Autor Téma: Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?  (Přečteno 56682 krát)
Roman S.
« kdy: 27.11.2014, 18:00 »

Může špatný sled fázi před elektroměrem způsobit špatné načítaní spotřeby? jedna se o novější typ elektroměru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.11.2014, 19:51 »

Máte na mysli místo L1, L2, L3 třeba L1, L3, L2?

Pak vězte, že to bude mít vliv pouze na směr otáčení "míchačky" ale určitě ne kotouče v elektroměru. Ten je prý magicky spravedlivý a otáčí se stále stejným směrem. Ne tedy podle výsledků voleb vlevo  či vpravo :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.11.2014, 19:58 »

Ne, nemá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Kurel
*
Offline Offline



revizní technik E2A, elektromontáže, servis


WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.11.2014, 20:16 »

nemá
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 28.11.2014, 20:27 »

A "neprotestují" některé elektronické elektroměry při špatném pořadí fází?

Nové elektronické elektroměry mají někde jinde "práh necitlivosti".
To už bylo lidí, kterým ukápla slza nad novým vyúčtováním z chaty nebo chalupy, kde za jejich nepřítomnosti běží jen nějaká EZS nebo něco podobného, "Křižík" se dokázal zastavit, ale "ta nová bestie" pomalu počítá a počítá...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.11.2014, 20:49 »

Ne. moderní 4kvadranty rozlišují směr odběru (spotřeba-výroba),  charakter (účiník),  ale smysl otáčení nikoliv. Je jim to jedno. Měří napětí a proudy ve třech fázích a ty prostě sečtou (3 elektroměry v jednom).

Tazatel by měl lépe popsat svůj problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 28.11.2014, 20:52 »

A "neprotestují" některé elektronické elektroměry při špatném pořadí fází?

Nové elektronické elektroměry mají někde jinde "práh necitlivosti".
To už bylo lidí, kterým ukápla slza nad novým vyúčtováním z chaty nebo chalupy, kde za jejich nepřítomnosti běží jen nějaká EZS nebo něco podobného, "Křižík" se dokázal zastavit, ale "ta nová bestie" pomalu počítá a počítá...
Někdy v době "mého mládí" jsem slyšel o opačném otáčení kotoučku, kdy docházelo o odpočítávání. Ale to bylo za krále "Klacka". Dnes je situace jinde. Tehdy se používaly třeba dálnopisy ... a tak podobně.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.11.2014, 21:36 »

Mirku vím, že se po stavbách nepohybuješ, ale nevěřil by jsi kolik číselníkových elektroměrů s "kolečkem" je stále namontováno a pořád se točí...

A pokud se nepletu, tak u elektroměru s kolečkem, by to, při přehození fází, bylo teoreticky možné, ale pouze za předpokladu, že by byla nějakým způsobem poškozena "brzda",  která v elektroměru je aby se do zadu nemohl točit.
 Ale osobně jsem to nikdy nezkoušel, tak mě když tak zkušenější kolegové usměrněte myšlenky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 28.11.2014, 21:41 »

Mirku vím, že se po stavbách nepohybuješ, ale nevěřil by jsi kolik číselníkových elektroměrů s "kolečkem" je stále namontováno a pořád se točí...

A pokud se nepletu, tak u elektroměru s kolečkem, by to, při přehození fází, bylo teoreticky možné, ale pouze za předpokladu, že by byla nějakým způsobem poškozena "brzda",  která v elektroměru je aby se do zadu nemohl točit.
 Ale osobně jsem to nikdy nezkoušel, tak mě když tak zkušenější kolegové usměrněte myšlenky.
No počkej, já neměl kolečkové elektroměry za ty dinosauří. Byly to sice také kolečkové ale psal jsem, že to bylo kdysi. A promiň, kde se podle tebe asi pohybuju, že bych neměl přehled o tom, čím se měří? Máš mne za úředníka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.11.2014, 22:07 »

No to néééé. Ale, ale nemyslím si, že s kamerou lozíš do elektroměrovej ch rozvaděčů na dědinách. Ale tam se toho občas najde...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 28.11.2014, 22:20 »

Ani "dinosauří" elektroměry neřeší sled fází. Třífázový elektroměr jsou v podstatě tři jednofázové elektroměry, kdy každý strká do hřídelky svým momentem a momenty se pak nastřídají na fakturačním kolečku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.11.2014, 22:31 »

Ale proč je tedy tak nutné mít správně nafázovaný elektroměr?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 28.11.2014, 23:11 »

My jsme jednou po opravě kabelu u podružného měření měli špatně pořadí fází a ono to dokázalo natočit víc než ten fakturační, montér ze ZČE to nějak vysvětloval, že  ten elektroměr může být v takovém zapojení moc citlivý na malé odběry nebo na kapacitní proudy díky dlouhému kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Ostrihoň
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.11.2014, 04:54 »

Ja mohu potvrdit že při špatném zapojení fází ( vstup - výstup) elektroměr odečital.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Začínajicí elektrikař - a věcný student
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.11.2014, 07:44 »

Potvrdzujem, náš elektromer pri zlom poradí fáz tiež odčítal. Ale odčítal aj pri vypnutom ističo za elektromerom!

Kúpili sme záhradu, s el prípojkou. Rozvádzač: istič pred elektromerom, elektromer a za ním dva ističe pre zás. 400V a 230V, žiadne ďalšie istenia ani káble.
Po zapnutí hl ističa sa elektromer pomaly otáčal. Tu na fóre som dohľadal, že je to v poriadku a "kotouč" sa zastaví tak aby bolo vidno značku na kotúči.
V priebehu asi troch mesiacov natočil cca 60kW.

