Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?

(1/1)

Vexter:
Většina výrobců UPS uvádí štítkovou hodnotu výkonu v kVA a zároveň v kW. Uvedená hodnota činného výkonu je často nižší, než u zdánlivého.

Čím je tento rozdíl způsoben?
Resp. pokud jsou štítkové hodnoty např. 120kVA a 96kW, byl by problém použít tuto UPS na zátěž 120kVA s účiníkem 0,95, tj. činný výkon 114kW?

Případně co ovlivňuje tento , ,maximální" účiník při plné zátěži(v uvedeném příkladu 0,8) a brání využít zdánlivý výkon UPS naplno?

Fuk Tomáš:
Citace: Vexter  20.07.2015, 14:23

Uvedená hodnota činného výkonu je často nižší, než u zdánlivého.

To už tak nějak vyplývá z fyzikální podstaty, opačně to být nemůže.

Citace: Vexter  20.07.2015, 14:23

Resp. pokud jsou štítkové hodnoty např. 120kVA a 96kW, byl by problém použít tuto UPS na zátěž 120kVA s účiníkem 0,95, tj. činný výkon 114kW?

Byla by přetížená, výkon 114 kW z ní nedostanete (alespoň ne trvale).

Citace: Vexter  20.07.2015, 14:23

Případně co ovlivňuje tento , ,maximální" účiník při plné zátěži(v uvedeném příkladu 0,8) a brání využít zdánlivý výkon UPS naplno?

Ono to stojí opačně. Výkon UPS (činný) je možno využít plně pro účiník v rozmezí 1..0,8. Při nižším účiníku již z ní tak velký činný výkon nedostanete, byla by proudově přetížená.

ACEOF ACES:
Podle mého názoru, jestliže

účiník=P/S

,  potom při účiníku 1 je S=P, tj. v tomto případě 120kVA=120kW.
S klesajícím účiníkem, klesá i hodnota činného výkonu, tj. v tomto případě by byl při účiníku 0,8 činný výkon 96kW.

Podle mého názoru čistě teoreticky může UPS se zdánlivým výstupním výkonem 120kVA napájet zátěže 114kW při účiníku 0,95 ,  ale bude pracovat zcela nadoraz a hrozí při sebemenší změně pracovních podmínek i vlivem stárnutí, její přetížení. Proto je potřeba počítat s výkonovou rezervou např. 20% až 60%,  to záleží za jakých podmínek bude UPS pracovat (charakter zátěže, teplota, chlazení, znečištění, stárnutí aj.). Já bych pro zátěž 114kW a účiník 0,95 volil UPS se zdánlivým výstupním výkonem např. 150kVA až 190kVA, podle podmínek za, kterých bude UPS pracovat.

František Šohajda:
Obecně, bez výpočtu se počítá výkon UPS o 20-25% vyšší jak je zařízení, které se má zálohovat.
Jak se říká "od boku". :D
Přesný výkon dle výpočtu a typu zálohování. ;)

Marek S:
A čím je fyzicky to omezení způsobené?
Např. u transformátorů je výkon víceméně omezen tepelnými ztrátami (přehřátím).

Tepelné ztráty způsobují všechny složky výkonu (tj. zdánlivý výkon - aspoň myslím, případně mě prosím opravte),  v každém případě u trafa se uvádí jako štítková hodnota pouze zdánlivý výkon, nikoli zvlášť zdánlivý a zvlášť činný.

Čím to je, že v případě UPS se uvádí oba výkony zvlášť?
Případně co konkrétně ovlivňuje max. zdánlivý výkon UPS a co činný výkon UPS?

Navigace