| | |-+  Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?  (Přečteno 47566 krát)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 01.04.2015, 19:21 »

Jaka vyhoda je mit elektromer 900 metru od baraku? Kdyz mi vyleti jistic, tak...
žádná.

OT: jak je to s distributorsko u povinnost privest elektriku k me stavebni parcele a narok na uhradu pouze casti nakladu?
Pravděpodobně to bude řešit energetický zákon. Tuším je tam něco o tom, že když je síť do 30m, od hranice pozemku, tak to máte v ceně za připojovací poplatek. Pokud je to dále, tak se dělíte o náklady. Ale pocitem jistoty netrpím...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 01.04.2015, 19:31 »

Podle územního plánu - lokalita pro bydlení = mělo by to jít na hranici pozemku od distributora. Co jsem zběžně prolétl dotaz, tak to zřejmě nebude tento případ. Více asi bude vědět kol. Škopek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 01.04.2015, 19:35 »

Ona už tu ta varianta padla a jednou jsem něco podobného realizoval, je to o přístupu distributora ale osazení VRIS na poslední sloup a vývod jedním kabelem k elektroměrovém u pilíři, tam další skříň PS a elektroměry je možné řešení. Už kvůli HDO docela rozumné. Poslední slovo má ale distributor a pak jeho dohoda s projektantem.
Jinak podle standardů PPDS 3.5.5 Nákladyna zřízení přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Elektrickou přípojku nízkého napětído délky 50 m slouţící pro dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení hradí příslušný provozovatel
distribuční soustavy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 01.04.2015, 20:26 »

Odvážné tvrzení.
Z pojistek a celkového výkonu?   ? Kroutím očima
Hej mám nato program, čím viac info dáte tým je to presnejšie. On ráta odpor, ubytok oteplenie všetko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #22 kdy: 01.04.2015, 21:34 »

Hej mám nato program, čím viac info dáte tým je to presnejšie. On ráta odpor, ubytok oteplenie všetko.

Takové SW, je dneska na trhu hafo. Stačí si vybrat. Smích
Jenomže pokud nebudou známi všechny relevantní informace, tak je jakýkoliv program na dvě věci. Na h..,  a na nic.
 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 01.04.2015, 22:01 »

Takové SW, je dneska na trhu hafo. Stačí si vybrat. Smích
Jenomže pokud nebudou známi všechny relevantní informace, tak je jakýkoliv program na dvě věci. Na h..,  a na nic.
 zle
Preto pišem že čím viac info tým lepšie
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 01.04.2015, 23:05 »

Ale co chcete počítat, když neznáte parametry v místě napojení. Vzhledem k tomu, že to je samota, je docela pravděpodobné, že se bude napojovat na konci dědiny, kde už síť nemusí být nic moc... Dá se udělat nějaký odhad, ale rozhodně bych to nenazýval návrhem vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 02.04.2015, 06:16 »

V první řadě je třeba vědět přesně, co bylo povoleno distributorem. Celkově je takové dlouhé vedení dost nevýhodné pro obě strany. Navíc ještě záleží, jaká je topografie vedení v místě připojení v obci. Pokud je k distribučnímu trafu ještě dalších několik set metrů vedení ve vsi, nezachrání to ani váš předimenzovaný kabel, úbytky se budou sčítat a problémy bude způsobovat zapínání větších spotřebičů, zejména motorů a elektrokotle. 

 Pokud má být elměr 900m od domu, tak by bylo dobré zkusit prosadit změnu, jinak musíte mít stále po ruce alespoň kolo v létě a v zimě běžky.

 Nevýhodnost soukromého vedení na tuto vzdálenost není snad třeba vysvětlovat. Zaplatíte nejen ztráty provozní (t.j. úbytek na kabelu při běžné spotřeně),  ale také ztráty únikem proudu do země při poruše kabelu, což může být minimum a nebo také položka v řádu desetitisíců (kdysi jsem o tom zde psal v případě jedné chaty). Další průšvih je pak hledání místa poruchy (pokud není známé protože kabel utrhl např. bagrista) a případná oprava. Dárek, který časem sice věnujete rozvodnému závodu není malý, ale zbaví vás mnoha starostí. Dnes se mělo dát dokonce zajistit v těchto případech, že pokud by se chtěl na toto vedení v budoucnu někdo napojit, musí se s vámi dohodnout na vyrovnání - spoluúčasti.

