| | |-+  Kdo může provádět typové zkoušky rozvaděčů ve firmě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kdo může provádět typové zkoušky rozvaděčů ve firmě?  (Přečteno 16784 krát)
Petr Hulák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.08.2015, 20:47 »

Chtěl bych se zeptat kdo může provádět typovou zkoušku rozvaděče ve firmě na výrobu rozvaděčů?
Postačuje vyučení v oboru elektro, nebo je třeba RT nebo je to uplně fuk a může to provádět učetní z kanceláře?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.08.2015, 22:57 »

Dle mého názoru je to opravdu fuk. To ovšem nesouvisí s bezpečností těchto prací (manipulace se zdrojem vn pro zkoušku izolace například).
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 20.08.2015, 04:51 »

Hlavně na to firma musí mít potřebné technické a administrativn í zázemí. Provádění ověření návrhu (dříve typové zkoušky) není jen o pár měřeních a nějakých prohlídkách. Pokud takové zázemí nemá, je nutné využít služeb například zkušeben.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.08.2015, 07:09 »

By mě celkem zajímalo co se na plastáku 8M s jedním vypínačem a sedmi jističi může ve skutečnosti měřit a zkoumat, že je na to potřeba zkušebny.
Stejně se při usazení prvky většinou odmontují z dinky a poslední kdo utáhne šroubky je elektrikář na místě.
U takových jednoduchých rozvaděčů jsem nikdy nezjistil potřebnost jakýchsi pseudozkoušek, výsledek byl vždy na tom kdo zapojoval.
Běhání s bedýnkou pro ověřování buďto musí bavit, nebo z toho mají příznivci lejster netušené zisky tanecek
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.08.2015, 07:27 »

Chtěl bych se zeptat kdo může provádět typovou zkoušku rozvaděče ve firmě na výrobu rozvaděčů?
Postačuje vyučení v oboru elektro, nebo je třeba RT nebo je to uplně fuk a může to provádět učetní z kanceláře?
Nie som si úplne istý, či vám je zrejmý rozdiel medzi pôvodným výrobcom a výrobcom, a či vám nejde skôr o kusovú skúšku.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 21.08.2015, 07:29 »

Nevidět už tolik prasáren o sprasených i 12M rozvodnic (jedna překvapivě s 13moduly  zle ) plně bych s tebou souhlasil Milane.
Ale celý problém je mnohem širší a složitější.

Kdo určí jestli není problém udělat rozvodničku s 4, 6, 8 ,  nebo 12ti moduly? Dnes není problém 12M a za 5 let 64M? Kde je ta hranice? Podle mne je pro někoho problém každá velikost a jiný by mohl dělat prakticky cokoliv. Ale kdo to určí, když mnoho kolegů nedokáže ani poznat své hranice, o znalostech vůbec nemluvím.

Když navážu na jinou diskusi, která se okolo tohoto tématu také točí, připomenu svůj názor na tuto problematiku.
Nechal bych vyrábět v bytové výstavbě rozvaděče každého elektrikáře, který si prošel nějakým školením, nebo bych přímo pro tento případ, připravil kuchařku/normu (třeba do 50A). Každý z těchto výrobků by musel mít samolepku s firmou, která to sestavila a nesla by za to přímou odpovědnost. Samozřejmě z továrních prvků. Pak by RT měl podobné výtvory zrevidovat a klidně může upozornit na rozpory s normou/kuchařkou a nechat to předělat toho konkrétního montéra.
I podle mne jsou v tomto případě všechny stávající příkazy a některé předpisy víceméně na nic. Bohužel se musím přizpůsobit stávající situaci, pokud nehodlám riskovat více než je bezpodmínečně nutné a dodržovat platnou legislativu, ať si o tom myslím, co chci. Tož asi tak Milane.


Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.08.2015, 08:46 »

Také jsem viděl mnoho zprasených plastáčků, ale ani v jednom případě by na výsledek neměla vliv certifikace, vždy šlo o dílo špatného elektrikáře.
Nechť je výrobkem rozvaděč se svorkovnicí pro přívod a odvody, umístěnou samostatně.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 21.08.2015, 09:00 »

Tak trochu bych se přikláněl k tomu, co naznačil Honza Franěk.
Když nemusíme u bytových rozvodů zkoumat zatížení kabelů, jejich oteplení při souběhu, seskupení a spoustu dalších věcí, když pro bytové rozvody nemusíme zkoumat vnější vlivy, a pokud to vyhovuje "2130",  můžeme ji použít a některé věci si zjednodušit, mohlo by i pro bytové rozvaděče (s klidem bych přidal menší kancelářské provozy) existovat nějaké zjednodušení, protože v běžném bytu se tolik věcí dělá "podle stejné kuchařky",  že i rozvaděč do nějaké velikosti a nějakého "výkonu" by mohl být podle nějaké "kuchařky".

