Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 01.04.2015, 19:21 » |
|
Jaka vyhoda je mit elektromer 900 metru od baraku? Kdyz mi vyleti jistic, tak...
žádná. OT: jak je to s distributorsko u povinnost privest elektriku k me stavebni parcele a narok na uhradu pouze casti nakladu?
Pravděpodobně to bude řešit energetický zákon. Tuším je tam něco o tom, že když je síť do 30m, od hranice pozemku, tak to máte v ceně za připojovací poplatek. Pokud je to dále, tak se dělíte o náklady. Ale pocitem jistoty netrpím...
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 01.04.2015, 20:26 » |
|
Odvážné tvrzení. Z pojistek a celkového výkonu? ? Hej mám nato program, čím viac info dáte tým je to presnejšie. On ráta odpor, ubytok oteplenie všetko.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #22 kdy: 01.04.2015, 21:34 » |
|
Hej mám nato program, čím viac info dáte tým je to presnejšie. On ráta odpor, ubytok oteplenie všetko.
Takové SW, je dneska na trhu hafo. Stačí si vybrat. Jenomže pokud nebudou známi všechny relevantní informace, tak je jakýkoliv program na dvě věci. Na h.., a na nic.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 01.04.2015, 22:01 » |
|
Takové SW, je dneska na trhu hafo. Stačí si vybrat. Jenomže pokud nebudou známi všechny relevantní informace, tak je jakýkoliv program na dvě věci. Na h.., a na nic. Preto pišem že čím viac info tým lepšie
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 01.04.2015, 23:05 » |
|
Ale co chcete počítat, když neznáte parametry v místě napojení. Vzhledem k tomu, že to je samota, je docela pravděpodobné, že se bude napojovat na konci dědiny, kde už síť nemusí být nic moc... Dá se udělat nějaký odhad, ale rozhodně bych to nenazýval návrhem vedení.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 02.04.2015, 06:16 » |
|
V první řadě je třeba vědět přesně, co bylo povoleno distributorem. Celkově je takové dlouhé vedení dost nevýhodné pro obě strany. Navíc ještě záleží, jaká je topografie vedení v místě připojení v obci. Pokud je k distribučnímu trafu ještě dalších několik set metrů vedení ve vsi, nezachrání to ani váš předimenzovaný kabel, úbytky se budou sčítat a problémy bude způsobovat zapínání větších spotřebičů, zejména motorů a elektrokotle.
Pokud má být elměr 900m od domu, tak by bylo dobré zkusit prosadit změnu, jinak musíte mít stále po ruce alespoň kolo v létě a v zimě běžky.
Nevýhodnost soukromého vedení na tuto vzdálenost není snad třeba vysvětlovat. Zaplatíte nejen ztráty provozní (t.j. úbytek na kabelu při běžné spotřeně), ale také ztráty únikem proudu do země při poruše kabelu, což může být minimum a nebo také položka v řádu desetitisíců (kdysi jsem o tom zde psal v případě jedné chaty). Další průšvih je pak hledání místa poruchy (pokud není známé protože kabel utrhl např. bagrista) a případná oprava. Dárek, který časem sice věnujete rozvodnému závodu není malý, ale zbaví vás mnoha starostí. Dnes se mělo dát dokonce zajistit v těchto případech, že pokud by se chtěl na toto vedení v budoucnu někdo napojit, musí se s vámi dohodnout na vyrovnání - spoluúčasti.
P.S. Nevede někde poblíž vašich pozemků vedení 22kV? Možná by se dalo dohodnout vlastní trafo a mohlo by to být v případě, že se podaří sehnat menší použitý DT i cenově podobné jako dlouhé vedení 230/400V a s menšími problémy, takto bývají elektrifikován y samostané objekty dále od obce, jako např. hájovny nebo chatové osady. To by bylo také užitečné při budoucím použití fotovoltaiky. Všechno je třeba ale řešit na místě, znát konkrétní možnosti sítě v obci, možnosti napojení a nejlépe sjednat schůzku technika rozv. záv. s projektantem a s vámi přímo v terénu. Dobré je také znát územní plán obce (pokud existuje), protože případná budoucí výstavba ve směru trasy vašeho kabelu může pomoci.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 02.04.2015, 07:02 » |
|
Hej mám nato program, čím viac info dáte tým je to presnejšie. On ráta odpor, ubytok oteplenie všetko.
