IM
« kdy: 18.03.2015, 00:26 »

U distributorů (e.on, atd.) existují typová schémata pro připojení RD vždy s jističem před elektroměrem jisté hodnoty. Je možno u sítě mimo známé  distributory tento jistič vynechat a použít např. poj. odpínač umístěný v sousední poj. skříni, vedle el. měr. rozvaděče, se znemožněným přístupem laikům?
Jedná se o smyčkované kabelové rozvody, s připojením na jednotl. rod. domky přes el. měr. rozv. venku. Podle mě by to znamenalo, že laik (majitel RD) pak nemůže v tomto místě provést vypnutí (přístupny živé části).
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.03.2015, 07:58 »

Provozovatel LDS by měl mít vydány připojovací podmínky stejně jako každý jiný provozovatel DS. Těch je potřeba se primárně držet a pokud se jeví jako výhodnější nějaká odchylka, je potřeba to individuálně domluvit. Každopádně pokud by rozvaděč s elektroměrem měl být v provozování odběratele, měl by mít k němu odběratel přístup a měl by mít možnost celkového vypnutí před elektroměrem. Jestliže se jedná o rodinné domky a tudíž o laiky, tak je určitě nepřípustné umístit odpojovací prvek do pojistkové skříně. Navíc si ani odběratel nemůže zkontrolovat skutečný rezervovaný příkon s nasmlouvaným, nemluvě o poruchách. Dále se u instalací laiků nedoporučuje používání pojistek.
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.03.2015, 10:15 »

No, ono je to trochu složitější....

- Praskne mu žárovka, přepálí se jedna pojistka. Dům jede jenom na dvě fáze. Je to OK bez rizika škod (3f domácí vodárna,...)?
- Jak vymění tu jednu spálenou pojistku?
- Kde vezme odběratel jistotu, že je pojistka podle dohody?
- Kde vezme dodavatel jistotu, že je pojistka podle dohody?
- Jak odběratel odpojí nemovitost např. při opravě nebo poruše?
- Jak hasiči odpojí nemovitost při požáru?

Z mýho pohledu je jistič i ve funkci hlavního vypínače dobrý nápad a tři stovky snad nejsou pálka, která by někoho položila.
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
IM
« Odpověď #3 kdy: 18.03.2015, 11:12 »

Z mýho pohledu je jistič i ve funkci hlavního vypínače dobrý nápad a tři stovky snad nejsou pálka, která by někoho položila.
Nejde o tři stovky, ale o to, že to tak někdo již provedl a zapojil. A pro doplnění jističe není prostor. Čili, jde o to, zda je to závada na negativní revizi? Podle mne ne. Že je to blbě, není pochyb. Úsměv
Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.03.2015, 11:35 »

Z popisu to není zřejmé. Jak je odjištěna změna průřezu kabelu a např. zkrat na "nejištěné" části v RD?
Zaznamenáno

Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.03.2015, 12:23 »

Teda pokud mě pamět neklame, vždy bylo v připojovacích podmínkách umístění jističe na společné plombovatelné desce, nebo v jediném rozvaděči.
Tímto provedením je zajištěna přehlednost instalace.
To co popisujete je paskvil, který někdo posvětil a nelze dohledat kdo.
Při změně jištění, sazby to nebude odpovídat připojovacím podmínkám a nikdo by to neměl posvětit revizí./ v rámci známých distributorů ČEZ, PRE, EON/
Pokud je jiný distributor, tak provést v souladu s jeho podmínkami.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
IM
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2015, 17:24 »

Z popisu to není zřejmé. Jak je odjištěna změna průřezu kabelu a např. zkrat na "nejištěné" části v RD?
Smyčkovaná AYKY 240 přes rozpojovací skříň, odbočení do RD přes lištový poj odpínač s poj. 32 A, CYKY-J 4x10 do elektroměru, vedle v elektroměrovém rozvaděči. Oba plastové rozvaděče typové, DCK Holoubkov instalované před RD, zapuštěné v terénu.
Distributor žádné připoj. podmínky nemá, je to provozovatel bioplynové stanice.
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.03.2015, 17:47 »

Pak tedy použít standard v místě obvyklý: ČEZ, EON, PRE...
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.03.2015, 09:29 »

Pak tedy použít standard v místě obvyklý: ČEZ, EON, PRE...

