Autor Téma: Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?  (Přečteno 12474 krát)
Jiří Ch.
« kdy: 29.10.2015, 21:51 »

Jak správně ukončit přívod 230V v datovém rozvaděči? Projekt řeší takto: "Připravit napájení  230V 16A, pospojení CY4-6". Je lepší ukončit přívod zásuvkou, instalovanou v racku nebo ukončit přívod v krabici v racku a z této krabice připojit zásuvkovou lištu 19"? Ta je součástí slaboproudé instalace v racku.
Zaznamenáno
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.10.2015, 00:01 »

Preferuji ukončení dvojzásuvkou hned z několika důvodů:
- v RACKu je často UPSka (někdy dvě),  je vhodnější je zapojit přímo do zásuvky a zásuvkovou lištu připojit až za UPS
- většina zásuvkových lišt je vybavena kabelem s koncovkou, bylo by potřeba ji ustřihnout (zásah do výrobku...),  navíc by se takto lišta pravděpodobně stala součástí pevné instalace a nemuselo by vyhovět jištění přívodní šňůry (ne vždy bude 2,5mm)
- v případě potřeby lištu odstranit nebo přesunout na jiné místo v RACKu je pevné připojení komplikace.

Pevné připojení preferuji pouze u rozvaděčů pro servery tam, kde je lišta napájena z velké UPS s více odjištěnými vývody. Potom je dobré celý vývod udělat kabelem se slaněnými vodiči a přímo jej ukončit v zásuvkové liště (tzn. použít rozebiratelnou lištu bez kabelu). Eliminuje se tak zbytečný spoj.
Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2015, 09:47 »

Typicky se tyto vývody ukončují zásuvkou s vestavěnou přepěťovou ochranou.
Je to poměrně výhodné i ze servisních důvodů.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Josef Martinec
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.10.2015, 09:57 »

Osobně preferuji pokud je rozvaděč v serverovně, zakončit přívod dvou zásuvkou nad rozvaděčem.
Zkuste se dohodnout s realizátorem SLP. Třeba došlo i k nějaké změně. Větší UPS atd.
Běžně si k velkým rozvaděčům nechávám dotáhnout 1x 230V/16A a 1x230V/25A
Pokud je rozvaděč na chodbě pak jednoznačně zásuvku až do vnitřku rozvaděče pokud možno počítat s umístěním na dně - bezpečnost provozu.
Trochu mne ale zaráží ochranný vodič 4-6mm - to se řídí ČSN 33 2000-4-444 kdy nejmenší dovolený průřez pro skříně je:
-4mm2 pro skříně menší než 21U
-16mm2 pro skříně větší než 21U
-25mm2 pro sestavy skříní
Ochranný vodič je třeba ponechat dostatečně dlouhý, zemnící bod rozvaděče bývá často na dně rozvaděče
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.10.2015, 15:40 »

...
Ochranný vodič je třeba ponechat dostatečně dlouhý, zemnící bod rozvaděče bývá často na dně rozvaděče
Nechci se hádat, ale spíše stojím za tím, co prosazuje jeden můj kolega:
- definuji si skříň jako samostatnou zónu LPZ a snažím se ošetřit vše, co do ní přichází.
- pokud jsou přívody dole, dám zemnicí lištu nebo svorkovnici dolů, pokud jsou přívody nahoře, dám ji nahoru
- na to pokud možno nejkratšími vodiči spojím zemnicí a ochranné vodiče od přepěťovek jak z datových linek, tak napájecího vedení (pokud je zásuvka s přepěťovkou, tak 2,5mm2)
A až ze zemnicí svorkovnice je připojena zemnicí svorka skříně.
Důvod: skříň chráním před NDN, kde jsou přece jen "menší frekvence",  u kterých 2m drátu navíc tolik nevadí, ale přepěťové špičky je dobré '"odvést co nejkratšími vodiči".   
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Josef Martinec
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 31.10.2015, 21:03 »


