František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« kdy: 27.04.2015, 20:24 »

Odešel mi jeden USB napáječ telefonu a tak jsem byl zvědavý co to vydrží. Povrchové cesty mezi síťovou částí a stranou s 5V jsou cca 1mm ! Připojil jsem mezi síťovou a USB část měřič izolačního stavu a při 1500 V to začalo takhle pěkně hořet. Pružina slouží k propojení všech pinů USB a prostě byla po ruce na stole, nicméně při 500V byl izolační stav vyhovující.


* CAM00219.jpg (148.95 KB, 778x584 - prohlédnuto 784 krát.)

* CAM00216.jpg (165.95 KB, 778x584 - prohlédnuto 664 krát.)
Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.04.2015, 22:25 »

Bohužel tyhle zdroje bývají takto "odšvindlované",  ale když se to dá rozebrat pouze způsobem "skalpel a kladivo",  je nereálné to kontrolovat během normální revize spotřebiče.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2015, 07:18 »

Pokud výrobce uvede "dvojitá izolace",  nezbývá nám, než tomu věřit. Nebo u revize rozebíráte všechny spotřebiče, které se vám nezdají?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.04.2015, 11:05 »

Výrobce to tak vidí, uvedl to tak na trh, prošlo to nějakým testováním a na 1,5kV to stavěné není.
Když uvážíme definici dvojité izolace, pak plastová část nabíječky se dá považovat za zesílenou izolaci, na kterou se nn při poruše vnitřního obvodu nedostane.
Jiná věc je, zda po průrazu nedojde k zavlečení nn až do telefonu, resp. zda z toho leze SELV.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2015, 13:26 »

Pro spotřebiče pro domácnost platí ČSN EN 60335-1 minimální vzdušné a povrchové vzdálenosti jsou v tabulce 13


* CSN_EN_60335-1.PNG (79.95 KB, 955x452 - prohlédnuto 613 krát.)
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 28.04.2015, 13:56 »

A když např. takový zdroj VYN110 (pro radiostanice Tesla) nebyl podle výrobce zdrojem bezpečného napětí právě kvůli nedostatečným vzdálenostem na transformátoru, podle uvedené normy by prošel? 2mm tam byly, 6 ne!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.04.2015, 14:30 »

U USB nabíječek made in PRC naprosto běžný stav. Dnes je v módě mít vše "mini" alá apple, takže to k tomu vyloženě svádí...
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to rovnocenná izolace?
 Co děláte se spotřebičem,který nemá štítek a s přechodovým odporem 2,5 Ohm?
 Kdo vyrábí keramické korálky k topným tělesům?
 Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozváděče?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Platí třída izolace pro všechny části elektromotoru?
 Nechali byste kvůli špatné izolaci hned sundat sádrokarton?
 V jaké ČSN a jak je definována doplňková izolace?
 Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 K čemu se dnes používá textilní izolační páska?
 Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozváděči nn?
 Připojuje se na gumový koberec pospojování?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Je vám jasný pojem dvojitá izolace?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?
 Jak správně zapojit svítidlo s dvojitou izolací s ohledem na splnění EMC normy?
 Jak se měří izolace v rozvaděčích?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
 Izolační materiál pro nízkonapěťové stroje
 Existuje přenosná (=lehká) izolační podložka pod nohy pro napětí alespoň 10kV ?
 Je možno u sporáku použít kovovové knoflíky na přepínačích?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Jaký druh izolace "nechutná" myším?
 Dáte tip na využití dielektrického maziva v elektroinstalacích?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.