Autor Téma: Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?  (Přečteno 29996 krát)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 15.08.2015, 11:29 »

Z té fotky tazatele ale nejde poznat, je-li konec nezaměnitelný.  Jsem v rozpacích
Já tam tedy vidím univerzální vidlici euro a zásuvku Schuko. Kromě toho prodejce na netu uvádí "H05VV-F3G 1,0 mm2".

P.S. prodejce jsem upozornil, že prodává životu nebezpečný šmejd, ale nic se nezměnilo - má jich na skladě ještě 945 ks (55 už prodal).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 15.08.2015, 11:34 »

Ale podle mne je použito nevhodných konců, které svádějí k dojmu možnosti použítií spotřebiče tř. I.

Navíc v schuko provedení, které by se u nás nemělo používat. Navjc uvádějí nepravdivé informace v návodu.


Edit: Tomáš byl rychlejší  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tondys
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 16.08.2015, 14:48 »

Na té další fotce je vidět, že je tam jen zábrana, aby tam nešla strčit jen stará česká trojvidlička, ale na další fotce je vidět, že tam jde ta bílá, pro ni tam není zábrana. Tak uvidím, jestli ČOI udělá závěr, že je certifikát falešný. Z této diskuze jsem to snad vyčetl správně, že je falešný z důvodu délky kabelu vzhledem k  průřezu vodičů, jejich počet a že jde do zásuvky strčit trojvidlička.


* zabr.jpg (46.59 KB, 640x480 - prohlédnuto 471 krát.)

* jde (1).jpg (78.36 KB, 640x480 - prohlédnuto 392 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tondys
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 16.08.2015, 16:03 »

Já tam tedy vidím univerzální vidlici euro a zásuvku Schuko. Kromě toho prodejce na netu uvádí "H05VV-F3G 1,0 mm2".

P.S. prodejce jsem upozornil, že prodává životu nebezpečný šmejd, ale nic se nezměnilo - má jich na skladě ještě 945 ks (55 už prodal).

Prodejce jsem upozornil také. Ta první reakce na tento link mi doporučila ČOI. To jsem udělal elektronickým formulářem s fotkami, po odeslání se objevilo, že podnět odešel, ale na mail mi nepřišlo nějaké potvrzení o převzetí podnětu, jak to dělá např. ČP. Schovávám pro ČOI ten přestřižený kabel i ten nepřestřižený. Třeba zareagují a ten prodej mu nějak zarazí. Snad to není mafie, mají moji adresu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 16.08.2015, 16:42 »

Že je to špatně je snad jasné, Další problém vidím v tom, že je na obalu napsáno 10A a na zásuvce, snad jsem to rozeznal dobře pouze 2A.
To je jasné klamání zákazníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Tondys
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 18.08.2015, 18:48 »

Že je to špatně je snad jasné, Další problém vidím v tom, že je na obalu napsáno 10A a na zásuvce, snad jsem to rozeznal dobře pouze 2A.
To je jasné klamání zákazníka.

Nerad s tím obtěžuji, ale je to špatně nafoceno a na té zásuvce je v odlitku nápis 16 A, ne 2 A.
Ale v jednom příspěvku je napsáno, že to má průřez max 1 mm2.
Ani to zdaleka ne.

Tedy při délce 30 m to má:
20 drátků o průměru 0,07 mm (měřeno opakovaně 10 x digitální posuvkou - mikrometr nemám. Tedy:
ks   = 20
D v mm   = 0,07
D^2 v mm2    =0,0049
S v mm2   = 0,0038465
   
S pro 20 ks v mm2   = 0,07693

Teprve v pondělí prodej zastaven.





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 18.08.2015, 22:24 »

Průřez se přepočítává na základě vodivosti jádra.
Dvoužilovou prodlužku používá jen ocas, a to bez ohledu na provedení koncovek, protože je vyšší naděje zlomení jednoho z vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Hasala
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 19.08.2015, 07:08 »

Tondys: Tak to jste nekoupil prodlužku, ale s takovým průřezem káblík na sluchátka k mobilu  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E2/A
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 19.08.2015, 12:42 »

Tak jsem se musel nasmát, protože na stránkách výrobce je uvedeno jasně: Barevné provedení Zvláštní, že to dostalo certifikát CE, na evropském trhu to nemá co dělat

Tohle není CE, ale China Export!  podivej

Bohužel není. Polský překupník na výrobek umístil značku chráněnou nejen průmyslovým vzorem, ale i zákonem 22. Jsem zvědavý na reakci ČOI.

