mirra.ba
« kdy: 03.09.2015, 11:56 »

Potřebuji si vyrobit zařízení na spínání zátěže 32A - 3fázové.
Nevíte jaký a kde sehnat nějaký spínací prvek aby byl co nejmenší?
Zařízení potřebuji namontovat do co nejmenší krabičky.

Stykače jsem našel jenom na DIN lištu, žádné na zabudování do krabičky, SSR relé se musí chladit, co jsem četl ztrátový výkon u tohoto proudu je cca 70W, což pasivně skoro neuchladím.
3 fáz. relátko je špatně k sehnání.
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.09.2015, 01:23 »

Aka zataz ? Odporova / indukcna / kapacitna ? Na co to ma cele sluzit ?
Spinane to bude cim ? Nieco ako Arduino ? Od toho sa odvija napatie ovladacej cievky.

Pre 32A to malicke nebude, uz len kvoli dimenzovaniu kontaktov a zhasaniu obluka.
Aj privodne svorky budu z tych masivnejsich, stykac na DIN listu je celkom dobre riesenie prvej volby.

Pre rele - napriklad TME ma v ponuke rele 50 A / 250V AC, rozmer 40 x 25 x 50 mm. Tri kusky vedla seba a mate to, ale tazko sa radi, ked nevieme detaily.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
mirra.ba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.09.2015, 11:41 »

Zátěž bude odporová. Spínat to budu mikroprocesore m, tudíž spínané napětí buď 5V, nebo 12V.
A může se dát 3kusy 1fázových relátek vedle sebe? To ovšem potom budu muset mít hlídání chyby relátek, ať už svaření nebo mechanická chyba v relátku a v případě potřeby odpojit zbývající fáze.
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.09.2015, 12:17 »

Zátěž bude odporová. Spínat to budu mikroprocesore m, tudíž spínané napětí buď 5V, nebo 12V.
A může se dát 3kusy 1fázových relátek vedle sebe? To ovšem potom budu muset mít hlídání chyby relátek, ať už svaření nebo mechanická chyba v relátku a v případě potřeby odpojit zbývající fáze.

Aha.

Takže, rozhodně stykač na DIN lištu. Provedení s cívkou na 12V DC.

Nesnažte se to zmenšit. Procesor musí být co nejdál. Budou tam oblouky jako kráva. Stačí jedna jediná opomenutá drobnost jako neošetřený pin, velká smyška na plošňáku apod.,  a procesor v blízkosti stykače z toho zešílí.
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.09.2015, 12:48 »

Stykac tiez nemusi zopnut vsetky tri fazy, uz som videl kus, kde dve fazy boli ok a tretia mala zaoxidovany kontakt - elektro kotol to vyhodnotil spravne ako vypadok jednej z faz a nezapol. Rovnako opacny pripad, specenie jedneho alebo dvoch pripadne vsetkych kontaktov sa neda vylucit. Detekovat procesorom sa to da, len co s tym, najma pri speceni kontaktov ?

Dobre, odporova zataz, ale aka ? Je to technologicky kriticke a hrozi poziar alebo vybuch, ked sa zataz neodpoji (chyba stykaca, procesora, zabludeny program bez watchdogu ...) ?

Napad, ked vsetko napchate do jednej malickej krabicky nie je dobry. Procesor si dajte inde a spinajte cievku stykaca cez male SSR ,  opticke oddelenie zamedzi sireniu rusenia. Spotrebic, ktory berie 32A pri 400V nebude nic drobne, stykac do malej rozvodnice vedla neho niekde na stenu a ovladaci procesor bokom od toho, cim dalej.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 04.09.2015, 20:30 »

Přidám se k ostatním.

I kdyby jste sehnal něco menšího, bude to na hraně a spolehlivost minimální. 32A není málo a při spínání a hlavně vypínání, budou velmi trpět kontakty. Ty navíc potřebují jak prostor na chlazení, tak dostatečnou vzdálenost kontaktů k „roztržení“ oblouku. V málém zařízení to prostě nemůže dlouho a vůbec ne spolehlivě vydržet. S tím nic nenaděláte.

Také bych zůstal u spolehlivého stykače.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.09.2015, 21:04 »

Ještě jedna "drobnost"... Těch 32A bude chtít min. 10mm2 Cu. V malým prostoru se s tím bude fakt dobře pracovat. Ale kdo chce kam...  Zlej
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.09.2015, 23:20 »

Ještě jedna "drobnost"... Těch 32A bude chtít min. 10mm2 Cu. V malým prostoru se s tím bude fakt dobře pracovat. Ale kdo chce kam...  Zlej

Preco prave 10mm2 ? Ked 2.5mm2 znesie pri beznom ulozeni okolo 20A ? Vidim to na 4 alebo najviac 6 ...
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 05.09.2015, 12:41 »

Preco prave 10mm2 ? Ked 2.5mm2 znesie pri beznom ulozeni okolo 20A ? Vidim to na 4 alebo najviac 6 ...

Ale právě ta požadovaná velikost, je zde kámen úrazu. Uvědomte si, že i ten Cu vodič, odvádí a vyzáří velkou část uvolněného tepla ze spoje.  Pokud nebude mít dostatečnou tepelnou kapacitu, velmi rychle se poškodí izolace těsně za spojem, což může vést až ke zkratu.
U běžného stykače bych to neřešil a souhlasil s vámi.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Mašek 1
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 05.09.2015, 12:56 »

Stykače jsem našel jenom na DIN lištu, žádné na zabudování do krabičky, ...

V tomto bych problém neviděl. Uříznu příslušnou délku DIN lišty a připevním na dno krabičky. Spíše je problém co zmiňovali kolegové. Miniaturizace v tomto případě není na místě a volil bych běžný stykač.
Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.09.2015, 13:19 »

V tomto bych problém neviděl. Uříznu příslušnou délku DIN lišty a připevním na dno krabičky. Spíše je problém co zmiňovali kolegové. Miniaturizace v tomto případě není na místě a volil bych běžný stykač.

Doplnil bych jen to, že jsou krabice, které jsou na upevnění DIN lišty připravené. Takže jde jen o to, co si kdo představujete pod pojmem co nejmenší krabice. Zadání by správně mělo být co nejmenší krabice, ve které to bude bezpečné a funkční. Takže rozhodně žádné KU ani KPR.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká je spolehlivost vzduchového spínače SA10/230?
 Ako zapojiť spínač V25R02?
 Do jakých nejnižších teplot se dá sehnat spínač osvětlení?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Kdo dodává spínač s klíčem na DIN lištu ?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Čím nahradit rtuťový spínač?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Jaké využití byste našli pro vačkový spínač pod omítku?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?
 Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?
 Lze přepínač Hager SFT440 použít pro přepínání sítí?
 Najde někdo schéma k přepínači typ Kraus & Naimer vde 0660-1/bs5419?
 TIP na jednopólové vestavné páčkové spínače
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
 TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jednofázový přívod nn s Wi-Fi. A dál?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 24 dotazů.