Autor Téma: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?  (Přečteno 6492 krát)
Ludovit Vozar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.03.2015, 17:46 »



V rozvádzači mám 9 zás. okruhov istené 16A ističmi. Všetky sú napojené na jeden 3f.FI Chránič,
čo nieje bohviečo pri vybavení FI v podstate zhasne celý dom.
Chcel by som tento FI vyhodiť a namiesto ističov dať kombinované ističe+chránič zo šírkou 1. modulu-kvôli priestoru.
Len tak ma napadlo, či sú pri tejto malej šírke spoľahlivé, tak ako "široké"resp. mi odporučte nejaký konkrétny typ, lebo ceny sú rozdielne.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.03.2015, 22:15 »

Já jisitčo-chránič jedno modulový znám pouze BONEGA zle,  a to je zrovna výrobce, jejichž výrobek už nechci ani vidět, natož montovat nebo, nedej bože, někomu doporučit.

Zeptám se jinak. Jak často vám ten chránič vybavuje? To máte 9 okruhů na rodinný domek nebo byt? (Jestli je to na byt tak by to mohlo odpovídat tak do 3+1. Jestli je to na "normální" rodinný domek, tak je to tedy zoufale málo).

Pokud ten jistič padá "nějak" pravidelně, nebylo by lepší zkusit najít příčinu? 9 zásuvkových okruhů mě na jeden chránič nepřipadá zas nějak moc. Ale nevíme, jak jsou okruhy provedené a kolik toho vypadne....

Ne, že bych řešení s jednopólovými (neplést s jednomodulovým i) chrániči nedoporučoval. Ale jít do nějaké levné  ...,  za cenu "komfortu" kterej se ani nemusí dostavit.... No nevím.

Opravdu bych spíše pátral po tom proč ten chránič padá.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 24.03.2015, 05:48 »

Na našem trhu jich najdete samozřejmě více. Pokud je důležitá cena, máme tady Bonegu. Osobně jsem jističů DPN namontoval poměrně dost a bez problémů.

Pokud ale koukáte i po jiných vlastnostech, především kvalitě, zkuste například HAGER.

Jinak oba zmiňovaní výrobci, mají mnoho doplňků, které usnadňují vlastní montáž jejich jističů. Od speciálních propojovacích lišt, po růzé krytky a další drobnosti.


* Hager.PNG (162 KB, 1525x402 - prohlédnuto 520 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.03.2015, 13:33 »

á jisitčo-chránič jedno modulový znám pouze BONEGA zle, a to je zrovna výrobce, jejichž výrobek už nechci ani vidět, natož montovat nebo, nedej bože, někomu doporučit.

Můžete být konkrétnější?
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.03.2015, 14:48 »

Můžete být konkrétnější?

Myslím, že konkrétnější byl už v několika diskusích...
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jiří x Svoboda
*
Offline Offline



Produktový manažer ve společnosti ETI


« Odpověď #5 kdy: 24.03.2015, 16:18 »

Na našem trhu jich najdete samozřejmě více. Pokud je důležitá cena, máme tady Bonegu. Osobně jsem jističů DPN namontoval poměrně dost a bez problémů.

Pokud ale koukáte i po jiných vlastnostech, především kvalitě, zkuste například HAGER.

Jinak oba zmiňovaní výrobci, mají mnoho doplňků, které usnadňují vlastní montáž jejich jističů. Od speciálních propojovacích lišt, po růzé krytky a další drobnosti.

Toto jsou pouze jističe 1+N. Jednomodulové chrániče pro hager jsem viděl vyrábět v Izlake v ETI. Ale na náš trh je nedodávají a asi ani nebudou. Leda poptat přímo u techniků hagera.
Zaznamenáno

Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 24.03.2015, 18:03 »

Toto jsou pouze jističe 1+N. Jednomodulové chrániče pro hager jsem viděl vyrábět v Izlake v ETI. Ale na náš trh je nedodávají a asi ani nebudou. Leda poptat přímo u techniků hagera.

Máte pravdu. Omlouvám se za přehlédnutí. Jednomodulový jističochránič, jediný který znám z našich velkoobchodů, opravdu vyrábí firma Bonega.

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 24.03.2015, 20:22 »

1M chránič od Bonegy je napěťově závislý a tudíž nepoužitelný. Podle mých informací je určen pro britský trh.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Marek Marko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.03.2015, 21:30 »

Treba sa skusit pozriet na Tracon http://sk.traconelectric.com/categories/05_03_03/Kombinovane-prudove-chranice-KVKVE-s-nadprudovou-ochranou-so-sirkou-1-modulu
Zo par som ich namontoval a ztial všetky ok, aj pri revizii dopadli dobre.
Zaznamenáno
Ludovit Vozar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.03.2015, 18:19 »

Ďakujem za tip.
Mal som ich vytipované (pár vecí som kupoval z Traconu),  len som čakal na nejakú odozvu z fóra Takže je s nimi dobrá skúsenosť?
Nevýhodu vidím vtom, že pri vybavení sa nevie, či to je z nadprúdu (istič) alebo z poruchov. prúdu (chránič)

Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.03.2015, 20:20 »

Dvacet Eček za kombík nenene
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 26.03.2015, 21:01 »

A ještě z maďarské Číny ...
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 27.03.2015, 00:40 »

Pokud za tím 3f chráničem nemáte žádný 3f spotřebič (pouze 9 1f okruhů),  tak bych jej nahradil třemi kusy 1f chráničů a budete potřebovat navíc jen dva moduly na DIN liště.
Pokud tam nemáte ani ty 2 moduly prostoru a máte i další okruhy které za chráničem nejsou (nějaká světla, kotel, bojler...) tak bych dal chrániče jen dva - okruhy za chrániči by byly pouze na dvou fázích, na třetí fázi by byl ten zbytek bez chrániče.
Případně se ještě dají koupit jističe v šířce 1/2 modulu. Pokud 4 jističe těmito nahradíte, získáte potřebný volný prostor. Optimální to ale není (tyto jističe jsou spíše taková nouzovka...)