Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 30.07.2014, 00:08 »

To jo, ale pořád je tam ta investice.

Netvrdím nic jiného, jen že někomu se může vyplatit investovat ten čas a někomu peníze, které získal investicí času někde jinde a je jen otázka co je pro koho efektivnější, neb to si musí každý soudruh rozmyslet sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
mperlik
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 27.02.2021, 22:42 »

,  můžete prosím "po letech" popsat svoje zkušenosti s přípojkou 1x25A? Zajímám se o to ze stejného důvod jako vy, FVE. Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 28.02.2021, 09:01 »

Podle platných podmínek se i 1f připojení provádí defacto 3fázově, jen na úplném konci je to zdegradováno na 1f. 1f hlavní jistič je max. 1x25A. Větší je legislativou i technickými podmínkami zapovězen - tady nejsme v USA, kde je možné mít hlavní jistič 1x100A (což je pro typického amíka s hejnem klimatizací dnes naprosté minimum) nebo i 1x200A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Krejčíček
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 01.03.2021, 12:30 »

Za mně minimum pro rd je 3x 25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 02.03.2021, 11:41 »

Podle platných podmínek se i 1f připojení provádí defacto 3fázově, .....

V roce 1960, to je před 60 léty se v našem městě prováděla rekonstrukce distribuční sítě nn. Zrušily se pojistky na sloupech a přešlo se na HDS, kde byly pojistky 3x25 nebo vyšší. Naše firma měla za úkol provádět rekonstrukce od HDS dále. Při jednání s ředitelem tehdy ROS rozhodl, že všechny přípojky k elektroměrům budou provedeny 4x16 AL bez ohledu na to, zdá je tam 1F nebo 3F. A dále rozhodl, že u každého RD bude uzemnovací deska  a propojení do HDS na PEN. Jako mladý průmyslovák jsem měl námitku, zda to není zbytečné, když je uzemnění u sloupu tehdy každých 200 m. A ředitel mi tehdy říkal, " mladej to není technický problém, ale sociální, aby se lidé nehádali. Prostě to musí být a tečka".

A z hlediska připojit dům 3F nebo 1F byl tehdy ředitel hodně nadčasový. A většina majitelů RD chtěla tehdy 3F. Tehdy každý chtěl cirkulárku 3F na řezaní dřeva....

Je to téma sice hodně staré, ale asi bych zákazníkovi moc nerozuměl, proč chce jen 1F.
RD je dneska za 2-3 mega a "šetřit" pár tisícovek na elektrice?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 02.03.2021, 20:56 »

Šetřit se musí.  Mrknutí
To, že potom to bude stát více, už nikoho nezajímá.
Pak se nadává, jak jsou provozovatelé sítí nenažraní.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 03.03.2021, 00:14 »

V jiné diskusi jsem psal svůj názor, tak přikládám jen odkaz, ať si relevanci každý zváží sám :
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,41173.msg325789.html#msg325789
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 03.03.2021, 08:07 »

Každý dům by měl být připojen třífázově, jednofázové odběry mají smysl u menších bytů, kde je vytápění a příprava TUV z centrálního zdroje a vaří se na plynu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #44 kdy: 04.03.2021, 15:40 »

Osobně bych jednofázově nepřipojil ani byt, natož RD.
Už jen kvůli vaření, i když je třeba v současné době na plyn, nemusí to tak být navždy.
Typické je to třeba u panelákových bytů, hodně lidí raději vaří na "elektrice",  jednak nechtějí platit za plyn a poměrně dost lidí má také z plynu nějaké obavy.
Jediné, u čeho dává smysl jednofázové připojení, je snad nějaká garáž nebo sklep.
A i v těchto případech bych to udělal tak, aby byla možná nějakým jednoduchým způsobem změna na třífázové připojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #45 kdy: 04.03.2021, 16:39 »

Jsou zde motány dohromady dvě věci. Jedna je samotná přípojka, kde se evidentně všichni shodnou na tom, že je potřeba připravit kabel s plným počtem vodičů. Tedy 4x, nebo 5x CYKY. V případě rodinného domu o průřezu minimálně 10mm. Šetření se v tomto  nevyplácí, jak jsme byli mnohokrát během praxe poučeni. Dnes třeba i kvůli prodeji energie z FVE do sítě nebo připojení wallboxu pro nabíjení eauta a tak podobně. Pak dává smysl a vyplatí se i větší průřez.

