Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?  (Přečteno 37354 krát)
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 15.04.2015, 17:43 »

Toto jsem dnes zjistil u jednoho stavitele.

Situace:
Půdní vestavba garsoniéra, 1xsvětelný obvod, 2xzásuvkový. Jeden zásuvkový obsahuje 8ks zásuvek v místnosti a druhý okruh je na sporák (v objektu není plyn),  kuchyňská linka, koupelna a elektrycký bojler 150L.

     Po tomto zjištění jsem investora nechal zavolat elektrikáři a zeptat se ho jestli to myslí vážně. Jeho odpověď byla že proč by do garsoniéry tahal víc okruhů. Na žádost investora o revizní zprávu odpověděl že není problém.

    V objektu je 1f. přívod 25A. garsoniéra se bude pronajímat. Bez výpočtů je jasné že ten kuchyňský okruh bude stále přetížen a tudíž vyhazovat jistič.
     Elektrikář je zaměstnancem elektro fy. s příslušným oprávněním. Prosím neřešme projekt atd. to nelze momentálně ovlivnit. Po předložení RZ, která jistě bude bez závad, jaký další postup?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.04.2015, 07:36 »


Tady mi něco uniká. Zmiňujete, že se projekt neřeší a na základě čeho se tedy dožadujete změny? A jakou změnu navrhujete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.04.2015, 08:39 »

Tak zcela určitě minimálně sporák a boiler by měly být připojeny na samostatné okruhy.

Je tedy také otázkou, co přesně je míněno tím "sporák",  pro plnohodnotný provoz toho, čemu se běžně říká "sporák" nemusí být připojení ze zásuvky 230V dostatečné.

Pro boiler je nutný samostatný okruh kromě jiné i kvůli možnosti využití snižené sazby - tzv. "nízký tarif".

S tou revizní zprávou, žádný seriózní revizní technik na toto nemůže vystavit "kladnou" revizní zprávu. Pokud by se snad nějaký odvážlivec našel, bylo by celkem jednoduché mu značně znepříjemnit život.

V dané situaci bych udělal následující : Na nic bych nečekal, našel bych si "svého" revizního technika a jeho revizní zprávu (se závadami) bych předal zhotoviteli tohoto "díla". 
Pokud má zhotovitel alespoň nějaký pud sebezáchovy, uvede to do požadovaného stavu.

Jinak je tedy také celkem zřejmé, že ze strany investora došlo minimálně k nedostatečnému zadání.




 
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 16.04.2015, 08:48 »

S tou revizní zprávou, žádný seriózní revizní technik na toto nemůže vystavit "kladnou" revizní zprávu. Pokud by se snad nějaký odvážlivec našel, bylo by celkem jednoduché mu značně znepříjemnit život.

Mohu vědět jak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 16.04.2015, 08:59 »

Neřešme projekt....... ........ pak tu není co řešit. Projekt je základ. Pokud bude revizní zpráva bez závad, je vážně napadnutelná, neboť jasná závada je právě absence projektové dokumentace.

ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.1.3 - stupeň elektrizace B
ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.6.10, tab. č. 3 - hlavní jistič pro stupeň elektrizace B je 3x25A.

Je vlastně naprosto jedno, zda jde o garsoniéru či byt např. 2+1, neboť spotřebiče s větším příkonem jsou používány vždy hlavně v kuchyni (sporák, mikrovlnka, varná konvice, myčka, kávovar atd atd.) Dále pak v koupelně pračka, sušička a ve vašem případě i bojler.

Samostatné okruhy:

- osvětlení
- zás. okruh byt
- zás. kuch. linka
- zás. myčka
- zás. mikrovlnka
- zás. trouba
- přívodka pro připojení el. varné desky
- zás. pračka
- zás. sušička
- bojler

...... a daly by se vymyslet další, dnes již běžné okruhy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.04.2015, 09:01 »

S tou revizní zprávou, žádný seriózní revizní technik na toto nemůže vystavit "kladnou" revizní zprávu. Pokud by se snad nějaký odvážlivec našel, bylo by celkem jednoduché mu značně znepříjemnit život.

Mohu vědět jak?

Jak? Není nic jednoduššího, než ho naprášit na patřičných místech. To ovšem nikdo nikdy neudělá a proto takovým hajzlům neustále kvete pšenka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.04.2015, 09:50 »


    V objektu je 1f. přívod 25A. garsoniéra se bude pronajímat. Bez výpočtů je jasné že ten kuchyňský okruh bude stále přetížen a tudíž vyhazovat jistič.
    
On i ten 1x25A bude přetížen, pokud se bude např prát a vařit, zapne se MW a rychlovarka...
U garsonky se nepočítalo s výrazným příkonem a to co provedli je zřejmě jen okopírování původní instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.04.2015, 09:57 »

Okopírování původní elektroinstala ce?
Divil bych se, kdyby v garsonce nebýval el. sporák, neboť v garsoniérách plyn obyčejně nebyl zaveden.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #8 kdy: 16.04.2015, 10:03 »

Okopírování původní elektroinstala ce?
Divil bych se, kdyby v garsonce nebýval el. sporák, neboť v garsoniérách plyn obyčejně nebyl zaveden.

