Jan BK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.10.2014, 15:27 »


Jak se propojují jističe ve dvou nebo třech řadách?
V současnosti tam mám staré černé a chci je vyměnit na OEZ Minia.
V jedné řadě dám propojovací lištu, ale jak spojím řady?
Drátem přímo na přívod k jističi, takže tam bude jak drát tak lišta pod šroubkem, nebo musí být lišty delší a použít připojovací svorku?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2014, 17:04 »

Vyrábí se lišty, které vám svorku neobsadí (s vidličkami). Nezapomeňte na řádné dimenzování propojů. Vodičem o stupeň silnějším nebo dvěma propoji po stranách chybu neuděláte. Teda pokud se do jističe vejde.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #2 kdy: 21.10.2014, 18:11 »

I já bych měl k tomuto tématu dotaz, jak propojit staré IJV jističe s novými menšího rozměru?
Jednalo by se o výměnu jen jednoho jističe s použitím retrofitu KT-1 a zbylé IJV by "zatím" zůstaly.
Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.10.2014, 18:17 »

Stara IJVcka se propojovali poctive sformovanymi draty, hrebeny tenkrat neexistovali. Ve vetsine pripadu lze draty o tech par centi "privohnout" a pokud ne, tak nezbyva nic jinyho, nez si poctive udelat z CYcka nove vydratovani...
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.10.2014, 22:06 »

I já bych měl k tomuto tématu dotaz, jak propojit staré IJV jističe s novými menšího rozměru?
Jednalo by se o výměnu jen jednoho jističe s použitím retrofitu KT-1 a zbylé IJV by "zatím" zůstaly.
Tam se výrobce retrofitu zajímavým způsobem staví právě k tomu propojování. Do KT1 doporučuje "svoje" jističe, které mají svorky vhodné pro připojení Cu i Al vodičů, ale jsou i další "seriozní" výrobci, co umí svorku pro oba nejběžnější druhy vodičů.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.10.2014, 23:15 »

To Martin Novák:
[i]Stara IJVcka se propojovali poctive sformovanymi draty, hrebeny tenkrat neexistovali.[/i]
Ale no tak, zas tak dřevní doba to nebyla.
Používaly se hliníkové hřebeny sice jednofázové, ale byly!  Mrknutí
Jasně daly se použít i jednotlivě s úpravou a patřičným vyhnutím pro 3 fáze.
Nezapouzdřené holé propojky a krytí 00.
Propojky mezi řadami samozřejmě jen dráty...
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 22.10.2014, 20:58 »

Ale no tak, zas tak dřevní doba to nebyla.
Používaly se hliníkové hřebeny sice jednofázové, ale byly!  Mrknutí
Jasně daly se použít i jednotlivě s úpravou a patřičným vyhnutím pro 3 fáze.
Nezapouzdřené holé propojky a krytí 00.
Propojky mezi řadami samozřejmě jen dráty...

Nevim, zda to je regionem nebo vekem, ale s temi hlinikovymi hrebeny jsem se setkal jen u "bilych jisticu",  nasledovniku IJVcek. IJVcka jsem jeste poctive dratoval a mistr hoodne rval, pokud uhly nebyly pravy a formy hezky vyvazany...
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.10.2014, 22:27 »

Hliníkové propojky nejvíce vídám v panelácích (Brno). Např v Lískovci jsem viděl takovou specialitku. Přívod do bytu 4x 4 hliník asi nějaká AYKY... V bytové "pé elce" osazeno 7 jističů. V prostřed trojfázový pro sporák a na krajích jednofázové pro zásuvky a světla. Přívod vedl na prostřední trojfázový jisitič a z krajních pólů byly těmi Al "hřebínky" propojeny vždy dva a dva krajní jističe.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 22.10.2014, 22:49 »

Hliníkové propojky nejvíce vídám v panelácích (Brno). Např v Lískovci jsem viděl takovou specialitku. Přívod do bytu 4x 4 hliník asi nějaká AYKY... V bytové "pé elce" osazeno 7 jističů. V prostřed trojfázový pro sporák a na krajích jednofázové pro zásuvky a světla. Přívod vedl na prostřední trojfázový jisitič a z krajních pólů byly těmi Al "hřebínky" propojeny vždy dva a dva krajní jističe.
Dnes jsem přesně takovou demontoval, jen přívod byl 4x AY 10.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz