Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 03.08.2018, 10:52 »

"Při výkonu státního požárního dozoru bude za porušení povinnosti označeno každé zjištění, kdy doklad o kontrole provozuschopno sti požárně bezpečnostních zařízení bude vydán osobou, která nevlastní osvědčení k výkonu odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany ve smyslu zákona o požární ochraně. "

Když čtu toto sdělení a studuji vyhlášku ministerstva vnitra o požární prevenci 246/2001, tak mne napadá, že je to jen ukázka silného lobismu. Ve vyhlášce jsou uvedeny podmínky k získání uvedeného osvědčení. Náročnost může být podobná, jako k obhajobě §9.

Jenže, mám za sebou praxi v kontrolách NO jak v desítkách obchodních center, kina, divadla a velkých adm. budov, stadionů.....a kvalifikaci odborně způsobilé osoby v PO jsem nepotřeboval. Jenže jsem tyto kontroly a revize dělal jako subdodávky. A ten, kdo byl hlavní dodavatel, tak to osvědčení měl. Normální RT se k těmto zakázkám na přímo nikdy nedostane. A aby se náhodou nedostal, tak je nutno udělat "opatření". Kontrola NO ve velkých OC je celkem zajímavý kšeft. Na poprvé je to náročné, opakovaně je to sranda.

V průmyslu jsou také mnohé systémy NO.
A z toho plyne poučení, že ve zprávě o kontrole bude uvedeno, že kontrola proběhla ve spolupráci s pracovníkem odpovědným za BOZP. Ti obvykle mají odbornou způsobilost jak v BP tak PO certifikovanou .

Může to být preventivní opatření proti kontrolám SPD......
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 03.08.2018, 11:48 »

je to jen ukázka silného lobismu

Na vysvětlenou tak trochu odbočím od NO i od elektriky, tohle je totiž spíše ukázka silného diletantismu. Problém zdaleka není jen s NO, PBZ je strašně moc. Zkontrolovat požární dveře sice aktuálně může jen někdo s odbornou způsobilostí, ale reálně to zvládne i cvičená opice. Jenomže pak jsou např. různé systémy odvětrávání, požární čerpadla, dieselagregáty coby náhradní proudové zdroje atd.,  o EPS, ZDP a napojení na PCO nemluvě. Dosud to většinou fungovalo tak, že kontrolu provozuschopno sti vydával servisní technik. To má logiku, protože kdo jiný kvalitně ověří, že je zařízení provozuschopné? Nyní bych to měl udělat třeba já, ale protože to zařízení neznám a ani znát nemohu, zvládl bych akorát tak zkontrolovat hladinu oleje (pokud je tam měrka jako v autě) a otřít prach z budíků. Není dost odborně způsobilých a nemají potřebné znalosti, aby na takových zřízeních mohli provádět kontroly provozuschopno sti. V tuto chvíli je situace totálně zmatená a nikdo pořádně neví, co bude dál. Pro mě je to aktuální téma, takže se chystám několika dotazy zavalit HZS.

Ale pro teď je chtě nechtě zásadní ta už výše citovaná věta, že "Při výkonu státního požárního dozoru bude za porušení povinnosti označeno každé zjištění, kdy doklad o kontrole provozuschopno sti požárně bezpečnostních zařízení bude vydán osobou, která nevlastní osvědčení k výkonu odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany ve smyslu zákona o požární ochraně."
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 03.08.2018, 12:32 »

Jenomže pak jsou např. různé systémy odvětrávání, požární čerpadla, dieselagregáty coby náhradní proudové zdroje atd.,  o EPS, ZDP a napojení na PCO nemluvě.
Není dost odborně způsobilých a nemají potřebné znalosti, aby na takových zřízeních mohli provádět kontroly provozuschopno sti. V tuto chvíli je situace totálně zmatená a nikdo pořádně neví, co bude dál. Pro mě je to aktuální téma, takže se chystám několika dotazy zavalit HZS.

Ale pro teď je chtě nechtě zásadní ta už výše citovaná věta, že "Při výkonu státního požárního dozoru bude za porušení povinnosti označeno každé zjištění, kdy doklad o kontrole provozuschopno sti požárně bezpečnostních zařízení bude vydán osobou, která nevlastní osvědčení k výkonu odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany ve smyslu zákona o požární ochraně."

