Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Půjde 3F chránič i s jednou fází?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Půjde 3F chránič i s jednou fází?  (Přečteno 14785 krát)
Jarda Sedláček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.01.2015, 11:39 »



Bude 3f proudový chránič fungovat i pokud přes něj pustím pouze jednu fázi?

Jde mi o to, že mi doma vypadává chránič - naprosto nepravidelně - a potřebuji zjistit, který okruh to dělá a pak konkrétní spotřebič, zásuvku, světlo ...

Tak mě napadlo, že bych vždy jeden okruh pustil přes chránič a po nějakém čase je střídal, až najdu ten, co vyhazuje.

Ale půjde to?
A pokud to ten 3f chránič vezme,
tak bude potřeba přes něj pustit nejen fázi,
ale i konkrétní "N" toho okruhu.
Je to tak?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2015, 12:10 »

1) na vstupu do chrániče musíte mít všechny tři fáze kvůli činnosti zkušebního tlačítka
2) za chráničem musíte mít připojeny pouze ty N, které souvisí s fází, co jde přes chránič. Ostatní N musíte připojit na N před chráničem, jinak vám to bude padat.
3) takto se to nedělá, vzhledem k bodu 2) si jenom přiděláte práci.

Správný postup:
Nechte to na elektrikáři, bude to mít do hodiny, dvou hotové.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 19.01.2015, 12:13 »

Citace
Bude 3f proudový chránič fungovat i pokud přes něj pustím pouze jednu fázi?

Bude....Ale chce to jiné zapojení....
(Před XX lety,kdy byli jen 3F chrániče DDR jsem takto zapojovali zubní soupravy které jsou na 230V)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.01.2015, 12:25 »

1) na vstupu do chrániče musíte mít všechny tři fáze kvůli činnosti zkušebního tlačítka

Opravil, bych to, že stačí jedna fáze, ale proklemovaná na všechny tři svorky. Nicméně pro potřeby nějakého testování okruhů, bych asi bez funkce testovacího tlačítka vydržel. Ale platí to co píšete. Nechat to na elektrikáři.

Nechte to na elektrikáři, bude to mít do hodiny, dvou hotové.
No to bych netvrdil, nepravidelně padající chránič umí pěkně pozlobit i zkušeného borce Úsměv
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jarda Sedláček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.01.2015, 12:47 »

Díky za odpovědi.
Chtěl jsem si jen oživit paměť, co se týká chrániče a zkusit to najít sám, než budu na jednu až dvě až x hodin otravovat nějakého kolegu (sám jsem to už pár let nedělal, v.50/par.6 mám už  několik let propadlé) a je pravda, že si stačilo najít vnitřní schéma pr. chr. a pak byla má otázka zbytečná.

Ještě jednou díky  JaS
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.01.2015, 16:48 »

Opravil, bych to, že stačí jedna fáze, ale proklemovaná na všechny tři svorky. Nicméně pro potřeby nějakého testování okruhů, bych asi bez funkce testovacího tlačítka vydržel. Ale platí to co píšete. Nechat to na elektrikáři.
No to bych netvrdil, nepravidelně padající chránič umí pěkně pozlobit i zkušeného borce Úsměv

Takhle napsané to vypadá, že při výpadku jedné fáze z rozvodny jsou všechny centrální chrániče na kočku Úsměv
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.01.2015, 17:06 »

Takhle napsané to vypadá, že při výpadku jedné fáze z rozvodny jsou všechny centrální chrániče na kočku Úsměv

To nee. Jen nemusí fungovat testovací tlačítko. Ale to ty určitě víš.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.01.2015, 18:57 »

Když se vrátíme úplně na začátek - pokud padá chránič a dá se tam druhý, je nějaká záruka, že ten "druhý" bude ochotněji padat a tak se zjistí příčina?
Já bych touto cestou nešel.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.01.2015, 05:11 »

Tazatel uvažuje tak, že pokud bude zapojovat druhý chránič do jednotlivých okruhů za chráničem centrálním, na některém okruhu mu vypadnou oba, čímž zmenší rozsah rozvodů pro identifikaci závady.

 Pomalé a nejisté řešení, které nemusí vůbec zafungovat např. díky rozdílné citlivosti jednotlivých kusů chráničů, nebo proto, že se unikající proud skládá z jednotlivých spotřebičů zapojených v různých obvodech a na jednom okruhu nikdy nedosáhne vypínací úrovně. Padající chránič může být také vadný, i to se stává.

K zapojení čtyřpólového chrániče do jednofázového okruhu není až tak velký problém. Na čelní stěně chrániče bývá mnoho informací, obvykle je tam i zakreslené schémátko, ze kterého je možné zjistit to, které dva póly chrániče jsou použity pro činnost zkušebního tlačítka a pak stačí použít tyto dva póly a netřeba dělat zbytečné propojky, které mohou být příčinou dalších potíží.

Hledání závad v instalacích s proudovým chráničem  může být zdlouhavé a pracné i pro zběhlého odborníka, sežeňte raději nějakého kolegu, který má patřičné vybavení měřícími přístroji. Také bývá velice užitečné zamyslet se nad změnami, ke kterým došlo těsně před tím, než se problém začal vyskytovat. Nemusí to být jen v oblasti elektroinstala ce, částečně navrtaný kabel, kde nedošlo k poškození vodičů, ale pouze izolací umí docela dobře reagovat na změny vzdušné vlhkosti nebo vlhkosti zdí.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jarda Sedláček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.01.2015, 13:13 »

Václav Třetí:

 zkusím to nejdřív sám, ale každopádně jste mi potvrdil myšlenku, kde začít. Stále více zvlhající kůlna na zahradě, se zásuvkou a světlem. I bych si na to vsadil  Úsměv

Jiří Schvarz:

A co se týká "1f pokusného druhého chrániče",  tak jsem to myslel tak, že celý dům zůstane napojen na 3f chránič a ten "pokusný 1f" napojím přímo z přívoduz ER, ne za 3f chránič, a budu na něm testovat jednotlivé okruhy. Ne, že vypadnou oba zároveň, ale buď jeden, nebo druhý a mohu eliminovat.

Ale každopádně první půjde zahrada Úsměv

Díky JaS
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 20.01.2015, 17:22 »

...
Ale každopádně první půjde zahrada Úsměv
...
Může to být dobrý směr, ale nemusí.

Já bych jako první krok preferoval změření parametrů chrániče, změření izolačních stavů, změření rozdílových proudů v instalaci a až když by měření nic nenaznačilo, uvažoval bych o dalších krocích.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.