Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 18.12.2015, 09:13 »

Když jdete od doktora, prověřujete, zda ty prášky, co vám napsal jsou opravdu na tlak a zda nemají nežádoucí interakci s dalšími, co berete? Ne? Věříte lékaři, že.

Jo, ja taky veril. A pak mi zachranila zivot magistra v lekarne, kdyz mne poslala zpatky k doktorce s tim, ze ty prasky co mi napsala by mne v kombinaci zabili...
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.12.2015, 14:09 »

tak dnes jsem řešil opačný problém, tak vítám toto vlákno.

...paní padal hl. jistič (16A ) ,  rozvody ji dělal nějaký straý elektrikář zaměstnanec "fuškou" ..hodnocení bych nechal stranou.
    Domluvili jsme se s paní že  zařídíme min. 20 nebo 25A hl. jistič, jelikož má nově v objektu vybudované dvě bytové jednotky a hl. jistič 16A je opravdu málo. Jelikož paní ale nemá momentálně peníze na zaplacení poplatku za příkon, tak jsme přijeli vyměnit ten 16A jistič za nový, jelikož ten původní se hřál a neustále padal  Šok
  Po kontaktování EONu, operátor suše poznamenal...j dete měnit ten hl. jistič s hodnotou 1x25A ?
 A tak mi celý den vrtá hlavou ...elektrikář byl 100% neskutečný paplal ..ale jak pracovník EONu mohl zaplombovat hl. jistič, když neseděla hodnota uvedena ve smlouvě ? Nebo proč na to min. neupozornil zákazníka...


PROČ ?
Z toho jen vyplývá, že pokud je hodnota jističe menší než je uvedeno ve smlouvě, tak se s tím technik nezabývá. Mohl by sice upozornit odběratele,  že zde není něco v pořádku. Smlouva, revizní zpráva a skutečnost.... mohl by, ale říká si, já tady pojedu znovu? Distributora to nepostihuje, jen odběratele. Jistě, že to není správné, ale taková je praxe.....na druhé straně mi nedávno technik odmítl zaplombovat rozvaděč, protože nebylo připraveno na 4 kusy plomb.  Ale  na jiném místě jiný technik tam dvě dírky vyvrtal a prohlásil, že nemá s tím žádný problém. Dříve se dávaly jen 2 plomby, dnes jsou všechny 4.

Z praxe.
Na některé nestandardní postupy mám "svého" technika ( u distributora) s kterým předem projednám postup a časové možnosti.....t o, co projde u EONu neprojde u ČEZu nebo u PRE.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 18.12.2015, 17:58 »

Tak jsem se všiml že v našem regionu ČEzu se nesetkáte se , ,svým technikem'' který osazuje el.měry a plombuje ale přijede někdo s druhého okresu a to zcela zásadně nejenom jako zaskok.Máte podobnou zkušenost?
Zaznamenáno

Sláva
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 18.12.2015, 18:34 »

Tak jsem se všiml že v našem regionu ČEzu se nesetkáte se , ,svým technikem'' který osazuje el.měry a plombuje ale přijede někdo s druhého okresu a to zcela zásadně nejenom jako zaskok.Máte podobnou zkušenost?

Okrskáři jako takoví už asi ani neexistují. Dnes se často jezdí na základě pracovního příkazu vygenerovaného počítačem v závislosti na optimální trase, tedy aby byla maximálně využita pracovní doba zaměstnance a smysluplná trasa se zastávkami k jednotlivým prac. úkonům. Pokud distributoři nezvládají práci svými zaměstnanci či zaměstnanci svých servisních společností v rámci koncernu, pak si najímají externí proškolené firmy (alianční partnery).


Na jeho místě bych se pokusil dohodnout s distributorem a po této dohodě bych reagoval dle výsledku, třeba doplacením rezervovaného příkonu, nebo výměnou jističe za hodnotu dle smlouvy. Pokud by náhodou došlo i na pokutu, asi bych podal trestní oznámení na ony firmy a chtěl to zaplacení pokuty po nich, včetně vícenákladů. Pak bude záležet i na tom, jestli byly práce provedeny dle nějaké smlouvy, projektu, nebo řádně fakturovány. Tedy ten kdo si to nechá udělat melouchářem a bez dokladů, právě nic neušetřil a s velkou parádou zaplatí i tu pokutu, bez možnosti přenést tu odpovědnost na toho, komu patří.
Možná je to spíš otázka pro právníky a ne pro běžného elektrikáře.

