tomatti
« kdy: 04.09.2015, 12:08 »

Na chatě máme cca 15 let elektroinstala ci v mědi provedenou zkušeným profesionálním elektrikářem. Náhle začal vypadávat jistič zásuvkového okruhu.
Nikdy nebyl problém, že by okruh byl přetížený.
Obsluhuje 7 zásuvek, současně mohou být zapojeny varná konvice 1700W, TV, lednice malá (125l),  a nějaké další drobnosti.
Celkově tedy žádný výkon, který by dával důvod k vypadávání jističe.
Závada se projevuje tak, že po zapojení jističe v době do cca 20 min vypadne, čas se mění.
Je jedno zda je nebo není zapojen nějaký spotřebič.
Při vypnutých všech spotřebičích vč. světel na ostatních okruzích, ... se na elektroměru nic netočí.
Prvním krokem bylo vyměnit jistič za nový, závadu to neodstranilo.

Druhý krok, kontrola všech propojovacích "krabic" - nikde žádné dotýkající se nebo uvolněné vodiče, nikde nic černého nebo spáleného.
Dále si nevím rady.
Podezírám některý z kabelů, že se neznámým způsobem poškodily vodiče v něm, ale je to pouze doměnka.
Kuny a jiné hlodavce vylučuji z "trestné činnosti".
Snad pokud je to vůbec možné mravenci, těch máme dostatek  Úsměv

Co poradíte?
Máme nějak prověřit jednotlivé kabely od "krabice ke krabici"?
Jak a čím?
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.09.2015, 16:19 »

Jak a čím?


Minimálně elektrikářem, vlastnícím měřák izolačních odporů na 500V Smích.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 04.09.2015, 16:27 »

Zkušený elektrikář si jistě zvolí správný postup, jak místo poruchy v obvodu najít, jak podotkl kolega Friedrich, je potřeba aby měl i patřičné vybavení, multimetr z marketu zde nepomůže.

Toto není práce pro laika.                                     
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.09.2015, 16:40 »

Istic pada radovo za 20 minut ? Zrejme tepelna spust. Zasuvkovy okruh, istic asi 16 A, charakteristik a B, to bude prud v desiatkach amperov. Nepasuje mi preto vyjadrenie, ako sa elektromer netoci pri vypnutych spotrebicoch.

Nie je to nahodou chranic alebo isticochranic ?
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.09.2015, 17:14 »

Nie je to nahodou chranic alebo isticochranic ?

I to je možnost, pak by se tam něco "nahřálo",  zvedl se unikající proud a byl by pod rozlišením elektroměru.

Každopádně, bez změření izolačního stavu by na to ak jako tak nepřišel.
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Tomáš Tichý 2
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.09.2015, 16:54 »

 i návrhy k řešení. Po detailní prohlídce se ukázala obvyklá triviální závada - ohnutý kabel s mechanicky poškozenou izolací. Ještě, že technika funguje a jistič správně vyskakoval! Dřevěná chata a probíjející proud, toť budoucí pozvánka pro hasiče.

Ještě jednou díky všem.
Zaznamenáno
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.09.2015, 09:48 »

Také jsem onehdy koukal, jak mám dráty v rozvaděči po elektrikářovi asi s kombinačkama (viditelné zuby) s poškozenou izolací v ohybech ve vinglech :-( asi rychlokvaška?

Jaké kleště se mají správně používat na pravoúhlé ohyby??
Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.09.2015, 14:41 »

Jaké kleště se mají správně používat na pravoúhlé ohyby??

Žádné, a dodržovat minimální poloměry ohybů, což je třeba pro 1,5mm2 poloměr cca 11mm. Když nejde vodič natvarovat rukou, je něco špatně.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 24.09.2015, 14:53 »

Když už použijete kleště, tak omotané izolačkou.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.09.2015, 15:01 »

Tak třeba okolo kulatých kleští to jde celkem bez problému
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 26.09.2015, 18:14 »

Na guľaté kliešte(očkovačky) si dajte pozor. Preto, že tie tlačia pomerne v malom bode, ľahko sa stane že izoláciu premačknete ešte skôr, než začnete ohýbať drôt. Skôr sa mi osvedčil spôsob ako spomenul p.Jirka. Omotané kombinačky izolačkou.
Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 28.09.2015, 22:22 »

Také jsem onehdy koukal, jak mám dráty v rozvaděči po elektrikářovi asi s kombinačkama (viditelné zuby) s poškozenou izolací v ohybech ve vinglech :-( asi rychlokvaška?

Jaké kleště se mají správně používat na pravoúhlé ohyby??
Vy napriklad na 3x1.5 alebo 3x2.5 pouzivate klieste?
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.09.2015, 23:44 »

Co prosim?

1. Bavime se o dratech v rozvadeci (spravne se to jmenuje napr. vodic instalacni CY 2,5) a ne o kabelech...
2. Nedelal jsem to ja, ale neznamy elektrikar.

Takze mi Napovezte, z ceho jsou oholene a zubate rohy - vingly -  vodicu?
Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.09.2015, 07:12 »

Takze mi Napovezte, z ceho jsou oholene a zubate rohy - vingly -  vodicu?

Z lidské blbosti. Té jak známo neodolá nic, natož pak nějaký ten kousek izolace...  Mrknutí
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 30.09.2015, 08:17 »

Vy napriklad na 3x1.5 alebo 3x2.5 pouzivate klieste?

Třeba na 10mm Cu v elektroměrovém rozvaděči, kde mám pár cm prostoru. To rukama dávám dost blbě.

Jinak, pro vodič CY (H07V-U) je poloměr ohybu 4x průměr, takže u vodiče CY 1,5 je to opravdu cca 11 mm. Kdo to dodržuje?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 30.09.2015, 09:01 »

Jinak, pro vodič CY (H07V-U) je poloměr ohybu 4x průměr, takže u vodiče CY 1,5 je to opravdu cca 11 mm. Kdo to dodržuje?

No když si představím v "normální" rozvodnci CY6 / CY10 se správným minimálním poloměrem ohybu, tak se do té rozvodnice ani nevejdu  zle
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.09.2015, 09:20 »

Pro CY6 je to 16mm (pro mne okolo ukazováčku)
Pro CY10 je to 20mm (asi kolem palce)

Pokud tyhle průřezy nejste schopný ohnout kolem prstu, pak děláte chybu v tom, že máte usřižené moc krátké konce a "perete se" s krátkýma drátama.

Kleště používám jenom tam kam se nevlezu rukou, a to ještě ne na tvarování, ale abych se trefil do svorky

(uznávám, že mám trošku nekonfekční prsty, a sehnat prstové rukavice do kterých se vlezu mi činí drobné problémy)  angel
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.