Já na to mám stroj, jmenuje se kalkulačka Ale technická stránka je jenom jedna věc. Další věc jsou podmínky v míst, komfort užívání instalace, na co to chce používat,... - Tazatelka zmiňuje, že nebudou tahat plyn. Takže komplet topení na elektriku, jako záloha dřevo. Tzn. počítat s celkem vysokým příkonem až 20h denně (TČ/přímotopy). Velký proudy, velký ztráty. - Tazatelka zmiňuje možný požadavek na TČ a jeho samostatný měření. To už by byl druhý a třetí kabel. V prvním dům (+FVE), ve druhým TČ, ve třetím povely HDO 9blokování TČ, blokování bojleru). - Tazatelka zmiňuje, že je to na farmu. V naší právní džungli může přijít požadavek, že aby dostali dotace, musí mít pro hospodářskou část extra měření. Třetí elektroměr, čtvrtý kabel. Od měření u sloupu něakých 3600m kabeláže + rezervy, platí i ztráty. A při vypadení jističe 2km procházka. Takže jediný řešení, elektroměry na dům / do jeho blízkosti. Podle podmínek distributora na přístupným místě. Víme, jestli to bude na venkovní fasádě (900m od sloupu), 50m od domu (850+50)? Víme, jaký příkon bude mít TČ nebo topení? Víme, kolik elekktriky ročně sežere jeden kůň, jaký jsou tam režijní spotřeby (svícení,..) a kolik tam bude koní? Víme, jaký spotřebiče budou používat a jak často? Víme, jak bude ta FVE výkonná? Víme, jaká je impedance smyčky na tom posledním sloupu? Víme, jestli poblíž vede zmiňovaných 22kV? Víme, jestli je v plánu poblíž stavět a distributor bude ochotný něco přispět? Tohle je jednoznačně záležitost projektu a jednání s distributorem, ne nasázení pár čísel do prográmku
|
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #27 kdy: 02.04.2015, 07:07 » |
|
Hej mám nato program, čím viac info dáte tým je to presnejšie. On ráta odpor, ubytok oteplenie všetko.
Pak tedy nečtete předešlé příspěvky, což byste měl, abyste se neopakoval. Před vaším příspěvkem zde již padlo to, že existuje např. software SICHR v němž jde při dodání potřebných info vše navrhnout. Při zadání pojistek a příkonu navrhnete tak leda prd hodně vzdálený od reality. Je naprosto jasné, že čím více info - tím přesnější výsledek. Jak jsem již psal, bylo to tu však již psáno.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Michaela Žako
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 09.04.2015, 10:46 » |
|
pokusím se odpovědět alespoň na část věcí: Náš pozemek je ve vzdálenosti 900m od zastavěné části obce. Celá elektropřípojk a je vedena pod nezpevněnou účelovou komunikací v majetku města, všude kolem je orná půda. Umístění měřidla nám bylo určeno ČEZem. Připojovací podmínky přikládám. Budeme fungovat jako běžný RD - jen se statusem zemědělské stavby. Potřeba elektřiny pro koně bude minimální, max osvětlení přístřešku, topný kabel k napáječkám.
|
|
|
|
Michaela Žako
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 09.04.2015, 13:13 » |
|
V Domě bude teplovodní podlahové topení s elektrokotlem doplněn TČ+ všechny "normální" - běžné spotřebiče: pračka, sušička, tv, pc.... a k tomu samozřejmě varná konvice, žehlička. Prostě klasická domácnost. Nevím, jak spočítat max. možný okamžitý odběr elektřiny. Rádi bychom si v budoucnu přilepšili fotovoltaikou. A vlastní studna s čerpadlem.
