Autor Téma: Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?  (Přečteno 12575 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« kdy: 02.07.2015, 18:58 »

Trubkokazi dodali veškeré komponenty, my pozapojovali a skoro dva roky bez problémů fungovalo. Pak ale zůstal viset stykač na hladinovém spínači a odnesla to mechanika čerpadla.

Po vrácení od dodavatele se čerpadlo už nepovedlo rozběhnout. Pro jeho rozběh je instalován booster zapojený podle přílohy.
 
Relé, které připíná rozběhový kondenzátor po zapnutí napájení rozepne a při zapnutí čerpadla by mělo podle mě sepnout a na nějakou dobu držet připnutý i rozběhový kondenzátor. To se ale nestane. Relé jsem měl rozdělané, ale je to jen cívka a kontakt. Předpokládám, že to má fungovat na principu děliče. Po zapnutí motoru by mělo relé sepnout (zmizet napětí na cívce).
Po nějaké době od rozběhu by zase mělo rozepnout.

Když jsem zkusil rozběhový kondenzátor odpojit a připínat ho ručně, motor se taky nerozběhl.

Aktuálně bych rád napřed pochopil funkci boosteru. Dokáže mě to někdo vysvětlit?





* zapojení booster.JPG (58.59 KB, 1166x838 - prohlédnuto 1419 krát.)
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.07.2015, 22:06 »

... Předpokládám, že to má fungovat na principu děliče. Po zapnutí motoru by mělo relé sepnout (zmizet napětí na cívce).
Po nějaké době od rozběhu by zase mělo rozepnout.
...

To si ale v tom zapojení neumím představit, protože "relé" je na přívodu, před spínačem. To by muselo poznat "pokles napětí" při zatížení rozběhovým proudem a to by asi byl problém nastavit.
Viděl jsem něco podobného, ale tam bylo relé vloženo v přívodu a naopak tahalo při velkém proudu při rozběhu.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.07.2015, 22:27 »

Je otázkou, zdá je fáze L opravdu zapojená na střed mezi hlavní a pomocné vinutí.

Pak to funguje tak, že v klidu je relé naskočené a kontaktem připojuje rozběhový kondenzátor. Když se motor zapne, tak se k paralelně k relátku připojí pomocné vinutí, které vytvoří impedanční bočník. Napětí na kondenzátorech se zvyšuje a na pomocném vinutí klesá až cívka relé odpadne.

Pokud je to správně zapojené, je dobré zkusit, zda jde motorem otočit, třeba za lopatky větráku. Čerpadla mají obvykle kluzná ložiska a někdy to jde ztuha.

Roztočit by to mělo jít bez ohledu na funkcí relé, ale to jste:

"Když jsem zkusil rozběhový kondenzátor odpojit a připínat ho ručně, motor se taky nerozběhl.

Z toho usuzují bud na špatné zapojení vinutí, nebo zadřené čerpadlo, případně přerušené vinutí. Víc mne nenapadá.....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 02.07.2015, 22:37 »

Připojení odpovídá i schématu nakreslenému na čerpadle, navíc je tam ten running C.

Čerpadlo leží u studny rozebrané, netočí se úplně lehce, ale ani nějak ztuha.

Chyba v zapojení by být neměla. Je připojené barva na barvu, tak jak skoro dva roky fungovalo.

Rozběhový kondík je standardně odpojený. Aktuálně po zapnutí ovládacího kontaktu dojde k sepnutí kontaktu (tedy ztrátě napětí na cívce).

Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.07.2015, 04:36 »

Můžete uvést štítek nebo přesný typ čerpadla?
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 03.07.2015, 06:44 »

Je to nějaká NORIA. Dneska bych měl dostat nový "booster",  tak jsem zvědavý na výsledek... Samozřejmě nafotím, protože mě to zajímá a chci se dopátrat jak to vlastně má fungovat...
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.07.2015, 07:24 »

Je dost pravděpodobně, že motor se dost dlouho po zapnutí hladinového spinace netočil z důvodu vadného kondenzátoru a tím pádem se spálil
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 03.07.2015, 07:26 »

Motor má obě vinutí průchozí. Hlavní bere při stojícím rotoru cca 15A, rozběhové cca 3A při sepnutém rozběhovém kondenzátoru.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
raj
« Odpověď #8 kdy: 03.07.2015, 07:38 »

Viz přiloha ...

* Untitled1.pdf (205.16 KB - staženo 598 krát.)
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 03.07.2015, 08:12 »

Jej, jak málo stačí...... Vítejte zpět (?).
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #10 kdy: 03.07.2015, 12:38 »

Může být vadný kondenzátor, případně oba.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 03.07.2015, 13:47 »

... a nebo je spálená a "vyzkratovaná" cívka relé...
Protože jestli je to zapojeno přesně tak, jak je na prvním obrázku, relé by mělo být natažené po celou dobu, kdy čerpadlo neběží!
Impedance řádově 125 Ohmů (kondenzátor 25M při 50 Hz) mu musí umožnit natažení...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 03.07.2015, 23:52 »

Kondenzátory jsem měnil oba dva, dnes jsem i vyměnil rozběhové relé a vlastně i celý booster a 0 bodů, z čehož usuzuju na vadný motor. Je to jako když se 3f motor pustí na dvě fáze.

Naměřeno multimetrem:
odpor:  bk-bu 6,7Ohm
           bk-bn 4,8Ohm
           bu-bn 4,1Ohm

Odběr Bk cca 15A, odběr bn cca 3,5A. 


* IMAG0188.jpg (689.33 KB, 1023x1949 - prohlédnuto 783 krát.)
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #13 kdy: 04.07.2015, 05:48 »

Ty odpory cívek jsou velmi divné. Vypadá to na napálenou HF. Proto se i netočí. Pokud by byla spálená PF, motor by se točil. Sice divně, pokaždé na jinou stranu, ale točil.
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.