Chyba vznikla pravdepodobne pred pár rokmi ked sa rekonštruovalo vedenie v obci.
Dočasne som to vyriešil zmenou poradia na  nezaplombovano m hl ističi (ja viem..),  v lete prebehne výmena celej skrine.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #15 kdy: 29.11.2014, 08:48 »

Potvrdzujem, náš elektromer pri zlom poradí fáz tiež odčítal. Ale odčítal aj pri vypnutom ističo za elektromerom!

Kúpili sme záhradu, s el prípojkou. Rozvádzač: istič pred elektromerom, elektromer a za ním dva ističe pre zás. 400V a 230V, žiadne ďalšie istenia ani káble.
Po zapnutí hl ističa sa elektromer pomaly otáčal. Tu na fóre som dohľadal, že je to v poriadku a "kotouč" sa zastaví tak aby bolo vidno značku na kotúči.
V priebehu asi troch mesiacov natočil cca 60kW.

Chyba vznikla pravdepodobne pred pár rokmi ked sa rekonštruovalo vedenie v obci.
Dočasne som to vyriešil zmenou poradia na  nezaplombovano m hl ističi (ja viem..),  v lete prebehne výmena celej skrine.
Pokud jsem psal o "dinosauřím" elektroměru, který při přehození fáze odečítal, pak se psal rok max. rok 1985.

Nevím tedy jak na Slovensku ale při rekonstrukcích vedení v obci je správný sled fází ne pouze podmínkou ale samozřejmostí. A pokud by opačný sled fázi měl opravdu vliv na směr počítání kWh (nikoliv jen kW),  pak vězte, že energetika by tam stála ještě před uvedením do provozu.
Ale jak uvádím, situaci a zvyky na Slovensku neznám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 29.11.2014, 10:19 »

Musím ti odporovat.
Minulý týden jsem se setkal s digitálním elektroměrem s otočenými fázemi.
Podle zákazníka to tam takhle je cca 3 roky od doby rekonstrukce sítě v obci.
Přebráno, zaplombováno, provozováno ČEZem.
(mimochodem těch chyb tam je víc. Ještě se tam budu vracet na opravu dalších šíleností)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.11.2014, 10:20 »

Správny sled fáz na svorkách elektromeru je nevyhnutný iba u indukčných (ferarisových) elektromerov na jalovú elektrinu. Tam je to priamo dané konštrukciu elektromeru, resp. vyplýva to z princípu merania. U indukčných elektromerov na činnú elektrinu to nie je nevyhnutné, nakoľko, tak ako tu už niekto uviedol, výsledný moment na kotúči je daný súčtom momentov daných činným výkonom v jednotlivých fázach. Napriek tomu sa aj u týchto elektromeroch odporúča, resp. priamo vyžaduje správny sled fáz a to z jediného dôvodu: Indukčný elektromer je vybavený brzdiacím magnetom, ktorý zabezpečuje, aby sa sa elektromer netočil pri nulovom prúde. Pôsobenie tohto magnetu sa v skúšobni nastavuje pri správnom slede fáz. Ak sa však sled fáz zmení, nie je zaručené, že elektromer nemôže mať voľný chod. Taktiež to však neznamená, že ak sa zmení sled fáz, že takýto elektromer automaticky musí mať voľný chod. Niekedy sa to však stáva, preto je vhodné aby mal správny sled.
Čo sa týka statických elektromerov, tam z princípu ich merania sled fáz nemôže mať žiadny vplyv na činnosť merania ani u jalových elektromerov. Napriek tomu sa sled fáz pri ich montáži stále kontroluje (podľa mňa zbytočne),  je to však dané asi skôr zo zvyku, resp z nepochopenia činnosti týchto elektromerov.     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde bych sehnal návod na klešťový fázoměr Metra PK 330?
 Jak zajistit správné pořadí fází?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Proč je měření sledu fází napěťovým testerem FLUKE T140 naopak?
 Jak kdysi vypadal přístroj k měření účiníku?
 Jak vypadal a pracoval synchronoskop?
 Která norma popisuje sled fází v třífázové zásuvce?
 Jaký je vlastně správný sled fází?
 Jak určím která fáze je první?
 Pokud zjistíme opačný sled fází, které je nutné přepojit?
 Pořadí fází
 Jaké je určení jednotlivých fází na 5-ti žilovém kabelu?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Jak postupovat při nesprávném sledu fází?
 Kdy bude konečně jednoznačně řečeno pořadí barev u fází?
 Čím změnit sled fází?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Vydavatelství IN-EL během června 2017 sleva 10% na vše!
 Je možné změnit sled "barev" fázových vodičů v pojistkové skříni?
 Ve které části přípojky je pro odběratele sled fází relevantní?
 Je nutné dodržet jednotné řazení fází v rozvaděčích?
 Jak se určuje pořadí fází u vedení vn?
 Jak dodržet sled fází při přepojení třífázové zásuvky?
 Ako zistím smer točenia motora?
 detekování L1?
 Kdo může ověřovat sled fází vodičů?
 Doporučíte kvalitní automatický přepínač fází?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Proč se sama mění orientace otáček motoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaký elektroměr si vybrat pro vlastní odpočet ?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Je pravda, že pro ČEZ musí mít každý elektroměr v bytovce vlastní rozvaděč?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Vypadá okolí vašeho elektroměru také stylově jako u Jakuba Hláska?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Musí mít RE okýnko pro odpočet?
 Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Jak se odečítaly údaje ze starých mechanických elektroměrů Křižík?
 Kdo je odpovědný za vývody pro elektroměr pod napětím?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jak zažádat o povolení přemístění elektroměru?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 25 dotazů.