|
|
|
|
Jaroslav Molák
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 09.04.2015, 14:20 » |
|
Nehledejte zde konkrétní odpověď Moc odborníků, žádný výsledek; jako ekvivalent moc zajíců a pes nechytne žádného. Požádejte nejbližšího zkušeného projektanta o výpočet a záležitost proberte s revizním technikem. Po technické a ekonomické stránce, vám projektant řekne jak a za kolik, v několika variantách. Pokud takového nemáte, v Brně takového máme. Je to projekční ústav mmyslím největší na Moravě s velmi dobrými recenzemi a tedy dobrými projektanty. Jméno ústavu neuvádím, můžete mně ale zavolat. Potom záležitost projednáte s dodavatelem elektřiny. A teď z praxe - rodinný domek v poli vzdálennost 600 m napojený z distribuční sítě Eonu s měřením odběru na začátku přípojky jen AYKY 4x25mm2. provedeno před 40 roky HDO zajištěno v místě spotřeby samostatným příjímačem signálu HDO. Instalovaný výkon: rozhodující spotřebiče -akumulační kamna 4,5 kW, - akumulační el. ohřívač vody 1,5 kW - elektrické radiátory 2 ks po 2 kW - vodárna 1,5 kW a další spotřebiče jako pračka, el. trouba, žehlička, aj. cirkulárka, svářecí usměrňovač, šrotovník, zkrátka všechno co je potřeba v hospodářství. Všechno provozováno k úplné spokojennosti. Hlavní jištění do 3x25 A, napětí v místě odběru teď o 3/4 na dvě odpoledne 243 V. Při plném zatížení neklesne pod 233 V. Tedy hlavně je potřebné zjistit parametry distribuční sítě, na kterou se máte napojit. Ne úředně, ale fakticky tj. měřením a prohlídkou od trafostanice po konec distr. sítě. Ze své životní praxe, musím uvést, že ve většině případů, dovoluji si uvést i ve Vašem, je mrhání finančními prostředky na provedení s tak velkými průřezy. Dokonce, pokud půjdete cestou ostrovní fotovoltaiky a využijete dotační (možná i připravované) programy budete do budoucna na tom líp a to nemluvím o solárních panelech při zateplení objektu.
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 09.04.2015, 20:31 » |
|
Kabel AYKY 4x25mm2 uložený v zemi, dlouhý 600m, zatížený jednofázově 2kW + 2kW, potom je na tomto kabelu úbytek napětí asi 25V, tj. asi 11%.
Pane kolego, proč 1F, když v příkladu je uvedeno 3F na plný výkon? A je uváděný i ZMĚŘENÝ úbytek 10V, který je pod 5%......
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #33 kdy: 09.04.2015, 21:56 » |
|
V Domě bude teplovodní podlahové topení s elektrokotlem doplněn TČ+ všechny "normální" - .........
A co to znamená, takový normální dům? Nedovedete si představit, o jak velkém rozptylu se zde bavíme. Doma mám například TČ s příkonem cca 2,1kW, ale instaloval jsem k RD i 32kW TČ, pro topení a ohřev bazénu. Tedy průměr může být okolo 15kW? To je asi blbost že? Nehledejte zde konkrétní odpověď Moc odborníků, žádný výsledek; jako ekvivalent moc zajíců a pes nechytne žádného.
