Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?  (Přečteno 12311 krát)
Miloš Jiránek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.04.2015, 14:08 »

 
Firma provádějící v obci splaškovou kanalizaci, požaduje po každém majiteli nemovitosti  přívod k šachtě s ovládací automatikou kabelem cyky 5c 2,5 + jistič 3fáz 16A v domovním rozvaděči + revizi toho přívodu.
Co se reviduje na tom přívodu?
Respektive, co by mělo podle vás být v té revizi?
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.04.2015, 15:10 »

Pokud dobře chápu váš dotaz, tak firma provádějící kanalizaci, bude u každé nemovitosti instalovat šachtu s ovládací automatikou a po majiteli nemovitosti požaduje jako stavební připravenost přivedení kabelu CYKY 5Cx2,5 k místu kde bude osazovat šachtu s ovládací automatikou.

Takže dle mého chápání Vašeho dotazu by měl být předmětem revize pouze vývod CYKY 5Cx2,5 s předřazeným jištěním v domovním rozvaděči. Samozřejmě vývod by měl být řádně ukončen.

Předpokládám, že napojení ovládací automatiky bude provádět firma realizující kanalizaci.

Pokud jsem dotaz špatně pochopil, pak zde uveďte podrobnější popis situace.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.04.2015, 20:35 »

Jirko, myslím, že jsi to pochopil naprosto přesně.
Ono to asi nebude u každýho domu, ale jen tam, kde to nepůjde samospádem, ale i tak to pár baráků bude. Ze zkušenosti vím, že chtějí opravdu revizi jen na ten přívod pro tlakovku. A pak si osadí vlastní rozvaděček, kde maj chránič, jisitč na ovládání, motorový spouštěč a stykač.
Teď jsem to na jedné instalaci ještě vylepšil o kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8, pro jistotu, abych mohl případný poruchový stavy přenášet do ŘS.

U nás (tam co sídlí firma) se to teď taky děje. Dědina pěkně rozmr....á.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.04.2015, 22:16 »

Myslím, že je položená nesprávně otázka, kdy se nejedná o čističky odpadních vod, ale o tlakovou kanalizaci.
Instalační firma potřebuje jistotu, že ten přívod je v TN-S a má všechny již zde popsané náležitosti a proto vyžaduje RZ. Montující firma tlakových kanalizaci specifikuje i požadavky na tuto instalaci.
Revize technologie zajišťuje firma a to jak VRZ, tak každoroční revizi.

P.S. Na plynový kotel, nebo kotel na paliva také se vystavuje RZ jen na daný obvod. A vyžaduje se samostatný vývod s jištěním.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 26.04.2015, 16:07 »

Citace
P.S. Na plynový kotel, nebo kotel na paliva také se vystavuje RZ jen na daný obvod. A vyžaduje se samostatný vývod s jištěním

Plynofikace v roce cca 1994 -97 žádný nechtěl revizi pro zásuvku na kotel....A to se dělalo stovky kotlů v obcích....větš inou si to lidé dělali sami, jen část dali odborníkům ...
Také tak zapojení laikem vypadá......už jsem jich několik předělával!
Nyní chtějí při uvedení nového kotle i přepěťovku.... .sice jen na zásuvku ale chtějí...
Servisáci většinou neví, že poslední typ přepěťovky je vcelku kničemu bez celé koordinace.

Jinak k revizi pro splaškovu vodu...napíšet e do revize jen to, co revidujete !
Nic není tak složité !
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.04.2015, 18:45 »

Plynofikace v roce cca 1994 -97 žádný nechtěl revizi pro zásuvku na kotel....

Firma, která instalovala kotel to nepožadovala, ale chtěli to ze Stavebního úřadu při kolaudaci.
Byl jsem proškolen na servis kotlů Dakon FB2 a při uvádění nového kotle do provozu je vyžadována RZ zásuvky pro kotel. Tu přikládám k servisní zprávě pro záruční list. Bez toho Bosch neuzná záruku a nezaplatí servis.

S tou revizi přívodu k "něčemu" to obvykle dopadne tak, že v první fázi je to prohlídka a po úpravě instalace následuje revize. Pokud je instalován vývod podle dokumentace, tak revize je jednoduchá záležitost. Každý RT ví, co musí obsahovat.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Tomáš Kurel
*
Offline Offline



revizní technik E2A, elektromontáže, servis


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2015, 08:58 »

v revizi pro TK, je důležité jak píše p. Bocek ověřit sít TN-S, impedanci a jištění, použitý kabel a může se uvést délka vedení a způsob uložení, aby bylo jednoznačně zdokumentováno, jestli je vedení v lištách, nebo ve zdi, nebo jestli se bude ovl. automatika instalovat někam do prostoru zahrady třeba na stojánek. Monér Tk to jistě ocení, bude lépe připraven na montáž. Jinak kolikrát je i problém, že dokonce je přiveden pouze 1F kabel, apod. vychytávky. Oveřit, že je obvod TK, pouze přes jeden PCH, který bude pravděpodobně osazen v ovl. automatice kanalizace. Je nemilé, když se potom řeší problém, že kvůli kanalizaci padá celý dům a věřte mi, dělám TK na HPP už 10let.    
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.04.2015, 13:22 »

Jen by mne zajímalo pane Kurel, zdá zákazník dostane nějaký technický návrh, jak má vývod pro tlakovou kanalizaci vypadat. Dále zda je součásti přívodu i kabel na signalizaci, nebo diagnostiku zavedenou do domu. Anebo se s takovou variantou nepočítá a vše je již v rozvaděči pro tlakovku umístěnou blízko jímky.

Vycházím z položené otázky, pokud bych se setkal s provedením takové revize, zda mohu vidět požadavek investora nebo dodavatele. Pokud by to bylo formou TD nebo dotazníku, tak by ten rozsah revize byl proveden podle požadavků. RZ v podstatě potom jen dokazuje shodu s minimálními požadavky na provedení elektrické instalace.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Tomáš Kurel
*
Offline Offline



revizní technik E2A, elektromontáže, servis


WWW
« Odpověď #8 kdy: 28.04.2015, 08:00 »

Standartní řešení je pouze signalizace v ovl. automatice čerpadla, ale v případě požadavku objednatele se dále zařízení rozširuje o selektivní výstupy, jak beznapěťové pro inteligentní domy, tak o napěťové pro optickou, či akustickou signálku v domě.
Třeba inteligentní domy v případě poruchy čerpadla, uzavřou přívod vody do domu, ap.
Je to postavený na dohodě obchodu se zákazníkem - vše je uvedeno v SOD a zákazník dstane požadavky na stavební přípravu, ( přívod n.n ,  vedení pro ext. signalizaci, doporučené místo umístění ovl. automatiky, je k tomu dost povídání. Revizní technik by to potom měl co nejlépe popsat - ideální i s fotem, aby se ušetřily náklady na dopravné navíc, když to na místě neni úplně košér a technik se otočí. 
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.04.2015, 10:12 »

Pokud bych měl provést RZ pro TK, pak budu požadovat TD podle které provedu kontrolu a revizi a rozsah i provedení popíši v RZ.

To je vlastně odpověď na otázku tazatele.
Tato revizní zpráva je důležitým podkladem pro dodavatelskou firmu.
Na druhé straně šetří peníze objednateli.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.