Druhou věcí je pak samotný hlavní jistič u elektroměru. TO je už velmi individuální. "Šetřílkové" vystačí s 1f 25A a kutilové potřebuji 3f 25A . Mám okolo sebe malé rodinné domky s jističem 3f 16-20A a jsou spokojení. Výpadky nemají a mohou i v klidu vařit. Tedy nevidím žádnou jednoznačnou odpověď ,  ale je potřeba pracovat s požadavky a daty investora, v každém jednotlivém případu zvlášť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 05.03.2021, 07:43 »

Tedy nevidím žádnou jednoznačnou odpověď, ale je potřeba pracovat s požadavky a daty investora, v každém jednotlivém případu zvlášť.

To máš samozřejmě pravdu, co si přeje zákazník je důležité, někdy je dobře také mu zkusit  poradit a nejen co se týká počtu fází, ale i s hodnotou hlavního jističe.

Moje předcházející vyjádření bylo míněné obecně jako jakýsi základ pro rozhodování.

Původní téma je 6 let staré, o jeho oživení se postaral další tazatel v příspěvku #37. Nemyslím si, že původní tazatel toto téma ještě sleduje, asi nikoliv, takže odpověď od něj zřejmě nebude.

Ať je dům pasivní nebo nízkoenergetic ký, tak je to větší objekt, kde se tři fáze vyplatí ze všech možných úhlů pohledu. Moje zkušenost je, že se vždy najde použití pro tři fáze a když chybí, bývá problém. Slovy jednoho mého známého stavaře, že dříve jedna třífázová míchačka postavila minimálně tři baráky, ale dnes jsou na jeden dům potřeba tři jednofázové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #47 kdy: 05.03.2021, 08:48 »

V pohodě, se vším souhlasím.

Jen že toto téma nemá a ani nemůže mít jednoznačnou a univerzální odpověď, která by byla použitelná pro každého a všechny případy.

Vždy je to o práci s konkrétními daty, na konkrétním případě a samozřejmě o zkušenostech konkrétního elektrotechnik a.

Jen připomínám, že správný postup je - návrh a projekt,    realizace a nakonec revize.  Vždy se divím proč toto stavebníci obcházejí. Dostává se ke mě mnoho případů, kdy právě chybějící projektová dokumentace a to že investor četl všechno možné na internetu a nechal si radit od všech možných lidí kteří mají šroubovák a kombinačky, umí kde co a všemu rozumí, tak se začal kroutit když mu odmítli připojit plynový kotel kvůli nevhodnoti zásuvky u kotle, musel doplnit proudový chránič pro některé okruhy a nebylo ho kam nacpat, neustále mu padal do poruchy přehřívaný elektrokotel (blokován stykačem na přívodu siloviny) a tak dál.
Rozkopání zámkové dlažby, protože přívod byl na hraně a garáži vznikla dílna na opravu aut, nebo po výměně kotle na uhlí, najednou byl potřeba přívod pro elektrokotel, či tepelné čerpadlo a podobně. Dnes to samé řeším i s nabíjením elektroaut.

Příčina toho všeho =žádný projekt, nebo canc bez podrobností určený jen pro stavební povolení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 05.03.2021, 18:35 »

Na rezervovanú kapacitu 3x25A sa dá pozerať aj z globálnejšieho pohľadu súdobosti hl. ističa v trafe..
Koľko takých odberných miest potiahne jeden vývod istený 315A keď sa odbery sčítavajú do priemeru?..30..60..100?
Čisto aritmetický priemerný odber na jedno odberné miesto je koľko kwh?..cca 250-300?
To je v absolútnom priemere (furt z pohľadu distribútora) 0,5-0,6A na jednu fázu?

Ľudia radi kupujú „do zásoby a pre istotu“ aj čo im netreba..netvr dím samozrejme že všade stačí 3x10A, to určite nie..ale teraz nepíšem o súdobosti a maximálkach pre RD, ale o súdobosti v trafe..
Keď si dakto na skúšku a zo zvedavosti v normálnom RD bez cirkulárky a podobných „výrobných prevádzok“ v dome namontuje jak hl. vypínač do HR za elektromer napr. 3x10, možno sa bude čudovať že mu pri šikovnom rozfázovaní rok dva nevypadne..a nájde odvahu znížiť v ER z 3x25 na 3x16,...jak napísal p. Franek,..alebo sa nestará a furt platí za to čo mu netreba...rado sť zazmluvniť také OM..  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 06.03.2021, 11:21 »

Čisto aritmetický priemerný odber na jedno odberné miesto je koľko kwh?..cca 250-300?
Údaj v kWh odběrného místa je pro posuzování velikosti jističe na přívodu absolutně k ničemu.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 06.03.2021, 20:05 »

Údaj v kWh odběrného místa je pro posuzování velikosti jističe na přívodu absolutně k ničemu.  Smutek
Jjjj Úsměv, ..a to ste jak na to prišiel že to neviem?..a načo za každú cenu furt len poučovať?...podľa môjho vám asi len ušlo o čom píšem  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.