| | |-+  Co je špatně, když naměřím odpor mezi PE a N vedoucí k nautile ve výši 1kOhm?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co je špatně, když naměřím odpor mezi PE a N vedoucí k nautile ve výši 1kOhm?  (Přečteno 7803 krát)
Martin Mucha
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.05.2015, 13:50 »



Pročítal jsem fóra ohledně proudových chráničů a nautil.
Myslím, že můj problém je v něčem jiném.

Situace:
- v rozvodné skříni domku je proudový chránič
- za ním je vyveden přes 3f jistič  3-fázový kabel (5 žil) do rozvodné skříně na zahradě (cca 100 m pod zemí; součást originální instalace k novému domu - 15 let)

- z rozvodné skříně na zahradě je přes jističe napojeno:
-- ponorné čerpadlo (nautila)
-- ovladač/ programátor zavlažování (jiný jistič)
-- rozvodnou skříň na zahradě dělala firma, která dělala zavlažování zahrady

Tato instalace mi na podzim pravidelně začala v noci vyhazovat jistič.
Protože přes zimu závlaha není třeba, řešil jsem vypnutím 3f jističe v domovním rozvodu.

Nyní chci zprovoznit.
Zjistil jsem - postupným odpojováním kabelů a měřením odporu mezi PE-N, že na kabelu, který vede k nautile naměřím běžným přístrojem na měření cca 1 kOhm.

Když vyndám nautilu + plovák z vody naměřím odpor mezi PE-N "nekonečno" i na největším rozsahu měřáku.
Znovu ponořím nautilu s plovákem a mám zase cca 1 kOhm mezi PE-N (měřím na rozsahu 2kOhm)

Prosím, dá se říct, co je špatně; případně, zda lze opravit laicky?
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.05.2015, 19:01 »

Nyní chci zprovoznit.
Zjistil jsem - postupným odpojováním kabelů a měřením odporu mezi PE-N, že na kabelu, který vede k nautile naměřím běžným přístrojem na měření cca 1 kOhm.
Můžete objasnit co si máme představit pod pojmem "běžný měřicí přístroj". Pokud nemáte přístroj určený k měření Riso, měříte pouze nějaká hausnumera. Podle vašeho popisu, pokud se odpor výrazně sníží při ponoření nautily do vody to vypadá, že je někde porušeno krytí.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.05.2015, 19:26 »

Asi to bude něco, co by se dalo označit za snížený izolační stav.
Pokud je to měřeno malým napětím, při 230V by se to mohlo chovat i trochu jinak.
V praxi se dá očekávat, že by za provozu mohl reagovat proudový chránič, pokud by si někdo dovolil jej vyřadit, poměrně btrzy bych čekal zhoršení stavu a vybavování jističe.

"Laická oprava" je problém.
Seriozní oprava je v tomto případě problém i pro "běžného elektrikáře". Voda je voda jakákoliv zhoršená vodotěsnost se rychle projeví.
To je na opravu ve správně vybaveném servisu alespoň s nějakými zkušenostmi.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.05.2015, 19:45 »

Ta "Nautila" je co? Nepředpokládám legendární Sigmu (tam se občas dostala špatným zacházením studniční voda místo destilované). U Bau čerpadýlek s plovákem kolikrát přes zimu prorezne kryt motoru a dovnitř se dostane voda, která po vytažení vyteče odtokem a tváří se zase OK.
Ale to je jen hádání na základě nedostatku informací.
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 03.05.2015, 19:49 »

Laicky řečeno, pokud by se měřil izolační odpor  správnou metodou a odpovídajícím měřicím přístrojem s napětím 500V, ukázal by, s největší pravděpodobnos tí odpor blížící se zkratu. To, že je porušeno krytí IPxx znamená, že vám do toho někde teče a jak už bylo řečeno, nejlepší volba je servis od odborné firmy, která tato čerpadla servisuje.
Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.05.2015, 05:08 »

Tady je závada zcela jasná - porušení izolačního stavu. A možnosti kde došlo k porušení je spousta - od kabelu, víko, plovák, ucpávka apod. Doporučuji se obrátit na odborný servis.
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Martin Mucha
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.05.2015, 11:00 »

OK. Děkuji všem za pomoc.
Obrátím se na dodavatele + servis.
....