Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
(1/1)
Vexter:
Většina výrobců UPS uvádí štítkovou hodnotu výkonu v kVA a zároveň v kW. Uvedená hodnota činného výkonu je často nižší, než u zdánlivého.
Čím je tento rozdíl způsoben?
Resp. pokud jsou štítkové hodnoty např. 120kVA a 96kW, byl by problém použít tuto UPS na zátěž 120kVA s účiníkem 0,95, tj. činný výkon 114kW?
Případně co ovlivňuje tento , ,maximální" účiník při plné zátěži(v uvedeném příkladu 0,8) a brání využít zdánlivý výkon UPS naplno?
Fuk Tomáš:
Citace: Vexter 20.07.2015, 14:23
Uvedená hodnota činného výkonu je často nižší, než u zdánlivého.
To už tak nějak vyplývá z fyzikální podstaty, opačně to být nemůže.
Citace: Vexter 20.07.2015, 14:23
Resp. pokud jsou štítkové hodnoty např. 120kVA a 96kW, byl by problém použít tuto UPS na zátěž 120kVA s účiníkem 0,95, tj. činný výkon 114kW?
Byla by přetížená, výkon 114 kW z ní nedostanete (alespoň ne trvale).
Citace: Vexter 20.07.2015, 14:23
Případně co ovlivňuje tento , ,maximální" účiník při plné zátěži(v uvedeném příkladu 0,8) a brání využít zdánlivý výkon UPS naplno?
Ono to stojí opačně. Výkon UPS (činný) je možno využít plně pro účiník v rozmezí 1..0,8. Při nižším účiníku již z ní tak velký činný výkon nedostanete, byla by proudově přetížená.
ACEOF ACES:
Podle mého názoru, jestliže
účiník=P/S
, potom při účiníku 1 je S=P, tj. v tomto případě 120kVA=120kW.
S klesajícím účiníkem, klesá i hodnota činného výkonu, tj. v tomto případě by byl při účiníku 0,8 činný výkon 96kW.
Podle mého názoru čistě teoreticky může UPS se zdánlivým výstupním výkonem 120kVA napájet zátěže 114kW při účiníku 0,95 , ale bude pracovat zcela nadoraz a hrozí při sebemenší změně pracovních podmínek i vlivem stárnutí, její přetížení. Proto je potřeba počítat s výkonovou rezervou např. 20% až 60%, to záleží za jakých podmínek bude UPS pracovat (charakter zátěže, teplota, chlazení, znečištění, stárnutí aj.). Já bych pro zátěž 114kW a účiník 0,95 volil UPS se zdánlivým výstupním výkonem např. 150kVA až 190kVA, podle podmínek za, kterých bude UPS pracovat.
František Šohajda:
Obecně, bez výpočtu se počítá výkon UPS o 20-25% vyšší jak je zařízení, které se má zálohovat.
Jak se říká "od boku". :D
Přesný výkon dle výpočtu a typu zálohování. ;)
Marek S:
A čím je fyzicky to omezení způsobené?
Např. u transformátorů je výkon víceméně omezen tepelnými ztrátami (přehřátím).
Tepelné ztráty způsobují všechny složky výkonu (tj. zdánlivý výkon - aspoň myslím, případně mě prosím opravte), v každém případě u trafa se uvádí jako štítková hodnota pouze zdánlivý výkon, nikoli zvlášť zdánlivý a zvlášť činný.
Čím to je, že v případě UPS se uvádí oba výkony zvlášť?
Případně co konkrétně ovlivňuje max. zdánlivý výkon UPS a co činný výkon UPS?
Navigace
[0] Index zpráv