To já taky. Protože on zboží nedoplnil chráněnou značkou, ale je tam pozměněná a uvádí tím zákazníky v omyl.

Pro originál značku CE platí, že pokud C doplníte na kruh, musí mít společnou čárus E. Pokud jsou C a E moc blízko k sobě, tak je to China Export.  podivej

Tohle není na ČOI, ale na benga  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 19.08.2015, 13:56 »

Nemám rád silná slova. ale za tohle by si někdo zasloužil přes držku, zejména, když se to pokouší prodávat ve velkém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jakub Hasala
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 19.08.2015, 14:01 »

Tohle není CE, ale China Export!  podivej

Pročetl jsem si EMC 2004/108/ES (směrnice evropského parlamentu a rady 2004/108/es),  Článek 8 hovoří o označení CE a odkazuje na grafickou podobu v Příloze V - je to tak, jak píše pan Petr M.
Doteď jsem si myslel, že to je jen vtípek, který pasuje na toto označení: Když je to šmejd s označením CE, tak to budeme nazývat China Export.
Po znovu zvětšení obrázku jde vidět i to, že E má tu prostřední čárku stejně dlouhou jak krajní a podle víše uvedené směrnice má být kratší.

Je nás tu asi víc, co čeká na vyjádření ČOI a jak vůbec tato "prodlužka" dopadne: Zůstane na trhu v původním záměru nebo to nazvou šňůrou na prádlo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E2/A
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 19.08.2015, 14:07 »


 Je velice smutné, že platíme ze svých daní řadu úředníků EU, kteří neumí vymyslet ani homologační značku, která by nebyla dvojsmyslná a tak provedená, aby se nedala zaměnit s něčím jiným. Zlaté naše staré ESČ v oválu (byť to bylo původně něco jiného a posléze tak trochu "ukradené")
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #30 kdy: 19.08.2015, 14:39 »

Je velice smutné, že platíme ze svých daní řadu úředníků EU, kteří neumí vymyslet ani homologační značku, která by nebyla dvojsmyslná a tak provedená, aby se nedala zaměnit s něčím jiným. Zlaté naše staré ESČ v oválu (byť to bylo původně něco jiného a posléze tak trochu "ukradené")
Označení CE - China Export začali uvádět až po vytvoření CE. Pokud by mělo označení jiný tvar a písmena, zřejmě by se mu čínské označení také podobalo. Jakmile začne být něco zajímavé pro podvod začne se to kopírovat jak ukázaly dálniční známky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 19.08.2015, 14:56 »

Jakmile začne být něco zajímavé pro podvod začne se to kopírovat jak ukázaly dálniční známky.

Souhlasím. Je to nekonečný boj. Osobně mě spíš štve to, že není dostatečně tvrdě a důrazně prováděna ochrana těchto značek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #32 kdy: 19.08.2015, 14:58 »

Souhlasím. Je to nekonečný boj. Osobně mě spíš štve to, že není dostatečně tvrdě a důrazně prováděna ochrana těchto značek.
Vítězit s přesilou jde pouze těžko
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 19.08.2015, 15:33 »

Vítězit s přesilou jde pouze těžko
...
Hlavně když má ta "přesila" takovou podporu od zákazníků...
Nebo jinak - když všichni vědí jaké jsou ty produkty s logem ChinaExport šmejdy, to jsou vlastní zkušenosti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 19.08.2015, 15:36 »

 
 Jenže je chyba, že někoho nenapadla dvojsmyslnost kombinace těchto písmen již předem a nezvolila se značka jinak, možná též trochu komplikovanějš í a propracovanějš í.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #35 kdy: 19.08.2015, 15:40 »


 Jenže je chyba, že někoho nenapadla dvojsmyslnost kombinace těchto písmen již předem a nezvolila se značka jinak, možná též trochu komplikovanějš í a propracovanějš í.
Na padělaných dálničních známkách je hologram a prozrazují je gramatické chyby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.