S tímto nesouhlasím. To je dost zavádějící. Zde nedostane jednoznačnou odpověď, ne z důvodu mnoha názorů, mnoha odborníků, ale proto, že to není práce, která se dá provést takto od stolu, aniž bychom se nevyvarovali možných chyb. Jednoznačně jde o práci pro projektanta (ne, že by jich zde bylo málo) Ten musí mít mnohem více informací, přímo z místa instalace, včetně možných vizí do budoucna. Tedy doporučuji oslovení projektanta a vest s ním plný dialog. To znamená, svěřit se mu s představami, obavami i vizemi, stejně tak si nechat vysvětlit vše, co vám není dostatečně jasné. To tady v diskusích není až tak dobře možné. Čili po x-té. Oslovte projektanta z okolí. Není jiné rozumné cesty. Pokud o žádném nevíte, napište zde odkud jste. Jistě se vám někdo ozve. Bylo by dobré se pak podělit o výsledek. Získáte tak i "malou kontrolu" a posouzení jeho práce.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Michaela Žako
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 10.04.2015, 08:54 » |
|
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vám moc za čas věnovaný našemu problému. V této oblasti jsme úplní laici a na začátku nás ani nenapadlo, že může být nějaký problém. Oslovili jsme projektanta, vysvětlili situaci a naše požadavky a ten zpracoval projekt aniž by se zvedl od stolu. (jediné, co viděl jako problém bylo uložení kabelu do dostatečné hloubky, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození. Kabely navrhnul 2, protože tvrdil, že musíme měřit zvlášť pro podnikání a zvlášť pro bydlení. (2xsilový celoplastový kabel typové řady AYKY 4J x 25-R1+RTČ+CYKY 50 -RTČ uloženy v chráničce AROT DVK - opisuji z projektu). Bohužel tím, že se vůbec nezašel podívat na místo připojení došlo k tomu, že skříň umístil do místa, kde vede místní zpevněná komunikace (prostě skutečnost neodpovídá katastru). Když jsme se na něj obrátili se žádostí drobné úpravy projektu, tvrdil, že nemá čas, že má velkou zakázku. Oslovili jsme tedy s klidem jiného projektanta - a tím začal náš zmatek. Jeho první slova totiž byla - panebože co to tam máte navrženo za kabely, vždyť s tím budete mít jenom problémy - a navrhnul kabel AYKY-J 3x185+95 . Člověk, který nám má přípojku realizovat nám na to ale řekl, že je to zbytečně předimenzované a že je to jen tahání peněz z našich kapes. Cenový rozdíl je opravdu velký.... Zase na druhou stranu - dáme tam cokoli, jen abychom neměli v budoucnu problémy. Proto jsem si dovolila napsat dotaz sem - doufala jsem, že převládne nějaký názor ( nějaký kabel ) Přikládám stránku z prvního projektu.....
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 10.04.2015, 09:43 » |
|
Kabely navrhnul 2, protože tvrdil, že musíme měřit zvlášť pro podnikání a zvlášť pro bydlení.
To samozřejmě může mít pravdu... AYKY 4J x 25-R1+RTČ+CYKY 50 -RTČ uloženy v chráničce AROT DVK - opisuji z projektu).
Toto jsem trošku nechápal, ale přiložený výkres to vysvětluje, jedná se nikoliv o kabel CYKY 50, ale o kabel CYKY-o 5x2,5. Aneb jak jsme se nenaučili používat harmonizované značení. Oslovili jsme projektanta, vysvětlili situaci a naše požadavky a ten zpracoval projekt aniž by se zvedl od stolu. ...... Bohužel tím, že se vůbec nezašel podívat na místo připojení došlo k tomu, že skříň umístil do místa, kde vede místní zpevněná komunikace (prostě skutečnost neodpovídá katastru). Když jsme se na něj obrátili se žádostí drobné úpravy projektu, tvrdil, že nemá čas, že má velkou zakázku.
Děláte si srandu? Vy jste projektantovi zaplatili nepoužitelný paskvil, nebo řekněme nedodělaný paskvil a pak si klidně objednáte dalšího projektanta, kterého znovu zaplatíte, místo toho aby jste reklamovali původní projekt? Ostatní už zaznělo... Nechte si od projektanta vysvětlit proč navrhl co navrhl, jaký to bude mít přínos, jaké to bude mít zápory, zkuste odhadnout i ekonomiku provozu. Pokud to bude 900m, tak AYKY 4x 25 bude stát materiál řádově 30tKč+DPH, AYKY 3x185+95 200tKč+DPH, což není malý rozdíl. Dobře zvažte co tam budete provozovat... Není 32A jako 32A. Topení 32A pojede bez problémů, dáte tam vrátek s jmenovitým proudem 32A a ten se třeba nerozjede.....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|