Radko Jadko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.07.2008, 20:06 »

Aký je cca odpor človeka?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.07.2008, 20:58 »

Pro různé výpočty se předpokládá odpor lidského těla 5000 Ohm.

Skutečný odpor záleží na spoustě faktorů. Namátkou třeba :
výška, váha, pohlaví, věk, teplota okolí, míra nervozity ... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.07.2008, 04:06 »

V knize "Příručka pro zkoušky elektrotechnik ů" se uvádí průměrně 1000 - 3000 Ohm dle podmínek, které jsou velmi individuální, jak uvedl pan Hasala. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.07.2008, 21:16 »

Ještě bych upřesnil.
Lidský odpor je jiný při měření digitálem, který měří napětím v řádu jednotek voltů. Vychází dost vysoko.
Jiná situace je při přiložení napětí v řádu stovek voltů (prosím nezkoušejte),  například při úraze. Protože okamžitě dojde ke zpocení, odpor rychle klesá a proud roste.
Mimochodem: pro vybavení proudového chrániče o rez. proudu 30mA stačí odpor lidského těla (budete-li držet v druhé ruce vodič PE) <7700 Ohm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 19.07.2008, 21:52 »

Pro měření unikajícho proudu spotřebičů nebo el. nářadí dotykovou metodou se odpor těla simuluje odporem 2000 Ohmů, někdy je to udáváno jako průměrná hodnota odporu těla.
Při měření zpravidla ukáže přístroj podstatně větší hodnotu, protože se neměří jen odpor těla, ale i přechodové odpory na povrchu těla.

S tím souvisí např. i bezpečné malé napětí (ČSN 33 2000-4-41) pro různá prostředí, protože v nebezpečném nebo zvlášť nebezpečném prostředí jsou vytvořeny podmínky pro snížení přechodového odporu povrchu těla (vlhko, teplota a z toho plynoucí pocení,...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 19.07.2008, 22:03 »

TO: Jadko

Pokud Vás problematika zajímá,  tak vše podstatné najdete v ČSN IEC 479-1 (33 2010)  Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska. podivej

Celková impedance odporu lidského těla je v ČSN IEC uvedena na základě měření "ruka-ruka",  a průměrná hodnota je od 650 do 850 ohmů - viz příloha. 

Pro ty, kdo nemají normu uvedu základní definice.

1.3.1 Elektrická impedance lidského těla

1.3.1.1 vnitřní impedance lidského těla (Zi) (Internal Impedance of the human body): impedance mezi dvěma elektrodami v kontaktu se dvěma částmi lidského těla, přičemž se zanedbává impedance kůže
1.3.1.2 impedance kůže (Zp) (Impedance of the skin): impedance mezi elektrodou na kůži a vodivými tkáněmi vespod
1.3.1.3 celková impedance lidského těla (ZT) (total impedance of the human body): vektorový součet nitřní impedance a impedance kůže (viz obrázek 1)
1.3.1.4 počáteční odpor lidského těla (Ro) (Initial resistance of the human body): odpor omezující vrcholovou hodnotu proudu v okamžiku přiložení dotykového napětí


* 33 2010 Odpor lidskéhom těla.JPG (37.8 KB, 520x317 - prohlédnuto 7641 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Lévy Mikuláš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.07.2008, 17:51 »

Odpor ľudského tela je silne napäťovo závislý. Pri napätí rádovo jednotiek V je odpor rádovo až 100kOhm. Preto meranie odporu ohmetrom je nezmysel. Pri napätí desiatok V tento odpor vykazuje uz len  rádovo 10kOhm. Pri napätí cez 500V je tento opdpor už len cca1kOhm. A pri vysokom napätí sú to už len stovky Ohmov, lebo dochádza k prierezu pokožky a uplatňuje sa už len odpor telesných tekutín. Preto je i pretekajúci prúd veľký a výkonová strata na tele je veľká, rádove až kW. Preto dochádza pri úraze vn k ťažkým popáleninám. To platí obecne, samozrejme tieto údaje sú u každého človeka rôzne, ale v princípe platí hore uvedené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.02.2015, 10:00 »

Bere se cca 2kOhm...

Tusite z hlavy, kolik zhruba mA je v elektrickem ohradniku (cca 4000-15000V)? Rest. kolik ms trva pulz? Jde o vybijeni civky do obvodu, neco jako zapalovaci civka v zazehovem motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.02.2015, 18:49 »

Dobrý odkaz:

http://fchi.vscht.cz/files/uzel/0010359/003Elektricke_pole_v_+bunkach_a_organismech.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 23 dotazů.