| | |-+  Která platná ČSN se zmiňuje o měření přechodového odporu s hodnotou 0,1ohm?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Která platná ČSN se zmiňuje o měření přechodového odporu s hodnotou 0,1ohm?  (Přečteno 12966 krát)
Oto Strnad
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 04.03.2015, 13:58 »



Nenašel někdo zmínku o měření přechodového odporu s hodnotou 0,1 ohmů v platných normách?
ČSN 33 3210, kde byla tato hodnota uvedena, již neplatí.
Nepochybně se toto téma již probíralo.
Zaznamenáno
Mirek Vaňhara
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 05.03.2015, 13:50 »

Tato hodnota je uvedená v článku 3.1 ČSN 33 0360 (ta je k 31.1.2016 zrušená).
Je od června 2014 v souběhu s ČSN 33 0360 ed.2 a tam je v článku 6.1 stanoveno totéž.

6 Spojení kovových částí elektrického předmětu s místem připojení ochranného
vodiče
6.1 Všechny přístupné neživé části elektrických předmětů musí být v namontovaném stavu trvale a spolehlivě vodivě spojeny s místem připojení ochranného vodiče, a to i v případech, je-li k tomu třeba zvláštní opatření. V případě, že mezi hlavní částí, která je přímo spojena s ochranným vodičem, a odnímatelnou částí je těsnění, nesmí být spolehlivost vodivého spojení obou částí ovlivněna stárnutím nebo deformací těsnění.
Za vyhovující spojení těchto částí se považuje, je-li přechodový odpor v namontovaném stavu mezi místem připojení ochranného vodiče a nejvzdálenější částí elektrického předmětu nejvýše 0,1 Ω, pokud příslušné normy nestanoví jiná kritéria.
Zaznamenáno
Oto Strnad
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.03.2015, 14:07 »

a já vám za to děkuji pane Vaňharo  Mrknutí
Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 05.03.2015, 20:45 »

Hodnotu přechodového odporu 0,1 ohmů uvádí také norma na rozvaděče ČSN EN 61439-1 ed. 2 - viz příloha.


* CSN EN 61439-1 ed2cl. 10.5.2 spojitost neživých částí.jpg (166.73 KB, 1316x339 - prohlédnuto 947 krát.)
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 05.03.2015, 23:27 »

Zajímavé je, že každá z citovaných norem požaduje jiný způsob měření a norma na spotřebiče požaduje měření proudem min. 200 mA. Přístroje pro instalace běžně měří proudem 200 mA, přitom ale žádná norma tento proud nestanoví (aspoň mi to není známo). Z toho mi vychází, že instalace se měří "spotřebičovým" proudem, který není stanoven a současně se instalační přístroje nemůžou použít pro zkoušky rozvaděčů a jiných výrobků, protože 200 mA je u nich málo.  ??
Zaznamenáno
Jiří Koubek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.03.2015, 07:20 »

Je elektrickým předmětem například i CNC stroj, kompresor nebo balící linka dlouhá 20 m s několika pohony a rozvaděčem mimo vlastní stroj?
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.03.2015, 13:25 »

Je elektrickým předmětem například i CNC stroj, kompresor nebo balící linka dlouhá 20 m s několika pohony a rozvaděčem mimo vlastní stroj?
ČSN 33 0360 ed. 2  Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
a  v Předmětu normy článek 1:

Tato norma stanoví technické požadavky pro místa připojení ochranných vodičů k elektrickým předmětům, popř. k jejich neživým částem,  které je nutno chránit před NDN připojením ochranného vodiče podle ČSN 33 2000-4-41, 61140 a dobré je podívat se do přílohy B jak se to zkouší.

