Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #54 kdy: 19.03.2017, 12:39 »

V souvislosti se selektivitou, je též třeba uvažovat o centrálním chrániči 300mA v dřevostavbách, který je předřazen SPD T2, v souvislosti s ČSN 33 2000-5-534-ed.2, čl. 534.4.7.


* 534.jpg (210.34 KB, 1235x235 - prohlédnuto 274 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #55 kdy: 19.03.2017, 15:15 »

Selektivní charakteristik a je podle mě nutnost.
Přesně tak, je to naprostá nutnost. Přesto jsem selektivní chránič před dalším chráničem ještě neviděl a to nemyslím žádné bytovky, ale regulérní průmysl a velké obchoďáky. Teorie a praxe si žijí svými životy až moc.

Pouze doplním že s Géčkem selektivity nedocílíš.
Zjednodušeně se dá říct, že G je výborné pro selektivitu pro více jističů za jedním chráničem. Protože nejpravděpodob nější porucha je zkrat a potom jistič vypadne dřív než chránič G. Může sice vylítnout ještě jistič někde vepředu, ale to je jiná věc.

Ten článek byl psán asi ve stresu.
Jak mám ochránit přívod do domu instalací chrániče až uvnitř?
 tanecek
Nijak, je to přijaté riziko. Muselo by být předepsáno TN-S už od elektroměru. Navíc zavedená koncepce, kdy venku je jen jistič před elektroměrem, je docela praktická.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #56 kdy: 19.03.2017, 16:19 »


Zjednodušeně se dá říct, že G je výborné pro selektivitu pro více jističů za jedním chráničem. Protože nejpravděpodob nější porucha je zkrat a potom jistič vypadne dřív než chránič G. Může sice vylítnout ještě jistič někde vepředu, ale to je jiná věc.

Vybavovací doba selektivních chráničů může dosáhnout až 500 ms při jmenovitém reziduálním proudu, což odporuje času vypnutí při poruše do 0,2 s.

Na druhou stranu norma počítá s pětinásobkem, kdy vypíná už do 150 ms. Pětinásobek beru u chráničů 30 mA, kde lépe popisuje reálný stav při dotyku na živou část, u chrániče 300 mA to tak ale být nemusí.

Tak nevím, ale s použitím selektivních chráničů pro ochranu před dotykem bych byl opatrný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #57 kdy: 19.03.2017, 20:37 »

Tak nevím, ale s použitím selektivních chráničů pro ochranu před dotykem bych byl opatrný.
Selektivní chránič je určen pro zařazení před další chránič, který chrání koncový obvod a tam má smysl lámat si hlavu s vypínacími časy. U selektivního to smysl nemá, protože je zařazen v distribučním rozvodu, kde jsou časy do 5 s (resp. v TT 1 s),  takže vše je v pořádku. Lze ho v distribučním rozvodu použít i pro ochranu před dotykem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #58 kdy: 19.03.2017, 20:45 »

Bytová nebo domovní rozvodnice není distribuce, tam bych trval na čase kratším.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #59 kdy: 19.03.2017, 21:02 »

Jakákoliv rozvodnice je součástí distribučního rozvodu, kde jednoznačně platí časy TN 5 s nebo TT 1 s. Distribuční rozvod (obvod) nemá nic společného s rozvodem provozovatele distribuční soustavy. Tam platí podle PNE 30 s.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #60 kdy: 19.03.2017, 21:48 »

Opravdu? Tak mi ukažte PLku, která přežije zkrat po dobu pět vteřin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #61 kdy: 19.03.2017, 22:04 »

Plasťáček (tj. tř.ochrany II) musí leckdy vydržet i daleko víc než 5 s, protože stačí jenom dodržet dobu zkratu podle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 a tam to často vychází vysoko nad 5 s.  Mrknutí
Ochrana neživých částí se svými 5 s je k nám velice milostivá, protože když vyjde, nemusíme se už obvykle zajímat o doby vypnutí zkratu podle 4-43 ed. 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 19.03.2017, 23:39 »

A v případě, kde je nebezpečí požárů, na příklad v dřevostavbě, to mu také rozmluvíte?
...
Jako servisman jsem vyslán na poruchu v adm. budově, kde jsou 3 patra. V nejvyšším patře nejdou v některých kancelářích zásuvky. Je nutno vyměnit B16/1. Rozvaděč nemá hlavní vypínač. V rozvaděči je 40 jističů....jdu do přízemí a hledám distribuční rozvaděč. Stojí před nim velký regál....trvá dvě hodiny než se k tomu dostanu a vypnu jistič pro celé 3. patro.
...


Abychom se vyhnuli nedorozumění, nejsem proti hlavnímu vypínači, jsem proti centrálnímu chrániči. V situacích, kde centrální chránič 300mA předepisuje norma, ho projektantovi nebudu rozmlouvat. Pokud by pak hrozilo, že spojení PE a N v kterékoliv zásuvce způsobí odpojení všech ostatních okruhů včetně světla, budu chtít více "centrálních" chráničů.

Nemám statistiku jak často se vyměňují jističe a jak často chrániče, ale podle Murphyho zákonů budete nejspíš jako servisman vyslán k výměně centrálního chrániče. A rozvaděč bude vydrátován tak nešťastně, že budete muset čtvrtinu vodičů vymontovat. Když se má dařit, tak se daří. V případě regálu před rozvaděčem provozovatel za svou neprozíravost zaplatí více hodin práce servisního zásahu a delší dobou odstávky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #63 kdy: 20.03.2017, 05:05 »

Pomalu se ale v této diskusi ztrácím.
Jako servisman jsem vyslán na poruchu v adm. budově, kde jsou 3 patra. V nejvyšším patře nejdou v některých kancelářích zásuvky. Je nutno vyměnit B16/1. Rozvaděč nemá hlavní vypínač. ..


Ale myslím že sis zde odpověděl sám ještě před tím.

Pokud se ale budeme bavit v oblasti řemeslné výrovy, průmyslu a speciálních pracovišť, tak tam většinou výrobkové normy ten hlavní vypínač nařizují. A myslím, že to bude i v oblasti veřejně přístupných prostorů.

To jsou rozvaděče, kde je prostě hlavní vypínač nutný. Osobně se s "tolerancí" absence hlavního vypínače setkávám maximálně v panelovém nebo bytovém domě a to jen tam, kde máte hned za dveřmi do bytu rozvaděč s hlavními jističi a elektroměry. Zcela vyjímečně  se najde i pár jiných případů. Zrovna v minulém týdnu jsem nechal doinstalovat hlavní vypínač pro rozvaděč kanceláří. kdy se muselo kvůli jeho vypnutí běhat pře dvě patra dolů a zase nahoru přes výrobu, byť byl hlavní rozvaděč jen za zdí  Škleb . Nese to sebou totiž i další rizika. Třeba že se v tom budete "vrtat" a někomu z výroby spadne jistič a když už tam půjde, tak vám nahodí i ten váš, bez ohledu na nějakou cedulku. Už se mi to jednou stalo. OD té doby mám rád vypínání pod kontrolou, nebo pokud to jde, tak jistič ve vypnuté poloze zamknu.
Navíc v prostorech kanceláří bych jen nerad viděl proudový chránič jako hlavní vypínač. Prostě i z praktického pohledu, kdy může poškozený zdroj PC udělat "tmu" na celém patře a tím může vzniknout i slušná panika (vím, musí zde být i nouzové, nebo protipanické osvětlení) . Zde bych to totiž raději viděl světla mimo proudový chránič.


* blokace_3p.jpg (25.83 KB, 250x188 - prohlédnuto 406 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 24 dotazů.