Tak. Ono to může být výhoda v budoucnu, pokud bioplynka krachne a přepojí se přívodní kabel na trafo distributora a mimo plomb se na to nemusí sáhnout.
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
IM
« Odpověď #9 kdy: 19.03.2015, 09:38 »

Možná jsem to nepopsal úplně jasně, ale nešlo o to jak to udělat, protože to udělané již je, bez jističe před elektroměrem. Jištěno ve vedlej. rozpoj. skříni poj. odpínačem 32 A, kabel CYKY 4x10. Jistič se tam doplnit nedá, není tam pro něho místo. Šlo o to, zda je to průchozí pro revizi.
Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 19.03.2015, 09:53 »

Vhodný by byl alespoň přístroj na funkci hlavního vypinače. To může být v RD např. fičko.
Pokud je třeba RE venku a v domku něco na ten způsob existuje ať to tak mají. Odpovědný je projektant.
Ať je to dominantního distributora nebo cizí, pořád platí Energetický zákon, vyhlášky a normy, protože se jedná o smluvní vztah a obchod s el.en. Za el.en.se platí, atd... I distribuce se řídí rozhodnutími ERU.
Myslím si, že regulované ceny stanovené ERU jsou myšleny jako maximální. Pokud distributor půjde pod ně, je to jeho rozhodnutí... Musí ale měřit všem stejně.
I LDS musí mít stanovena pravidla provozování.
Zaznamenáno

Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.03.2015, 19:40 »

Ale ano, dost jasně, proto tahle moje  první odpověď viz :
To co popisujete je paskvil, který někdo posvětil a nelze dohledat kdo.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 19.03.2015, 20:21 »

Dle mého názoru, je to špatně.
Jak chcete bezpečně vypnout ten elektroměrový rozvaděč?
Mít pojistkový válcový odpínač, vedle nožových pojistek, je z pohledu bezpečnosti špatně.  Hněv
Já bych to napasoval na porušení vyhlášky č,:  48/82 Sb.,   § 199
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 19.03.2015, 21:56 »

Já bych tam spíš viděl § 194, odst. 5 a 7. Ale to je asi jedno, protože zřejmě všichni vědí, že je to špatně. Jestli je to v provozu, má to někdo v majetku a nemá v ruce papír, který se k tomu vztahuje a který obsahuje nějaké nedostatky v návaznosti na to zařízení, tak má majitel černého Petra.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 19.03.2015, 22:12 »

Distributor žádné připoj. podmínky nemá, je to provozovatel bioplynové stanice.
Když nejsou připojovací podmínky resp. PN, nastupují všeobecné elektrotechnic ké normy. Co takhle třeba rozvaděče přístupné laické obsluze? Co hlavní vypínač (rozvaděč nad 25 A)?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 19.03.2015, 22:36 »

Když nejsou připojovací podmínky resp. PN, nastupují všeobecné elektrotechnic ké normy. Co takhle třeba rozvaděče přístupné laické obsluze? Co hlavní vypínač (rozvaděč nad 25 A)?
Je bedna obsahující pouze elektroměr rozvaděč? Jinak mě docela udivuje, že provozovatel DS bez vydaných připojovacích podmínek může mít licenci.
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #16 kdy: 19.03.2015, 23:12 »

Když nejsou připojovací podmínky resp. PN, nastupují všeobecné elektrotechnic ké normy. Co takhle třeba rozvaděče přístupné laické obsluze? Co hlavní vypínač (rozvaděč nad 25 A)?
Nejsem zastáncem popsaného řešení, proto jsem inicioval toto téma. rozvaděč je venku, přístupný laické obsluze nebude, jedná se o jakési "dvojče" s rozpojovací skříní vedle, kde je také vypínač. Odběratel má svůj hlavní vypínač v RD.
Onen "dvojrozváděč" (plast. pilířek) je výrobkem DCK Holoubkov, ozn. SR302+00/NVW1/DIN.
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 19.03.2015, 23:53 »

Co takhle foto?
Nějak si nedokážu představit pojistkovou skříň, s pojistkovým odpínačem.
 Šok
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.