Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Mohu vyměnit pětikolíkovou vidlici 32A za vidlici 16A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu vyměnit pětikolíkovou vidlici 32A za vidlici 16A?  (Přečteno 4233 krát)
MB2
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 29.03.2015, 22:35 »

Mohu vyměnit pětikolíkovou vidlici 32A za vidlici 16A u přenosného zásuvkového rozvaděče,
kde jsou pouze zásuvky na 230A?

Jedná se konkrétně o tento rozvaděč:
Typ Z 73.500/FI/V-300, krytí: IP 44, jm.proud In 16A, jm. napětí Un 3x230V/400V
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.03.2015, 23:04 »

V několika rovinách:

1) Technická teoretická - není problém, budete ji moct strčit jen do menší zásuvky, snižujete možné předjištění..

2) Technická praktická - půjde kabel, který tam je narvat do 16A vidlice nebo když vyměníte i kabel utěsníte jej ve vývodce skříně?

3) Obchodní - nepřijdete tím o záruku?
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.03.2015, 06:23 »

4) mohlo by to být posuzováno jako zákrok do výrobku a přebíráte tak zodpovědnost, protože se v podstatě stáváte "novým" výrobcem.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.03.2015, 06:37 »

4) mohlo by to být posuzováno jako zákrok do výrobku a přebíráte tak zodpovědnost, protože se v podstatě stáváte "novým" výrobcem.

Pokud nevadí body 1-3, bod 4 považuji za aplikaci zákonu 22/1997 Sb. ad absurdum Pláč
Zaznamenáno
MB2
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.03.2015, 19:34 »

Jedná se o použitý rozvaděč mimo záruku, tak že tento bod bych neřešil, zásah do výrobku to je, ale to by si člověk nemohl udělat sám skoro vůbec nic. Chci to použít do kempu na připojení spotřebičů ( gril, přímotop atd. ) abych nemusel spoléhat na ochranu antoníčku v kempu. Jak by to bylo tedy nevhodněji udělat: Odstřihnu pětikolíkovou zástrčku a fáze L1 L2 L3 spojím pod jeden šroub zástrčky tříkolíkové (což tam nejspíš nedám) nebo použít jenom jednu fázi a tu rozvětvím na jednotlivé jističe zásuvek  uvnitř skříňky. Ale je tam jěště chránič, mohu to tedy rozvětvit před chráničem a za chráničem by to už bylo originál?
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100