P.S. Nevede někde poblíž vašich pozemků vedení 22kV? Možná by se dalo dohodnout vlastní trafo  a mohlo by to být v případě, že se podaří sehnat menší použitý DT i cenově podobné jako dlouhé vedení 230/400V a s menšími problémy, takto bývají elektrifikován y samostané objekty dále od obce, jako např. hájovny nebo chatové osady. To by bylo také užitečné při budoucím použití fotovoltaiky. Všechno je třeba ale řešit na místě, znát konkrétní možnosti sítě v obci, možnosti napojení a nejlépe sjednat schůzku technika rozv. záv. s projektantem a s vámi přímo v terénu. Dobré je také znát územní plán obce (pokud existuje),  protože případná budoucí výstavba ve směru trasy vašeho kabelu může pomoci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 02.04.2015, 07:02 »

Hej mám nato program, čím viac info dáte tým je to presnejšie. On ráta odpor, ubytok oteplenie všetko.

Já na to mám stroj, jmenuje se kalkulačka  Zlej

Ale technická stránka je jenom jedna věc. Další věc jsou podmínky v míst, komfort užívání instalace, na co to chce používat,...

- Tazatelka zmiňuje, že nebudou tahat plyn. Takže komplet topení na elektriku, jako záloha dřevo. Tzn. počítat s celkem vysokým příkonem až 20h denně (TČ/přímotopy). Velký proudy, velký ztráty.
- Tazatelka zmiňuje možný požadavek na TČ a jeho samostatný měření. To už by byl druhý a třetí kabel. V prvním dům (+FVE),  ve druhým TČ, ve třetím povely HDO 9blokování TČ, blokování bojleru).
- Tazatelka zmiňuje, že je to na farmu. V naší právní džungli může přijít požadavek, že aby dostali dotace, musí mít pro hospodářskou část extra měření. Třetí elektroměr, čtvrtý kabel. Od měření u sloupu něakých 3600m kabeláže + rezervy, platí i ztráty. A při vypadení jističe 2km procházka.

Takže jediný řešení, elektroměry na dům / do jeho blízkosti. Podle podmínek distributora na přístupným místě. Víme, jestli to bude na venkovní fasádě (900m od sloupu),  50m od domu (850+50)?
Víme, jaký příkon bude mít TČ nebo topení?
Víme, kolik elekktriky ročně sežere jeden kůň, jaký jsou tam režijní spotřeby (svícení,..) a kolik tam bude koní?
Víme, jaký spotřebiče budou používat a jak často?
Víme, jak bude ta FVE výkonná?
Víme, jaká je impedance smyčky na tom posledním sloupu?
Víme, jestli poblíž vede zmiňovaných 22kV?
Víme, jestli je v plánu poblíž stavět a distributor bude ochotný něco přispět?

Tohle je jednoznačně záležitost projektu a jednání s distributorem, ne nasázení pár čísel do prográmku  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 02.04.2015, 07:07 »

Hej mám nato program, čím viac info dáte tým je to presnejšie. On ráta odpor, ubytok oteplenie všetko.

Pak tedy nečtete předešlé příspěvky, což byste měl, abyste se neopakoval. Před vaším příspěvkem zde již padlo to, že existuje např. software SICHR v němž jde při dodání potřebných info vše navrhnout.
Při zadání pojistek a příkonu navrhnete tak leda prd hodně vzdálený od reality.
Je naprosto jasné, že čím více info - tím přesnější výsledek.

Jak jsem již psal, bylo to tu však již psáno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Michaela Žako
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 09.04.2015, 10:46 »

pokusím se odpovědět alespoň na část věcí: Náš pozemek je ve vzdálenosti 900m od zastavěné části obce. Celá elektropřípojk a je vedena pod nezpevněnou účelovou komunikací v majetku města, všude kolem je orná půda. Umístění měřidla nám bylo určeno ČEZem. Připojovací podmínky přikládám. Budeme fungovat jako běžný RD - jen se statusem zemědělské stavby. Potřeba elektřiny pro koně bude minimální, max osvětlení přístřešku, topný kabel k napáječkám.

