« kdy: 08.04.2015, 09:57 »

Modelově bytový dům s 80 byty. Průměrně budu uvažovat obydlení 3 lidmi. Bude elektroinstala ce v tomto objektu spadat do třídy 1 skupiny B podle vyhlášky 73/2010?

Citace: Vyhl. 73/2010
Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob

a tedy jestli z toho poplynou náležitosti této třídě odpovídající, zejména:

Citace: Vyhl. 73/2010
4. Zahájení montáže zařízení třídy I. oznamuje osoba uvedená v bodu 1
bez zbytečného odkladu organizací státního odborného dozoru.

5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a
závazného stanoviska^6) organizace státního odborného dozoru.

Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 08.04.2015, 11:38 »

Bytový dům by neměl být do toho zahrnut.
1/B je pro prostory jako jsou kina,super-hyper markety,divadla ,nákupní centra a pod...

Viz metodika SÚ co je a co není ?  (S vyšším nebezpečím úrazu- v Bytech asi není?...)

* MetodikaSU.pdf (926.44 KB - staženo 282 krát.)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.04.2015, 13:37 »

V tomto případě to asi není nutné, dle metodiky, ale když se obrátíte na TIČR k vyjádření, tak je to taky možné. Akorát to investora bude stát o nějakou kačku navíc. Ještě bych se zeptal na patřičném stavebním úřadě, jestli vyjádření TIČRu nebudou chtít ke kolaudaci.
Zaznamenáno

Revize E1B
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 08.04.2015, 13:52 »

Oups, pánové omlouvám se za překlep. Měl jsem na mysli skupinu "D",  jen mě nějak uteklo to B. Dotaz mám správně a ptám se na budovy pro shromažďování osob. Podle metodiky přiložené kolegou Šohajdou vlastně není co řešit a je to jednoznačně I/D.

Přiznám se, že přiložený dokument mě do teď unikal.


* metodika SU.JPG (64.76 KB, 722x491 - prohlédnuto 418 krát.)
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 08.04.2015, 18:09 »

Ano, i bytový dům může spadnout do zařízení třídy I.

Jednak viz ona metodika TIČR pro stavební úřady na webu MMR.
Ptal bych se po "projektovaném počtu osob".
Ptal bych se po PBŘ, kde se počty osob počítají.
Podívat se i do ČSN 73 0818, kde je postup jak spočíst počet osob v objektu.
A v neposlední řadě se podívat do ČSN 33 2130 ed. 3, tuším poslední příloha
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.04.2015, 18:56 »

V podstatě do třídy I skupiny B padne každej dům, kde komise (projektant) určí prostředí zvlášť nebezpečné. Potkali jste se s tím předpokládám už všichni. Jak jste se k tomu postavili?
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 08.04.2015, 19:42 »

Z jakého titulu by měly být v bytovém domě vlivy zvlášť nebezpečné?
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 08.04.2015, 19:52 »

No když to napíše projektant, tak  to přece musí být pravda, ne   Škleb

Musel bych se prohrabat archivem, ale našel bych toho dost (pokud sem to nepromazal). Od koupelen po venkovní prostředí a terasy.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #8 kdy: 08.04.2015, 19:55 »

To by ale musel být prostor pracoviště s vnějšími vlivy zvlášť nebezpečnými. A jelikož v bytovém domě pravděpodobně nebude pracoviště, tak bych z tohoto pohledu byl v klidu. Právě slovo pracovišť je v tabulce v příloze 1 vyhlášky 73/20010 Sb. u skupiny B dost důležité.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 08.04.2015, 19:59 »

Jo máš pravdu, se musím naučit pořádně číst...  Nerozhodný
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #10 kdy: 08.04.2015, 20:02 »

Buď v klidu. Taky jsem i při několikátém čtení přesně na tomto byl nachytán. Ale zase si to od té doby už pamatuju. Škleb
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.