Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak průřez vodíče mohu použít k ovládání Dali?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak průřez vodíče mohu použít k ovládání Dali?  (Přečteno 7794 krát)
Jan100
« kdy: 12.10.2015, 18:56 »


Jak průřez vodíče mohu použít k ovládání Dali?
Jedná se o trafo OTOTRONIC 24v 0-75w
Mohu proslučkovat třeba 10 traf paralelně a z posledního trafa vyvézt vodič?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 13.10.2015, 19:40 »

...z posledního trafa vyvézt vodič?
Kam ho vyvezete? Na smetiště?

Bavíme se o primáru trafa nebo o sekundáru s 24V?

Primár bych "nešel pod klasiku" CYKY 1,5mm2
Sekundár je třeba podřídit mj. vzdálenosti...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.10.2015, 21:43 »

Jak průřez vodíče mohu použít k ovládání Dali?
Jedná se o trafo OTOTRONIC 24v 0-75w
Mohu proslučkovat třeba 10 traf paralelně a z posledního trafa vyvézt vodič?
Můžete upřesnit, o jaké zařízení konkrétně jde? O zdroj OPTOTRONIC nebo o LED Driver OPTOTRONIC nebo o kompaktní řešení? Zdroj nemá s Dali sběrnicí nic společné. Driver LED nebo all-in-one řešení jsou Dali sběrnicí řízeny, nenapájí ji.
Obecně OSRAM zakazuje tyto zdroje na sekundáru spojovat jak paralelně, tak sériově.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 13.10.2015, 21:46 »

Jedno z možných propojení DALI



* Výstřižek.PNG (117.27 KB, 1035x823 - prohlédnuto 1342 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 14.10.2015, 06:54 »

Z dokumentace mě vyplývá. že lze připojit svítidlo kabelem CYKY-J 5x1,5 (napájení i data v jednom nestíněném kabelu). Nikde jsem ale pro toto řešení nenašel podporu. Tedy, že lze sloučit napájení i ovládání do jednoho kabelu a není nutné data tahat stíněným kabelem.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.10.2015, 07:28 »

Z dokumentace mě vyplývá. že lze připojit svítidlo kabelem CYKY-J 5x1,5 (napájení i data v jednom nestíněném kabelu). Nikde jsem ale pro toto řešení nenašel podporu. Tedy, že lze sloučit napájení i ovládání do jednoho kabelu a není nutné data tahat stíněným kabelem.
http://www.dali-ag.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1444889866&hash=4948dd1bf0681e3bf65cd38c08e7a8ef111bf973&file=fileadmin/user_upload/pdf/news-service/brochures/DALI_Manual_engl.pdf
strana 31
Dali sběrnice není SELV
Jedno z možných propojení DALI
Osobně si nejsem jist, zda tazatel přesně formuloval svůj problém a zda mu opravdu jde o napájení Dali sběrnice, nebo o její užití nebo o něco, co je Dali busem řízené.
Dali sběrnice má max. proud 250 mA, je u malých systémů většinou napájena přímo regulátorem, má ve specifikaci definovaný průřez vodičů 0,5 až 1,5 mm2 dle max. délky tak, aby na posledním zařízení byl pokles napětí max. 2V (pro 0,5 mm2 je max. délka 100 metrů, pro 1,5mm2 délka 300 m). S tím trafo OPTOTRONIC (je-li to jen trafo) nemá nic společného.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 14.10.2015, 13:18 »

Osobně si nejsem jist, zda tazatel přesně formuloval svůj problém a zda mu opravdu jde o napájení Dali sběrnice, nebo o její užití nebo o něco, co je Dali busem řízené.

Právě proto jsem psal jedno z možných zapojení.  Také docela dobře nechápu položenou otázku.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan50
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.10.2015, 11:34 »

Omlouvam se za neuplne vysvetleni.

Jde o zdroj optotronic pro napajeni led pasku na 24v primar: 220/240v sec: 24v-75w- 1-4ch. Jde mi o prurez vodice ktery vyvedu ze svorkovnice na tomto zdroji s oznacenim dali. Dali sbernici neresim. Jen necham ze zdroju vyvedeny kabel dvojlinku.

Deluji za odpoved
Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.10.2015, 14:11 »

Jde o zdroj optotronic pro napajeni led pasku na 24v primar: 220/240v sec: 24v-75w- 1-4ch. Jde mi o prurez vodice ktery vyvedu ze svorkovnice na tomto zdroji s oznacenim dali. Dali sbernici neresim. Jen necham ze zdroju vyvedeny kabel dvojlinku.
No, že bych tomu nyní rozuměl více než předtím..... proč by měl někdo připojovat vodiče ke svorkovnici, jejíž funkčnost neřeší......
Nicméně: pokud máte na mysli
http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/led-technologie/elektronicke-predradniky-
pro-led-moduly-a-stmivace/vnitrni-ep-pro-led-moduly-a-stmivace/konstantni-napeti-24-v-stmivatelny/zdroj-konstantniho-napeti-s-dali/index.jsp, lze jej stmívat nejen Dali, ale i TouchDim - např. obyčejnými tlačítky (pokud stmívat nechcete, nekupujte stmívatelný předřadník). Příklad aplikace je např. v literatuře
http://www.osram.de/media/resource/HIRES/345007/technical-application-guide-dragonchain-de.pdf?search_result=%2fosram_de%2fsuche%2fadvanced_search.jsp%3faction%3ddosearch%26inp_searchterm_1%3dOTi%2bDALI%2b75%252F220%25E2%2580%25A6240%252F24%2b1%25E2%2580%25A64%2bCH%26website_name%3dosram_de
U TouchDim použijte vodiče  o průřezu 1,5 mm2, je třeba dát pozor na max. délku 25 metrů.