* IMG_0004.pdf (905.87 KB - staženo 870 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michaela Žako
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 09.04.2015, 13:13 »

V Domě bude teplovodní podlahové topení s elektrokotlem doplněn TČ+ všechny "normální" - běžné spotřebiče: pračka, sušička, tv, pc.... a k tomu samozřejmě varná konvice, žehlička. Prostě klasická domácnost. Nevím, jak spočítat max. možný okamžitý odběr elektřiny. Rádi bychom si v budoucnu přilepšili fotovoltaikou. A vlastní studna s čerpadlem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 09.04.2015, 14:20 »

Nehledejte zde konkrétní odpověď
Moc odborníků, žádný výsledek; jako ekvivalent moc zajíců a pes nechytne žádného.
Požádejte nejbližšího zkušeného projektanta o výpočet a záležitost proberte s revizním technikem.
Po technické a ekonomické stránce, vám projektant řekne jak a za kolik, v několika variantách.
Pokud takového nemáte, v Brně takového máme. Je to projekční ústav mmyslím největší na Moravě s velmi dobrými recenzemi a tedy dobrými projektanty. Jméno ústavu neuvádím, můžete mně ale zavolat.
Potom záležitost projednáte s dodavatelem elektřiny.
A teď z praxe -
rodinný domek v poli vzdálennost 600 m napojený z distribuční sítě Eonu s měřením odběru na začátku přípojky jen AYKY 4x25mm2. provedeno před 40 roky
HDO zajištěno v místě spotřeby samostatným příjímačem signálu HDO.
Instalovaný výkon: rozhodující spotřebiče -akumulační kamna 4,5 kW,
                                                        - akumulační el. ohřívač vody  1,5 kW
                                                        - elektrické radiátory 2 ks po 2 kW
                                                        - vodárna  1,5 kW
a další spotřebiče jako pračka, el. trouba, žehlička, aj. cirkulárka, svářecí usměrňovač, šrotovník, zkrátka všechno co je potřeba v hospodářství.
Všechno provozováno k úplné spokojennosti.                                                       
Hlavní jištění do 3x25 A, napětí v místě odběru teď o 3/4 na dvě odpoledne 243 V.
Při plném zatížení neklesne pod 233 V.
Tedy hlavně je potřebné zjistit parametry distribuční sítě, na kterou se máte napojit.
Ne úředně, ale fakticky tj. měřením a prohlídkou od trafostanice po konec distr. sítě.
Ze své životní praxe, musím uvést, že ve většině případů, dovoluji si uvést i ve Vašem, je mrhání finančními prostředky na provedení s tak velkými průřezy.
Dokonce, pokud půjdete cestou ostrovní fotovoltaiky a využijete dotační (možná i připravované) programy budete do budoucna na tom líp a to nemluvím o solárních panelech při zateplení objektu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #31 kdy: 09.04.2015, 19:26 »

Kabel AYKY 4x25mm2 uložený v zemi, dlouhý 600m, zatížený jednofázově 2kW + 2kW, potom je na tomto kabelu úbytek napětí asi 25V, tj. asi 11%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 09.04.2015, 20:31 »

Kabel AYKY 4x25mm2 uložený v zemi, dlouhý 600m, zatížený jednofázově 2kW + 2kW, potom je na tomto kabelu úbytek napětí asi 25V, tj. asi 11%.

Pane kolego, proč 1F, když v příkladu je uvedeno 3F na plný výkon?
A je uváděný i ZMĚŘENÝ  úbytek 10V, který je pod 5%......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 09.04.2015, 21:56 »

V Domě bude teplovodní podlahové topení s elektrokotlem doplněn TČ+ všechny "normální" - .........

A co to znamená, takový normální dům? Nedovedete si představit, o jak velkém rozptylu se zde bavíme. Doma mám například TČ s příkonem cca 2,1kW, ale instaloval jsem k RD i 32kW TČ, pro topení a ohřev bazénu. Tedy průměr může být okolo 15kW? To je asi blbost že?

Nehledejte zde konkrétní odpověď
Moc odborníků, žádný výsledek; jako ekvivalent moc zajíců a pes nechytne žádného.

S tímto nesouhlasím. To je dost zavádějící. Zde nedostane jednoznačnou odpověď, ne z důvodu mnoha názorů, mnoha odborníků, ale proto, že to není práce, která se dá provést takto od stolu, aniž bychom se nevyvarovali možných chyb.
Jednoznačně jde o práci pro projektanta (ne, že by jich zde bylo málo) Ten musí mít mnohem více informací, přímo z místa instalace, včetně možných vizí do budoucna. Tedy doporučuji oslovení projektanta a vest s ním plný dialog. To znamená, svěřit se mu s představami, obavami i vizemi, stejně tak si nechat vysvětlit vše, co vám není dostatečně jasné. To tady v diskusích není až tak dobře možné.

Čili po x-té. Oslovte projektanta z okolí.  vegeeet Není jiné rozumné cesty. Pokud o žádném nevíte, napište zde odkud jste. Jistě se vám někdo ozve.