Já bych to s jistou nadsázkou trochu přirovnal k tomu, co nám řekl pan doktor v lázních:
Musíme se rozumně domluvit. Když vám všechno zakážeme, nevydržíte to a určitě začnete něco porušovat. A třeba budete porušovat to, co vám vadí nejvíc.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 21.08.2015, 09:41 »

Kvalitní výrobci (někteří nekvalitní) rozvodnic a instalačních přístrojů již dnes nabízí typová řešení s kusovým ověřením v ceně rozvodnice.
Pokud chce někdo začít vyrábět rozvaděče, tak doporučuji oslovit zkušebnu např. EZU (s nimi jsem to řešil já) a dohodnout se s nimi co by rád vyráběl, pak postavit vzorový rozvaděč udělat si typový klíč (aby byla zajištěna variabilita),  rozvaděč si nechat otestovat. Na základě toho dostane certifikát na typový klíč, pak může vyrábět rozvaděče v rozsahu svého typového líče. Pro ověřování návrhu je nutné mít technické vybavení podle požadavku zkoušek v normě a taky mít oprávnění na revize a zkoušky na EZ.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #9 kdy: 21.08.2015, 13:04 »

Tak trochu bych se přikláněl k tomu, co naznačil Honza Franěk.
Když nemusíme u bytových rozvodů zkoumat zatížení kabelů, jejich oteplení při souběhu, seskupení a spoustu dalších věcí, když pro bytové rozvody nemusíme zkoumat vnější vlivy, a pokud to vyhovuje "2130",  můžeme ji použít a některé věci si zjednodušit, mohlo by i pro bytové rozvaděče (s klidem bych přidal menší kancelářské provozy) existovat nějaké zjednodušení, protože v běžném bytu se tolik věcí dělá "podle stejné kuchařky",  že i rozvaděč do nějaké velikosti a nějakého "výkonu" by mohl být podle nějaké "kuchařky".

Já bych to s jistou nadsázkou trochu přirovnal k tomu, co nám řekl pan doktor v lázních:
Musíme se rozumně domluvit. Když vám všechno zakážeme, nevydržíte to a určitě začnete něco porušovat. A třeba budete porušovat to, co vám vadí nejvíc.


Vždyť to zjednodušení již existuje a má ho dnes většina výrobců. Hager, OEZ, Eaton atp.. Jansně, má to svá omezení, ale pro nějaké byty a bungalovi to většinou postačí.  Pro rozvodnice DBO, tedy ta byťáčky to funguje a nic to v podstatě nestojí. Jenomže v tomto státě se jaksi nenosí mezi malímy živnostníky osobní odpovědnost. Protože když by se pod to podepsali, tak jsou dohledatelní. Většina malých živnostníčků a meloucháři  mají rádi svoji anonymitu. A množí z nich vědí proč.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 21.08.2015, 18:02 »

Přesně tak kolegové. Vlastně už to nemůže být lehčí, proč tedy obcházet a porušovat předpisy. Leda by jsem byl lempl, který se za svou práci stydí.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možno ČSN EN 61439-1 aplikovat beze zbytku u všech výrobců rozváděčů?
 Neposkytl by někdo formulář na kusové ověření rozvaděče podle 61439?
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Potrebuje rozvodnica určená len pre prepäťové ochrany také štítok a atest?
 Potřebuji na rozvaděč s jedním jističem také typovou zkoušku?
 Mohu vyrábět rozvaděče jako OSVČ?
 Nová norma, nová příležitost. Výroba rozváděčů podle nového souboru norem ...
 Můžete upřesnit pojmy (původní výrobce a hlavně výrobce rozvaděče)?
 Kde zjistím podmínky k získání oprávnění k výrobě rozvaděčů?
 OEZ: Normy pro rozvaděče nízkého napětí
 Kdo je výrobce rozvaděče a jak se posuzuje shoda?
 Myslíte, že můj výklad ČSN EN 61439 je správný?
 Je rozvaděč nn stanovený výrobek nebo volně sestavitelná stavebnice?
 Jaké jsou rozdíly mezi soubory norem ČSN EN 60439 a ČSN EN 61439?
 Lze považovat rozvaděč, který je součástí stroje za neúplné strojní zařízení?
 Požadavky normy ČSN EN 62208 ed.2 na prázdné skříně pro rozvaděče nn
 Co musí splňovat rozvaděče pro kvalifikovanou obsluhu?
 Jaká je ještě jiná náhrada za ČSN 35 7030 mimo ČSN 61439-3?
 Jak probíhají zkoušky a ověřování rozvaděčů podle nové normy?
 Aká je min. výška prístrojov v rozvádzači nad konečnou úpravou terénu?
 BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz
 Jak je to vlastně s certifikací rozvaděčů?
 Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
 HENSEL: Návod k sestavení rozvaděče dle EN 61 439
 Lze uplatnit §9 NV 163/2002 při kusové výrobě rozvaděčů?
 Je naozaj rozvadzac Hager Volta VU60 na 70 modulov?
 Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013)
 Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017
 Jaký názor máte na provedení a krytí zásuvek na "chytré" lavičce?
 Jaké jsou výjimky pro výrobu rozvaděčů, které nejsou určeny pro obsluhu laiky?
 Je možná revize vývodů starého, upraveného rozvaděče?
 Jak zlegalizovat rozvaděč nn v datovém racku?
 Který předpis upravuje použití pojistkových odpínačů v DBO dle 61439-3?
 Jak legálně doplnit rozvaděč o další přístroj/okruh?
 LIVE EATON: Návrh a ověřování rozvaděčů nízkého napětí?
 Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
 Lze udělat revizi pro nestandardní bytový rozvaděč nesplňující ČSN EN 61439?
 Podléhá rozvaděč pouze s malým napětím také požadavku certifikace dle ČSN 61439?
 Musí být typová zkouška na domovní rozváděč?
 Musí mít i jediný rozvaděč typovou, kusovou zkoušku?
 Jaký je přesný postup typové zkoušky bytových rozvodnic?
 Typové zkoušky rozvaděčů – ano, či ne?
 Je nutná typová zkouška pro vydání protokolu o kusové zkoušce?
 K čemu jsou určeny typové zkoušky spínacích a řídících zařízení vn?
 Který předpis nařizuje reviznímu technikovi dělat napěťové zkoušky na kabelech?
 Je u typové zkoušky rozvaděče online potřeba ještě vystavit prohlášení o shodě?