- definuji si skříň jako samostatnou zónu LPZ a snažím se ošetřit vše, co do ní přichází.
- pokud jsou přívody dole, dám zemnicí lištu nebo svorkovnici dolů, pokud jsou přívody nahoře, dám ji nahoru
- na to pokud možno nejkratšími vodiči spojím zemnicí a ochranné vodiče od přepěťovek jak z datových linek, tak napájecího vedení (pokud je zásuvka s přepěťovkou, tak 2,5mm2)
A až ze zemnicí svorkovnice je připojena zemnicí svorka skříně.
Důvod: skříň chráním před NDN, kde jsou přece jen "menší frekvence",  u kterých 2m drátu navíc tolik nevadí, ale přepěťové špičky je dobré '"odvést co nejkratšími vodiči".   
Jistě chápu - nicméně vždy záleží na konkrétním provedení rozvaděče.
Zrovna nedávno jsem narazil na rozvaděč kde byla na zemnící liště možná pouze jedna varianta připojení - prostě verikální lišta s navařeným šroubem nešla otočit. Samozřejmě by se to dalo řešit svorkou. Výrobce občas prostě počítá se zdvojenou podlahou a veškerou kabeláží tahanou spodem. Za 13 let praxe jsem na zdvojenou podlahu v serverovně narazil jen na bývalých budovách PVT a ČKD. Dnes už jsou kvůli nákladům přehlednosti a snadnému dotahování preferovány spíše přívody vrchem.
Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 01.11.2015, 11:06 »

Trochu rozčeřím relativně poklidné vody:   Úsměv
19" macek 45U, někdy v počtu i 3ks, s technologickým i zařízení AV techniky, potřebuje přivést tři fáze a další přívod s trvalým napětím. Typicky tři fáze za stykačem po 16A pro sestavu koncových zesilovačů, aby se mimojiné eliminovaly rázové zapínací proudy, dále trvalé napájení pro ovládací elektroniku, technologický LAN switch apod.... Napájecí technologický rozvaděč je jen kousek vedle, 19" stojan je na zdvojené podlaze, přívody spodem. Zemnící žlutozelená "šestnáctka" je samostatně, ale co nyní se zásuvkami, přesněji řečeno zásuvkovými lištami? Jejich vidlice zapojit do zásuvek, které:
1) jsou v provedení na kabel, namontované přímo na jednotlivé, pod stojanem volně uložené CYKY-J 3x2,5
2) jak v praxi fyzicky zajistit, aby PE vodiče od přístrojů byly připojené pouze na zemnící lištu se samostatným PE přívodem a ne na  jednotlivé 2,5ky PE vodiče v jednotlivých přívodech. Jinými slovy, jak docílit hvězdicového větvení PE a eliminovat vznik zemních smyček?

Jak to v praxi řešíte?

Zatím jsem nikde nepotkal tzv. "jističovou lištu",  osazenou hlavními 230V zásuvkami na DIN lištu a PE můstkem na připojení jejich kolíků k hlavnímu PE přívodu. Do těchto zásuvek by se pak již rovnou zapojovaly jednotlivé osminásobné 19" zásuvkové lišty s přepěťovkami.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 01.11.2015, 12:38 »

Záleží na prostředí, na "vyzařování" různých zařízení,...
V prostředí, kde zpravidla něco řeším, nevzniká nějaký zásadnější problém pokud zesílený ochranný vodič kopíruje trasu napájecího kabelu.
Samozřejmě to platí pouze pro stav, kdy "už je vše za bodem rozdělení",  abych propojoval pouze PE, nikdy PE s PEN nebo dokonce více PENů.

Zkuste si najít PDU (Power Distribution Unit),  různá provedení nabízí někteří výrobci skříní Rack, pro vás by mohl být zajímavý PDU Triton BXPAT 151041
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 01.11.2015, 14:47 »

Co je "Triton BXPAT 151041" ?

Samozřejmě s výrobky od Tritonu pracuji a zásuvkové 19" "lišty" znám. Ale právě jde o to, jak nejlépe ty lišty připojit k pevné instalaci, která je ale pod rackem vlastně "mírně pohyblivá".

Samostatný PE vodič ne vždy kopíruje hlavní přívod. Co když je rozvaděč příslušné technologie napájen ještě z nějakého podružného a trasa nahoru/dolu není z hlediska přepěťových ochran úplně ideální, zatímco samostatný tlustý PE vodič lze vést zrovna kratší trasou přímo dolů, k HOP.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?
 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 24 dotazů.