Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?  (Přečteno 10029 krát)
Jan Zdvihal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.02.2015, 14:56 »



Mám navržena svítidla v boxu mytí s tlakovou vodou.
Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 by taková svítidla měla mít krytí IPX5 a jejich okruh by měl být přes 30mA chránič.
Jsou stanoveny ještě nějaké "zvláštní" podmínky pro takovou instalaci?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.02.2015, 18:58 »

Další podmínky jsou jasné.
Je třeba tam pozvat lidi, kteří k tomu mají co říci, a zodpovědně zpracovat Protokol o vnějších vlivech a ta napoví co je třeba ošetřit.
Box pro mytí tlakovou vodou je poněkud široký pojem. Záleží na přítomnosti osob, pohybu, počtu, jejich znalostem, schopnostem, na teplotě, na velikosti prostoru, možnosti úniku,...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 20.02.2015, 20:59 »


Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 by taková svítidla měla mít krytí IPX5 a jejich okruh by měl být přes 30mA chránič.

Osobne bych urcite volil IP X6, ale jak pise kolega Schwarz, ale lepsi as fakt bude zpracovat seriozne vnejsi vlivy komisionalne a dale pak jit podle toho...
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.02.2015, 21:25 »

A co nejvyšší krytí IP 69K? Tlaková horká voda.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.02.2015, 06:57 »

Jednou ze zvláštních podmínek je povinnost vypracování protokolu vnějších vlivů, dle kterého se pak celá instalačka navrhne. Nebo pak k revizi použijete "v diskusích na portálu Elektrika.cz mi bylo sděleno že......"?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.02.2015, 13:50 »

Všichni se odkazujete na protokol o určení VV. Řekl bych, že 100% souhlasím, ale?!
Není tak dávno pane Horský, kdy tady šla velice vzrušená debata právě o protokolu VV.
Tvrdil jsem, že potřeba je a jako projektant a RT se bez něj neobejdu.
Spousta zde diskutujících tvrdila opak a byl jsem "ukamenován za živa".
Když to zhrnu a zestručním, závěr zněl, že když protokol nebude, zase tak nic se neděje. RT je při revizi natolik kvalifikován, aby vše posoudil a VV si pro vypracování revize určil sám.
Max. uvede závadu, že chybí a život jde dál.
Bylo by fajn, kdyby názory zdejších odborníků byly alespoň nějaký čas konzistentní.  Hněv
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 21.02.2015, 14:10 »

I já jsem psal, že není protokol VV třeba?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 21.02.2015, 18:15 »

...
Tvrdil jsem, že potřeba je a jako projektant a RT se bez něj neobejdu.
Spousta zde diskutujících tvrdila opak a byl jsem "ukamenován za živa".
Když to zhrnu a zestručním, závěr zněl, že když protokol nebude, zase tak nic se neděje. RT je při revizi natolik kvalifikován, aby vše posoudil a VV si pro vypracování revize určil sám.
Max. uvede závadu, že chybí a život jde dál.
Bylo by fajn, kdyby názory zdejších odborníků byly alespoň nějaký čas konzistentní.  Hněv
Nic není černobílé.
Jsou normy řady 33 2000-7-X, které popisují řešení v jistých prostředích, řešení, která se opakují, tak to není až takový problém, pokud se někdo "opře o normu" a Protokol o VV neudělá.
Že si jako RT "udělám svoje VV",  pokud protokol nedostanu nebo pokud mám dojem, že není zpracovám zodpovědně, nic nemění na tom, že názor RT, i když je podepsaný jako nějaký odstavec v RZ, nemůže plnohodnotně nahradit Protokol.

Montážní jáma, box pro mytí tlakovou vodou,... to jsou provozy, kde bych se neodvážil napasovat to na nějakou normu a tvářit se, že Protokol nepotřebuji.

Na byt nebo dům, kde koupelnu udělám podle "7-701" Protokol nepotřebuji, ale pokud to bude panelák s X byty, elektricky ohřívaným okapem a chodníkem, s FVE na střeše,... tak bych jej rád viděl...

Možná máme ty hranice každý někde jinde.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.02.2015, 18:28 »

Jde o to, aby RT měl s daným prostředím zkušenosti, pokud dostane protokol opomíjící nějaký vliv, bude odpovědnost stejně na něm, protože ačkoliv vědět mohl a měl atd. nedbalost dle TZ.
Z tohoto úhlu pohledu je existence protokolu minoritní záležitostí.
Nicméně tím netvrdím, že je protokol k ničemu, měl by ale být chápán jako jedna z indicií, nikoli coby universum.
Doporučuji četbu o VV od p.Melena, každý je nådherně rozpitván a člověk si uvědomí kolik úskalí může být pro RT v takovém "běžném" protokolu skryto.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 21.02.2015, 19:45 »

Citace
Jde o to, aby RT měl s daným prostředím zkušenosti, pokud dostane protokol opomíjící nějaký vliv, bude odpovědnost stejně na něm, protože ačkoliv vědět mohl a měl atd. nedbalost dle TZ.

Ano....
Protože RT by neměl být nějaký "magor" protože musí mít nějakou  minimální praxi dle vyhlášky!

Když jsme u těch VV tak u posledních 3 rekonstrukcí, které jsem viděl ,  byli VV jen zbožné přání projektanta... .bez podpisů komise!
cena rekonstrukcí cca 55 mil.Kč...tedy nic malého rozsahu a různé druhy prostředí !
Takové VV jsou úplně k ničemu (i když jsou dle požadavků uvedeny) a revidující RT si musí všechno ještě projít sám a své zkušennosti dát do výchozí RZ....
 
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 22.02.2015, 11:19 »

Jde o to, aby RT měl s daným prostředím zkušenosti, pokud dostane protokol opomíjící nějaký vliv, bude odpovědnost stejně na něm, protože ačkoliv vědět mohl a měl atd. nedbalost dle TZ.

Pokud bych přistoupil na Vaši teorii, tak analogicky k tomu, co jste napsal je absolutně nepodstatná např. projektová dokumentace.
Když jako RT vstoupím na bioplynovou stanici, kterých znám desítky a jsou prakticky totožné, nepotřebuji žádné podklady a revizi provedu korektně.
Myslím, že uvažujete naprosto špatně!
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.02.2015, 11:43 »

Ať už dělám revizi kdekoli, musím mít místní rizika v malíčku, pokud bych dělal do té doby a byť i velice dobře bytová jádra, tak nezreviduji třebas systém zemnění na nádraží, byť na to budu mít měřák, perfektní dokumentaci atd.,  protože i při toporné snaze bude výsledek směšný, byl jsem učen si k předložené dokumentaci udělat v hlavě "duplikát" a porovnávat, naposledy jsem řešil případ kdy jak projektant, tak komise a RT nevzali v úvahu vibrace právě proto že nikdo z nich neznal specifika.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.02.2015, 13:21 »

Vnější vlivy-teorie a praxe, vydána v roce 2008  ing. Jaroslav Melen
je u mne velice ohmatanou Příručkou.
Velice rozvádí problematiku, kde je stanoveno AD5 a k tomu AB6-8, kde se musí navrhnou zvláštní opatření na elektrickou instalaci. Pak může být klasifikace zvláštních klimatických podmínek dle EN 60721-3-4 trochu jiná a můžeme dojít k IP X6-8.

Jak již tady zaznělo, bez PVV to budou jen spekulace a není co srovnávat pro zkoušky krytí podle EN 60529
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Zdvihal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.04.2015, 11:24 »

Děkuji za všechny odpovědi.  Úsměv
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.