V garsonce jsem nějaký čas bydlel a opravdu se se sporákem 3 fázovým nepočítá. Dávají se tam pouze dvouplotýnkové vařiče okolo 2 kW/230 V. Zde bych viděl stupeň elektrizace A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.04.2015, 10:11 »

Pro garsoniéry není možné instalovat plynový sporák.

Dokonce i staré garsonky budované v časech minulého režimu měly buď třífázovou přípojku (klasický el. sporák) nebo alespoň samostatnou zásuvku pro el. vařič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.04.2015, 10:42 »

25A 1F odpovídá kategorii A. Teď to nedohledám, ale tuším se tam počítá jen se spotřebiči do zásuvky, včetně sporáku a soudobost pro 1f jistič před elm. v bytě byla 5,5kW .
Když budem vycházet z používání spotřebičů do 2kW které není problém sehnat, ono to na ty dva okruhy i vyjde, ač je to v dnešní době mírně řečeno nevhodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 16.04.2015, 10:45 »

Jak? Není nic jednoduššího, než ho naprášit na patřičných místech. To ovšem nikdo nikdy neudělá a proto takovým hajzlům neustále kvete pšenka.

Potom zde tlučete jen prázdnou slámu!
A sám za sebe říkám, pokud budu přizván k revizi na 2 zás. okruhy, klidně ji provedu s kladným výsledkem.
Pokud není PD není co řešit! Jaké bude zadání, taková bude revize.
Mám pocit, že většina z vás zachází opět za hranice povinností RT, rešení daného problému mám plně v rukou projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 16.04.2015, 11:00 »

Jak? Není nic jednoduššího, než ho naprášit na patřičných místech. To ovšem nikdo nikdy neudělá a proto takovým hajzlům neustále kvete pšenka.

Potom zde tlučete jen prázdnou slámu!


A toho jste si všiml až teď?
3/4 diskusních příspěvků jsou jen o prázdných slovech, bez jakéhokoli užitku.
Znám dost elektrikářů zde z diskusí osobně a vím, že dost z nich káže píti vodu a přitom ve velkém chlastají víno.
Všichni si tu stěžují na nekvalitní práci RT, ale nikdo ještě nikdy neudělal nic pro to, aby tomu tak nebylo.
A tak je to v této zemi se vším.
Klasickou ukázkou je politika. Všichni remcají, všichni mají spoustu připomínek, jak a co dělat, aby to bylo správně, ale nikdo pro to nic neudělá. Vždy se čeká, že to za nás udělají ti ostatní. Pak se to samozřejmě nemůže nikdy změnit k lepšímu.

A je vůbec tak zle, aby nemohlo být hůř?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 16.04.2015, 11:06 »

Půdní vestavba garsoniéra, 1xsvětelný obvod, 2xzásuvkový. Jeden zásuvkový obsahuje 8ks zásuvek v místnosti a druhý okruh je na sporák (v objektu není plyn),  kuchyňská linka, koupelna a elektrycký bojler 150L.
Minimální počty zásuvkových okruhů a vývodů máte pro jednotlivé místnosti uvedené v ČSN 33 2130 ed. 2 / ed. 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.04.2015, 14:17 »

A sám za sebe říkám, pokud budu přizván k revizi na 2 zás. okruhy, klidně ji provedu s kladným výsledkem.

To chci vidět.

Návod k pračce: Připojte na samostatný okruh s jištěním....
Návod k myčce: Připojte na samostatný okruh s jištěním...
Návod k varné desce: Připojte na samostatný okruh....
Návod  sušičce: Připojte na ...

Požadavek distributora na přiznání NT pro bojler: samostatný okruh a stykač pro blokování...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Vobinuška
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 16.04.2015, 15:58 »

když si vás někdo pozve na revizi zásuvky tak chcete vidět návod od pračky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 16.04.2015, 18:44 »

Pokud mě někdo pozve na revizi dvou zásuvkových okruhů a budou provedeny korektně, nevidím důvod, proč je nezrevidovat.
Směšujete zde dvě věci dohromady!
Revize zásuvkových okruhů a řekněme nedostatečně provedenou elektrifikaci bytu.
S tou první problém nemám, druhá náleží projektantovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.04.2015, 19:11 »

Ked je tam 1f moc sa stym nespravi. Neda sa to nejako rovnomerne rozfazovat. Istic moze padat tak  ci tak aj ked tam bude viac okruhov. Ked sa zapne toho viac pojde dole. Mam 2 izbovy byt a v tej bytovke su 1,izbobe 2 izbove a garsonky a je tam len 20B/1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 24 dotazů.