IM
« Odpověď #18 kdy: 20.03.2015, 00:42 »

Co takhle foto?
Nějak si nedokážu představit pojistkovou skříň, s pojistkovým odpínačem.
 Šok
Proč ne? Jsou to  lištové, s nožovými pojistkami. Ne ty krabičky. Foto bude.
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #19 kdy: 21.03.2015, 15:21 »

Problém se vyjasnil. Ona rozbočovací pojistková skříň a elektroměrová vedle, jsou vzdáleny od  RD 20 m, někde i víc. Proto byl původní jistič před elektroměrem ponechán na svém místě v rozvodnici v RD a elektroměr vysunut po připojení na LDS do místa rozbočení, s jištěním a možností vypnutí poj. odpínačem. Nepřístupno laikům.
Původní jistič před elektroměrem i nyní slouží  jako hlavní vypínač pro RD.
Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 20 dotazů.