk ke krbovému vytápění použil, v této místnosti, přenosný olejový radiátor. Zdá se mi to jako optimální řešení vzhledem k osobě, která tyto prostory užívá.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 20.11.2015, 01:51 »

A co když je topení na samotíž,tam asi ty hlavice dost dobře nejdou.
Za prvé se termohlavice na samotížku vyrábějí (mají větší průřez),  a za druhé většina plynových kotlů má oběhové čerpadlo.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 20.11.2015, 07:13 »

Je celkem nesmysl kvůli jedné osobě vytápět celý dům.
V některých případech nemá smysl ani vytápět celou místnost.
V tomto případě asi najde největší uplatnění zónové topení, konkrétně tedy elektrické infratopení, v kombinaci s bezdrátovým termostatem.

Jednou jsme řešili něco podobného, kdy si pokladní v jedné prodejně stěžovali na zimu. Vytápět celou prodejnu na nějakou "komfortní" teplotu by byl nesmysl.
Vyřešili jsme to infrapanelem zavěšeným nad pokladnou.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.11.2015, 07:58 »

Začal by som od teplomera v izbe, aby ste vedeli, koľko máte stupňov. Seniori majú už vekom poznačené vnímanie svojho tela. Napr. našim babkám nie je žiadne jedlo dosť slané.
Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.11.2015, 16:12 »

Mám velmi pozitivní zkušenost s topnou rohoží pod plovoucí podlahou. Příkon 80W/m3 super regulace a žádné stavební úpravy. Dá se to připojit i ze zásuvkoveho okruhu. Nic lepšího se asi nedá vymyslet.
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.11.2015, 17:47 »

Mám velmi pozitivní zkušenost s topnou rohoží pod plovoucí podlahou. Příkon 80W/m3 super regulace a žádné stavební úpravy. Dá se to připojit i ze zásuvkoveho okruhu. Nic lepšího se asi nedá vymyslet.
Používám toto http://www.akoupelnyatopeni.cz/podlahove-topeni/elektricke-podlahove-topeni/2/#
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 20.11.2015, 20:58 »

Začal by som od teplomera v izbe, aby ste vedeli, koľko máte stupňov. Seniori majú už vekom poznačené vnímanie svojho tela. Napr. našim babkám nie je žiadne jedlo dosť slané.

To je vidět, že v podobné situaci jste ještě nebyl.Měřit můžete jak chcete, teploměr může ukazovat co chce.Když je babce zima, tak jí je zima a od teploměru se neohřeje a můžete ji přesvědčovat jak chcete že teplota je dostatečná. Smích

Podobný případ jako tazatelka jsem řešil asi před 15 lety, když se k nám nastěhovala tchyně po zlomenině nohy v krčku.Musím říci, že to nebyla žádná satorie, jak některé tchyně bývají ale byla to moc hodná babka a také jí byla zima.Vyřešily to starší 3kW akumulačky a Rego pro ventilátor kamen.Babka byla spokojená.I když se v domě ještě netopilo naplno a třeba se jen temperovalo, akumulačky se ani nemusely nabít naplno, stačilo to k úplné spokojenosti. Úsměv
Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.11.2015, 21:19 »

Byl, měl jsem doma taky babičku. Když vařila byla v pohode, ale jakmile sedla k televizi i 25 C bylo málo. Nakonec jsem to k jeji spokojenosti vyřešil elektrickou deckou. Dnes mám doma novou babičku, moji mámu a té jsem dal do každého pokoje klimatizaci a je klid Úsměv
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.