Elektrickým předmětem je i výrobní lisovací linka v Hyundai dlouhá 50 m. A v protokolu měření jsem našel u VRZ měření všech těchto vzdálených elektrických předmětů i jejich krytů proti přívodní PE svorce. Hodnoty odporů se pohybují v hodnotách 10-40 miliohmů, měřeno metodou podle přílohy B.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.03.2015, 16:12 »

Elektrickým předmětem je i výrobní lisovací linka v Hyundai dlouhá 50 m. A v protokolu měření jsem našel u VRZ měření všech těchto vzdálených elektrických předmětů i jejich krytů proti přívodní PE svorce. Hodnoty odporů se pohybují v hodnotách 10-40 miliohmů, měřeno metodou podle přílohy B.
Nemělo by se v tomto případě měřit a vyhodnocovat podle čl. 18.2.2 ČSN EN 60204-1 ed. 2? Tady to vypadá, že instalační přístroj je vhodný na měření u strojů. Podle čeho rozhodnout, zda měřit max. 10 A podle EN 60204 nebo min. 25 A podle ČSN 33 0360 ed. 2?
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.03.2015, 17:02 »

To jaký měřící proud zvolit záleží na tom jaké hodnoty odporů hodláme měřit. U velkých výrobních linek, kde je vše vodivě spojeno se vším přes masivní konstrukce je vhodné měřit větším proudem. Na malých odporech větší měřící proud znamená větší přesnost. Sice dle ČSN EN 60204-1 ed.2 mohu měřit i 200 mA, ale tam je přesnost dle mého názoru nedostačující a značně kolísavá.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.03.2015, 19:31 »

Nemělo by se v tomto případě měřit a vyhodnocovat podle čl. 18.2.2 ČSN EN 60204-1 ed. 2? Tady to vypadá, že instalační přístroj je vhodný na měření u strojů. Podle čeho rozhodnout, zda měřit max. 10 A podle EN 60204 nebo min. 25 A podle ČSN 33 0360 ed. 2?
Plný souhlas, protože 60204 uvádí proud v rozmezí od nejméně 0,2 do přibližně 10A.
Mám před sebou Zkušební protokoly o uzemnění konstrukce stroje, kde se měřilo Profitestem 204 HP Gossen Metrawatt v roce 2011 a proudem minimálně 10 A a frekvenci 50 Hz.
Protokoly z roku 2014 již mají uvedeno proudem minimálně 25 A a zkušebním zařízením TUV SUD Korea
Protokol obsahuje naměřené výsledky měření v členění. Číslo položky ( 1-155),  umístění PE proti čemu, označení předmětu v dokumentaci, odpor v miliohmech

Také dávám za pravdu Jiřímu, že rozdíly s měřícím proudem 0,2 a a proudem 10 A jsou značně rozdílné a opravdu někdy nepoužitelné.

Věřím, že se stále zde bavíme o měření spojitosti ochranného obvodu a ne o přechodovém odporu obecně, jak je v úvodní otázce.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 06.03.2015, 23:11 »

Věřím, že se stále zde bavíme o měření spojitosti ochranného obvodu a ne o přechodovém odporu obecně, jak je v úvodní otázce.

No já to vidím tak, že měřením ověřuju "je/není vodivě spojeno" a velikost měřícího proudu není až tak důležitá (samozřejmě by se měl řádově blížit skutečnosti). Při poruše jsou podmínky pro vedení poruchového proudu stejně úplně někde jinde.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.03.2015, 09:12 »

No já to vidím tak, že měřením ověřuju "je/není vodivě spojeno" a velikost měřícího proudu není až tak důležitá (samozřejmě by se měl řádově blížit skutečnosti). Při poruše jsou podmínky pro vedení poruchového proudu stejně úplně někde jinde.
Jiří, máš pravdu, protože všimni si toho velkého rozsahu skoro ve dvou řádech u 60204 uvádí proud v rozmezí od nejméně 0,2 do přibližně 10A a 30330360 dokonce až 80A.

Proto záleží na okolnostech, kde mi stačí obvodová zvuková zkoušečka a případy, kdy použiješ zdroj proudu a budeš měřit konkrétní hodnoty a výsledkem je stejně vyhovuje/nevyhovuje.
Někdy stačí jen fyzická kontrola a někdy i měření. To je již ta rozlišovací schopnost daná také praxi. Ale zde společně studujeme normy a hledáme, co nám nabízí za doporučení. Osobně jsem často i překvapený.... .je to někdy i dobrodružství.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.