| | |-+  Musí se požární ventilátory jistit motorovým spouštěčem ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí se požární ventilátory jistit motorovým spouštěčem ?  (Přečteno 10543 krát)
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 18.10.2015, 12:38 »

Při požáru mají jet požárně bezpečnostní zařízení primárně na síť.
Teprve až není síť k dispozici, přichází na řadu záložní zdroj.
Po aktivaci CENTRAL STOP musí být zachován i síťový přívod požárního rozvaděče (ne pouze záloha).
To se v praxi dost často opomíjí ...
Zaznamenáno
Marek Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.10.2015, 12:45 »

Při požáru mají jet požárně bezpečnostní zařízení primárně na síť.
Teprve až není síť k dispozici, přichází na řadu záložní zdroj.
Po aktivaci CENTRAL STOP musí být zachován i síťový přívod požárního rozvaděče (ne pouze záloha).
To se v praxi dost často opomíjí ...
Souhlasím s Vámi s tím nemám problém. A s mým předchozím příspěvkem souhlasíte?
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 18.10.2015, 13:07 »

Líbí se mi moudré řešení p. Kurky.

Jako jistící prvek motorový spouštěč nastavený na 150 % => signalizace jeho výpadku (MaR/EPS)
Podle předchozího proudu dimenzovaný stykač => signalizace výpadku jištění ovládačky (MaR/EPS)
Za ním tepelná ochrana nastavená na 100 % => pouze signalizace přetížení motoru (MaR/EPS)
Asi to je nejschůdnější kompromis.

Jen mám trochu obavu, že bude nereálné podchytit okamžik zaseklého motoru, že se nastavováním při realizaci (cesta nejlevnějšího zhotovitele) nikdo zatěžovat nebude.
Zaznamenáno
Marek Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 18.10.2015, 13:52 »

V mém případě kdy In motoru/zařízení je cca 24A přichází v úvahu motorový spouštěč (nastavený na 150% In motoru) 24A*1,5=36A.

Z řady OEZ tedy SM503-40 s nastavením Ir=36A. Ale jeho zkratová spoušť je už "značně" posunuta na cca 500A a to už by nevychází (samozřejmě jde "zvedat" průřez kabeláže, ale kde by potom byla ta hranice) impedance smyčky :-(.

Proto varianta: jistič se zkratovou spouští ->dimenzovaný stykač na 150%+tepelná ochrana A 150% -> samostatná tepelná ochrana B na 100%

zkratová spoušť a ztráta napětí na sběrnicích rozvaděče - signalizace do EPS
tepelná ochrana A - vypnutí a signalizace do EPS
tepelná ochrana B - signalizace do EPS