Bylo by dobré se pak podělit o výsledek. Získáte tak i "malou kontrolu" a posouzení  jeho práce.  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Michaela Žako
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 10.04.2015, 08:54 »

Děkuji vám moc za čas věnovaný našemu problému. V této oblasti jsme úplní laici a na začátku nás ani nenapadlo, že může být nějaký problém. Oslovili jsme projektanta, vysvětlili situaci a naše požadavky a ten zpracoval projekt aniž by se zvedl od stolu. (jediné, co viděl jako problém bylo uložení kabelu do dostatečné hloubky, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození. Kabely navrhnul 2, protože tvrdil, že musíme měřit zvlášť pro podnikání a zvlášť pro bydlení. (2xsilový celoplastový kabel typové řady AYKY 4J x 25-R1+RTČ+CYKY 50 -RTČ uloženy v chráničce AROT DVK - opisuji z projektu). Bohužel tím, že se vůbec nezašel podívat na místo připojení došlo k tomu, že skříň umístil do místa, kde vede místní zpevněná komunikace (prostě skutečnost neodpovídá katastru). Když jsme se na něj obrátili se žádostí drobné úpravy projektu, tvrdil, že nemá čas, že má velkou zakázku. Oslovili jsme tedy s klidem jiného projektanta - a tím začal náš zmatek. Jeho první slova totiž byla - panebože co to tam máte navrženo za kabely, vždyť s tím budete mít jenom problémy - a navrhnul kabel  AYKY-J 3x185+95 . Člověk, který nám má přípojku realizovat nám na to ale řekl, že je to zbytečně předimenzované a že je to jen tahání peněz z našich kapes. Cenový rozdíl je opravdu velký.... Zase na druhou stranu - dáme tam cokoli, jen abychom neměli v budoucnu problémy. Proto jsem si dovolila napsat dotaz sem   - doufala jsem, že převládne nějaký názor ( nějaký kabel  Mrknutí ) Přikládám stránku z prvního projektu.....

* čez místo připojení.pdf (551.24 KB - staženo 589 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 10.04.2015, 09:43 »

Kabely navrhnul 2, protože tvrdil, že musíme měřit zvlášť pro podnikání a zvlášť pro bydlení.
To samozřejmě může mít pravdu...
AYKY 4J x 25-R1+RTČ+CYKY 50 -RTČ uloženy v chráničce AROT DVK - opisuji z projektu).
Toto jsem trošku nechápal, ale přiložený výkres to vysvětluje, jedná se nikoliv o kabel CYKY 50, ale o kabel CYKY-o 5x2,5. Aneb jak jsme se nenaučili používat harmonizované značení.
Oslovili jsme projektanta, vysvětlili situaci a naše požadavky a ten zpracoval projekt aniž by se zvedl od stolu. ...... Bohužel tím, že se vůbec nezašel podívat na místo připojení došlo k tomu, že skříň umístil do místa, kde vede místní zpevněná komunikace (prostě skutečnost neodpovídá katastru). Když jsme se na něj obrátili se žádostí drobné úpravy projektu, tvrdil, že nemá čas, že má velkou zakázku.
Děláte si srandu? Vy jste projektantovi zaplatili nepoužitelný paskvil, nebo řekněme nedodělaný paskvil a pak si klidně objednáte dalšího projektanta, kterého znovu zaplatíte, místo toho aby jste reklamovali původní projekt?

Ostatní už zaznělo... Nechte si od projektanta vysvětlit proč navrhl co navrhl, jaký to bude mít přínos, jaké to bude mít zápory, zkuste odhadnout i ekonomiku provozu. Pokud to bude 900m,  tak AYKY 4x 25 bude stát materiál řádově 30tKč+DPH, AYKY 3x185+95  200tKč+DPH, což není malý rozdíl. Dobře zvažte co tam budete provozovat... Není 32A jako 32A. Topení 32A pojede bez problémů, dáte tam vrátek s jmenovitým proudem 32A a ten se třeba nerozjede.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné použít sdružený obvod pro připojení dvou bytových jednotek?
 Je vám znám požadavek E.ON na jistič před elektroměrem 10 kA?
 Je nějaký rozdíl mezi přípojkovými skříněmi SS100 a SS133?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Jde o správně blokové schéma připojení RD k síti?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je povinen ČEZ po výměně HDS provést opravu fasády?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova (3)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.101 sekund, 26 dotazů.