Stačí na příklad taková servisní kontrola a revize BPS - Bio plynová stanice. Sehnat servismana na protipožární přepážky a ještě ve výbuchu s oprávněním a na EPS ve výbuchu s oprávněním OZO PO je pěkná dřina. Proto výhodu mají firmy, které to zajistí komplexně a SPD to nenapadne,
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jakub Hasala
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 03.08.2018, 13:07 »

S revizemi problém není, tam to je jasné.
Pan Formánek ví, co myslím a vystihuje to nejlépe. To rozhodnutí soudu je unáhlené.
I když jsou prováděny kontroly od PO, tak rozhodnutím soudu říká, že i při revizi mimo interval PO to musí být od něj podepsané. Aspoň k takovému názoru jsme došli. Ještě se ho optám, co zjistil jinde on.
Zaznamenáno

RT E2/A
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 17.08.2018, 13:04 »

I když jsou prováděny kontroly od PO, tak rozhodnutím soudu říká, že i při revizi mimo interval PO to musí být od něj podepsané.

Jestli "revizí mimo interval PO" myslíte revizi el. zařízení, tak tam bych si troufal hádat se, že podpis odborně způsobilého v PO netřeba. V tom sjednocení od HZS se píše o kontrolách provozuschopno sti, které řeší vyhláška o požární prevenci, určitě bych to bezdůvodně nevztahoval i na revize.
Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč nesmí být nouzové svítidlo zároveň svítidlem provozním?
 Musí být v budově ZŠ nouzové osvětlení?
 Musí být pouze únikové cesty vybaveny stále svítícím osvětlením?
 Nevíte? Prý vyšel nový předpis na zkoušení nouzového osvětlení!
 Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
 Jaký je správná postup pro roční kontroly nouzového osvětlení?
 Jak hodnotíte napojení nouzového osvětlení na zásuvkový obvod?
 Existuje norma, která v ČR řeší druh kabeláže k NO svítidlům?
 Co je to malý časový odstup?
 Nemáte někdo nějaké zkušenosti se systémem DISANO?
 Za jakých podmínek má být veden deník nouzového osvětlení?
 Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
 K čemu slouží svorky nouzového svítidla označené TELE?
 Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
 Kdo může dodavatelsky vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení?
 Jak a čím změřit kapacitu baterie v nouzovém světle?
 Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
 Jak postupovat při revizi nouzového osvětlení?
 Ako urobiť kontrolu núdzových svetiel ?
 Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
 Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Nouzové osvětlení a návaznost na úřady
 Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?
 Nouzové osvětlení v základních ČSN
 Druhy nouzového osvětlení
 Bezpečnostní značky nouzového osvětlení
 Definice svítidel nouzového osvětlení
 Umíte dobře navrhovat nouzové osvětlení?
 Musí se dělat nová revize v případě výměny svítidel nouzového osvětlení?
 Systémy nouzového osvětlení
 Nouzová LED svítidla a bezpečnostní značky GuideLED
 Noční akumulátorové svítidlo
 Proč pro nouzák v EXu musí mít nyní nestandardní akumulátor?
 Jaký je rozdíl mezi náhradním a nouzovým osvětlením?
 Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full?
 Co napsat do vyhodnocení pokud nesvítí jedno nouzové svítidlo?
 Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy nouzového osvětlení
 Nevíte někdo jestli se vyrábí NO kombinované i jako noční osvětlení?
 Jak řešit opakované poškození nouzového zdroje Lider-EVG LE/36/1?
 Kedy musí svietiť núdzové svietidlo?
 BEGHELLI: Katalog Nouzová svítidla a systémy nouzového osvětlení
 Jaký typ zářivkové trubice použít pro nouzové osvětlení?
 Jak správně zapojit nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172 čl.5.2 ?
 Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
 Musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna?
 Musí být povinně osazeny testery (on/off) nouzového osvětlení?
 SCHRACK: Nouzová svítidla s unikátní OLED technologií
 Lze dnes používat staré ruční nouzové osvětlení kulturního domu?
 SCHRACK: Autonomní nouzové svítidlo K2 LED 3-8h.
 Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
 Kabelové trasy pro nouzové osvětlení
 Existuje do bytového rozvaděče mobilní nouzové svítidlo?
 Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
 SCHRACK: Katalog systémů nouzového osvětlení 2017
 Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
 Musí být nouzové osvětlení ve škole?
 Jak chápat směr bezpečnostních šipek "nahoru" a "dolů" na únikových cestách?
 Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
 Systém autonomních nouzových svítidel CGLine+
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 KATALOG: Nouzové osvětlení a svítidla Beghelli
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi. (Repríza)
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - teorie v praxi
 Katalog nouzového osvětlení BEGHELLI ELPLAST
 LIVE EATON: Bezpečnost osob - Nouzové osvětlení, požární komponenty
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - návrh a jeho ověření pomocí softwaru
 Monitoring a ovládání autonomních svítidel pomocí CGLine+
 Centrální bateriový systém DualGuard-S pro nouzové osvětlení
 O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
 Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?
 Nouzové osvětlení, autonomní svítidla EATON