Autor Téma: Jak rozdělit napájení rozvaděčů?  (Přečteno 5247 krát)
Valenta Petr
« kdy: 17.02.2015, 11:48 »



Jak rozdělit napájení rozvaděčů, když mám přiveden od elektroměrové části 3f kabel a potřebuji tento rozdělit po třech fázích dále do hlavního rozvaděče a do dvou podružných rozvaděčů?
Já samozřejmě elektrikář nejsem ale tento mi poradil koupit 3ks svorek RSA 10 a to mi přijde docela málo, když na vstupu mají být 3 vodiče a na výstupu celkem 9 vodičů a to vše v přůřezu 6.
Jaké je jiné řešení prosím?
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.02.2015, 14:41 »

Pozvat si profíka a ne tahat o půlnoci rozumy z ožralýho matly podivej Je vidět, že ten "odborník" o tom ví ještě míň, než vy.

Mimochodem, to máte všechny spotřebiče D 400V?  Šok Nebo jedete za trafem v IT?
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.02.2015, 15:14 »

Řadovými svorkami to samozřejmě za jistých okolností vyřešit jde! Domluvte se z někým kdo to má k vám blízko a na místě si to prohlídne a navrhne vám nejlepší řešení!
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 18.02.2015, 15:25 »

Napište odkud jste a on se tu pak o vás někdo postará. Chce to vidět. Nejde mi vůbec do hlavy, jak vám mohl elektrikář dát radu "kup si tři svorky a měj se". Co to je za týpka?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.02.2015, 16:35 »

Napište odkud jste a on se tu pak o vás někdo postará. Chce to vidět. Nejde mi vůbec do hlavy, jak vám mohl elektrikář dát radu "kup si tři svorky a měj se". Co to je za týpka?

Melouchář. Ty totiž s oblibou nechávají materiál nakupovat samotného zákazníka. Jednou mi takový chudák volá ze skladu jestli může koupit to či ono, protože to co mu řekl "elektrikář" nemají a nabízejí mu náhradu. Už mě to ani nepřekvapuje.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.02.2015, 19:03 »

Mě jen neustále udivuje to, že investor mrhá časem vynaloženým psaním do diskusních fór místo toho, aby si radši našel elektrikáře, který provede zakázku k jeho plné spokojennosti.
Takového meloucháře bych kopl do řiti, až by mi pokálel špičku u boty.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.02.2015, 19:10 »

Taky jsem o tom kolikrát přemýšlel, ale asi je to jednoduchý. Melouchář to udělá za basu kozla a flašku bramborové lihoviny z božkova a elektrikáři na fóru zadarmo poradí kde meloucháři nestačí kapacity.
Výsledkem je úspora. Problém mnoha lidí je, že šetří, protože nemají na rozhazování a přitom si neuvědomí, že tím prodělají mnohem víc, než kdyby si připlatili rovnou.
A to pomíjm kvalitu, spolehlivost a bezpečnost.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Online Online



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.02.2015, 19:15 »

Klasika. Franto, jak to mám udělat? Dík, Máňo, dej mu pivo na mě.

Ale ten hřejivej pocit, jak jsem ušetřil za vydřiducha elektrikáře, k nezaplacení...
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.02.2015, 22:39 »


Jak rozdělit napájení rozvaděčů, když mám přiveden od elektroměrové části 3f kabel a potřebuji tento rozdělit po třech fázích dále do hlavního rozvaděče a do dvou podružných rozvaděčů?
Já samozřejmě elektrikář nejsem ale tento mi poradil koupit 3ks svorek RSA 10 a to mi přijde docela málo, když na vstupu mají být 3 vodiče a na výstupu celkem 9 vodičů a to vše v přůřezu 6.
Jaké je jiné řešení prosím?

....na "vstupu 3f kabel"........dále již mluvíte o 3 vodičích a také o třech fázích. Čert aby se v tom vyznal. Ale jak již bylo psáno, odborník na místě najde řešení jak to pospojovat, aby to bylo standardní a ne bastl.

PS1 zapomeňte na svorky, to chce pořádný rozvaděč se všemi náležitostmi a žádné svorky nebudu potřebovat. Je to ale odborná práce na vyhrazeném technickém zařízení. Ne každý to může provádět.

PS2 jsem elektrikář a nikdy by mne nenapadlo dávat podobné otázky na nějaký
"plýnařský " server
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Odkud se napájí BTS stanice na střechách paneláků ?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 LAPP GROUP dodá nabíjecí systém pro Singapur
 Kde hledat informace o jištění a bezpečnosti v sítích NO 230V DC?
 Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií
 Jaké jsou výhody a nevýhody napájení motoru z frekvenčního měniče při 690V?
 Moderní technologie systémů zabezpečeného napájení elektrickou energií
 Zabezpečené napájení elektřinou a teplem v kontextu současné energetické situace v ČR
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Může být ze sekundáru transformátoru napájeno více samostatně jištěných vývodů?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Jak realizovat napěťový sčítač?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Existuje zařízení nahrazující více napájecích adaptérů?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 24 dotazů.