Distributor není správním orgánem, a tudíž nemůže ukládat jakékoliv pokuty. Dle mého názoru v daném případě bude maximálně vystaven opravný daňový doklad, kde bude doúčtován rozdíl vzniklý rozdílnou výší měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem dle účtovaných údajů a skutečností. Otázkou je za jaké období zpět, asi dle údajů distributora o posledním plombování rozvaděče, max. však do promlčecích lhůt. Osobně jsem se danou situací nesetkal, pokud je mi známo prováděcí legislativa k en. zákonu toto konkrétně neřeší; pravděpodobně by se daná situace mohla řešit jako bezdůvodné obohacení atp. Situace platí oboustranně, tedy že by distributor mohl dobropisovat daný rozdíl za předpokladu, že by byl fyzicky zjištěn jistič o nižší proudové hodnotě než použitá sazba ve vyúčtování. Ale protože se většinou jedná o malé částky tvořící daný rozdíl, tak si myslím, že náklady na vymáhání by byly často neefektivní.
Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 18.12.2015, 19:15 »

Nesetkal jsem se v několika podobných případech s doúčtováváním ani vracením stálých měsíčních platů za hodnotu jističe, ale vždy bylo třeba uvést hodnotu jističe do souladu se smlouvou, buď výměnou jističe nebo změnou smlouvy a doplacením rezervovaného příkonu.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 18.12.2015, 19:37 »

To Skopek. Neni tak uplne pravdou. Vetsinou se snazi posila to jedne lokality stejneho technika. Takze do meho rajonu (par dedin okolo sidla firmy) jezdi uz tak tri roky jeden clovek. Nebo mozna mam jen kliku.

K dotazu v tematu. Myslim ze technik distributora na vas jen udelal bububu. V podstate vzdy se dalo domluvit s distributorem jak pise Vaclav Treti, tedy vymena jistice za spravny, pripadne zmena smlouvy. Rajon Eonu.

Co se tyce premistovani ER na erejne rpistupne misto,tak v pripade ze nejde o nove odberne misto, tak distributor nema paky na to aby vas k tomu donutil. Mam za sebou sposty realizaci, kde s tim nebyl problem. To ze ER musi byt vydratovan a osazen dle aktualnich PP je jina pisnicka. To povazuji za samozrejmost.

Nicmene nekolikrat uz jsem objevil to ze hl. jistic nesouhlasi s tim co je na smlouve. Nejcasteji tedy  v bytovych domech. Nejcasteji byva fyzicky 1(3)x25A a ve smlouve 16A. Zakaznik se pak divi, ze musi doplatit za navyseni prikonu, napr. Kdyz chce zmenu sazby... a je treby jistic vymenit.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
startakos
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 18.12.2015, 23:28 »

Já vím, že si to většinou nikdo nepamatuje.
Nikdo tady kolem sebe nekope, jen jsem popsal situaci a dotaz, co s tím.
Ale mám alespoň školení jak se chovat K zákazníkům ve svém oboru.

A jen na okraj- jak je možné, že RT neobjevil rozdíl v síle jističe a celé vše schválil?
V diskusi všichni píše, že RT hlásí vše distributorovi, proč to tedy distributor devět let neřešil.

Děkuji, odpověď už nechci.
Zaznamenáno
startakos
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 18.12.2015, 23:37 »


Co se tyce premistovani ER na erejne rpistupne misto,tak v pripade ze nejde o nove odberne misto, tak distributor nema paky na to aby vas k tomu donutil. Mam za sebou sposty realizaci, kde s tim nebyl problem. To ze ER musi byt vydratovan a osazen dle aktualnich PP je jina pisnicka. To povazuji za samozrejmost.

Toto mi tvrdil i RT, který dělal revize po externí firmě u nás v práci. Jenže ten ČEZácký byl sprostý, arogantní a vyhrožoval odpojením, což by bylo začátkem prosince pro matku dost drastické.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 19.12.2015, 08:01 »

Na to je jednoduchá odpoběvěď. Technik vám/nebo spíše vašemu RT, ukázat kde je to v PP. Člověk nesmí být moc vyplašenej z jednoho vola. Před časem jsem se taky s jedním dohadoval, kvůli kravině, kterou pak i napsal do protokolu se závadami, a tím zdůvodňoval, že nemohl osadit elektroměr. Tak jsem zavolal jeho šéfovi a za dva dny už z montáží elektroměru neměl problém.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?