| | |-+  Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?  (Přečteno 11694 krát)
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 17.01.2015, 12:30 »


Mějme zásuvkový či světelný okruh, je v podstatě jedno, jaký, dotaz se týká obou případů. Ookru je v provedení 2,5 cyky (1,5 pro světlo) jištěný 16A (resp. 10A). Chápu, že průřez dává dostatečnou rezervu pro přetížení. Jenže - když si člověk koupí spotřebič nebo třeba světlo, které má v sobě venitř vodiče třeba 0,5 nebo 0,75 (nebo třeba obdobně poddimenzovano u přívodní kabel),  tak jistič sice na zkrat zaraguje, ale přetížení může prvně způsobit prohoření vodičů ve spotřebiči. Chápu, že výrobce třeba dimenzuje vodiče ve spotřebiči podle předpokládanéh o odběru, ale vždy se něco může pokazit (?)


A má otázka tedy je - je to nebezpečné nebo není? Protože pokud by bylo, tak vlastně všechny takové výrobky jsou rizikem. Nebo se pletu a spotřebič třeba na 1A prostě vedení nezatíží tak,a by ty "poddimenzované" vodiče vadili (a na zkrat jistič zareaguje v pořádku).
Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.01.2015, 13:10 »

Isticom B10, B16 a pod. sa isti vedenie, nie spotrebice... Co sa odohrava v spotrebici je vecou vyrobcu. Otazkou zostava ako by napriklad mohlo dojst ku skratu pracovnych vodicov vo svetle..
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.01.2015, 13:55 »

Otazkou zostava ako by napriklad mohlo dojst ku skratu pracovnych vodicov vo svetle..

Jednoduše. Svítidlo určené pro žárovku 40W uživatel osadí žárovkou 100W. Svítidlo se neuchladí a izolace vodičů se teplem časem rozpadne a zkrat je na světě. Pravda je, že by možná dříve došlo vlivem tepla k destrukci mechanických částí svítidla. Ale to už je blbost uživatele. To se žádným předpisem nedá ovlivnit.

Budete-li používat kvalitní spotřebiče dle návodu výrobce a pro výrobcem stanovené účely, pak by mělo být vše bez problémů. Výrobce vnitřní vedení ve spotřebičích dimenzuje dle výrobkových norem pro daný druh spotřebičů. To že se spotřebič může připojit k instalaci s výrazně vyšším jištěním je jedno. Jištění pevných rozvodů neslouží pro jištění spotřebičů.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.01.2015, 14:54 »

Jenže hodnota zkratového proudu v místě instalace je pro výrobce neuchopitelná, taková lampička s přívodem nula nic v zásuvce rozvodny.
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.01.2015, 15:01 »

To nikdo nepopírá.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 17.01.2015, 19:32 »

Výrobce by měl výrobek "poslat uživateli, provozovateli" v provedení, aby byla různá předpokládaná rizika minimalizována .
Pokud ale někdo použije spotřebič mimo rozsah, předpokládaný výrobcem (a popsaný v návodu),  k jinému účelu, než byl určen, tak tím přebírá zodpovědnost za to, že nevznikne nějaké nebezpečí, které výrobce nepovažoval za nutný řešit.
Pokud např. lampičku, s omezením pro žárovku max. 60W, určenou pro umístění ve "volném prostoru" někdo osadí žárovkou s výrazně vyšším příkonem a vloží ji do papundeklové krabice, kde chce "přitápět malým kuřatům",  tak to asi výrobci spotřebiče nevnutíme k náhradě, pokud se upečou kuřara a vyhoří objekt!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 17.01.2015, 20:32 »

To mě připomnělo díru do rozvodice u trafostanice. Udělala jí žárovka pro vyhřívání jištěná šroubovkou 6A.

U velkých zkratových proudů předřazuju válcovku. I jistič malé hodnoty omezí zkrat na přijatelnou hodnotu.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 18.01.2015, 13:13 »

Citace
Jenže - když si člověk koupí spotřebič nebo třeba světlo, které má v sobě venitř vodiče třeba 0,5 nebo 0,75 (nebo třeba obdobně poddimenzovano u přívodní kabel),  tak jistič sice na zkrat zaraguje, ale přetížení může prvně způsobit prohoření vodičů ve spotřebiči. Chápu, že výrobce třeba dimenzuje vodiče ve spotřebiči podle předpokládanéh o odběru, ale vždy se něco může pokazit (?)

Je to vidět zejména u rychlovarné konvice a třeba auto. pračky...tam je 0,75 drát ale je zase dimenzovaný délkou !!Zejména je to vidět u konvice 0,5m  šňůra a nikdy není delší ! Je to spočítané jak se říká na "knop". Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 18.01.2015, 14:10 »

Peníze jsou peníze a každý drátek se v kabelu x množství řekněme v desítkách, či stovkách tisíc kusů počítá.  Mrknutí
Bezpečnost je na hraně, ale bussinesu to prospívá!
Zaznamenáno
Jiří Janíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.01.2015, 21:57 »

Tohle řeší snad jenom britové, ti mají povinně v každé vidlici pojistku, která jistí spotřebič. A navíc, mají u každé zásuvky vypínač.
Ovšem ani toto není bez chyby, pod tlakem přijali i dvouvodičovou zásuvku pro malé spotřebiče a tam jsou na tom skoro jako my, jen jištění je pro ně 4 nebo 6A. tedy o chloupek lépe než my.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.