Autor Téma: Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?  (Přečteno 63541 krát)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 02.10.2014, 16:01 »

Koukám, že jsem se tu několika dotknul. Pánové kolegové, to se vám omlouvám... Ale:
1) Nikde jsem nenapsal, že je to tak správně
2) věřím tomu, že když už by to takto bylo zapojeno, tak si toho každej všimne že je na tom ZŽ "něco špatně". A nebude ve slepé viře na ten ZŽ vodič šahat, že mu nic neudělá
3) když do toho šáhne nějakej laik, je to jeho problém, nemá se v tom co šťourat.

Rozhodně toto řešení neobhajuju jako správné. Jediné správné řešení je to co navrhnul Milan. Když pominu výměnu kabelu...

A teď mě ještě řekněte, že jste takto zapojený (tak jak jsem to popsal já) ventilátor nikdy neviděli. A asi si o vás začnu myslet, že jste nevylezli z kanclu od počítadla... Není to naniko mířeno jako urážka!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 02.10.2014, 16:18 »

Osobně mi je fuk, jak to kde kde prasí. Tazatel si přišel na odborné diskuse pro odbornou radu. Tu dostal. Přidat pod vypínač časové relé. Jediná spravná odpověď v tomto pripadě. Vše ostatní jsou jen nepostatné tlachy o tom, až jak moc se to nechá zkurvit. Práce elektrozedníků, pro me není etalonem ke kopírování. S tim se  prostě smířit nehodlám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 02.10.2014, 23:31 »

Víťo jinak, dal bys pod takové řešení štempla?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 03.10.2014, 06:38 »

Kdyby to byl jediný problém v instalaci...
Nehledě na to, že bych o tom ani nemusel vědět. Neboť při revizi opravdu nerozdělávám každej vypínač a nelezu do každýho světla, ventilátoru... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 03.10.2014, 07:49 »

Páni, táto otázka tu vlastne nemá ani čo robiť. Laik sa pýta ako porušiť zákon. Samozrejme, že pre jeden ventilátor nebude volať elektrikára, tak sa opýta. Pravdepodobne nemá projekt, ak má tak len PSP a my riešime že projektant zabudol nenapísal. Ak by tam aj ten kábel bol, elektrikár by odcvakol zvyšne káble, lebo vo ventilátore by bolo malo miesta Smích. A elektikár ktorý ma za sebou už niekoľko domčekov sám od seba navrhne že by sa tam hodil iný kábel. Ja to vidím tak, že tam elektrikár bol len ako poradný orgán na mobile. Prípadne ak je to v byte, tak tam moc ľudí nerieši dojazd, lebo to je sekanie v panely.

Moje riešenie je skúsiť pohľadať ventilátor, ktorý má dojazd riešený priamo v tele. Naposledy som dával so šnúrkou a dojazdom, samozrejme ventilátor stal cca 50,-€. Ale je to lacnejšie ako sekať obklad. Prípadne ten strojček pod vypínač. Preznačenie káblov v novej inštalácií vidím ako zlyhanie elektrikára. Podľa normy sa zelenožltý nemôže preznačovať, to len aby som potvrdil to čo bolo v popise.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 03.10.2014, 09:30 »

Tak pánové, tady máte odbornou debatu, nakonec se sám RT přizná, že klidně bez jakýchkoli skrupulí klidně vystaví kladnou RZ na přeznačený PE vodič s odůvodněním, že to takto již viděl mnohokráte.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 03.10.2014, 10:29 »

Tak pánové, tady máte odbornou debatu, nakonec se sám RT přizná, že klidně bez jakýchkoli skrupulí klidně vystaví kladnou RZ na přeznačený PE vodič s odůvodněním, že to takto již viděl mnohokráte.  ?
Vy vůbec nevíte která bije!! Když se autor elektroinstala ce-elektrikář,popřípadě majitel k takovéhle věci nepřizná, je jenom o náhodě aby jí revizní technik našel!! A ono zrovna při revizi rozdělávat 20W ventilátor, který se už při montáži blbě kompletuje, to by tu revizi domu dělal týden! A jak píše pan Rotrekl, kdyby to byla jediná závada, co by v tom domě byla s klidným svědomím může být v pohodě! Samozřejmě všichni víme být to tak nemá ale vytrhává se tu maličkost z kontextu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 03.10.2014, 11:11 »

  Samozřejmě všichni víme být to tak nemá ale vytrhává se tu maličkost z kontextu!

Maličkost?

Veliká škoda, že jsem se dobrovolně vzdal moderování. Už bych tuto diskusi dávno ukončil.
Zvrhává se to tu pomalu, ale jistě na úroveň prdelních diskusních fór kdekoli jinde na netu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 03.10.2014, 11:16 »

Někde jsem napsal, že bez skrupulí? Někde jsem napsal, že s klidným svědomím?
Nikde netvrdím, že je to správně!! A nikde toto řešení neobhajuji!!

Revize el. zařízení je od toho aby zjistila jak je instalace bezpečná. Tak já se zeptám.

Jak moc se sníží bezpečnost instalace, když bude k jednomu ventilátoru v RD poslaná fáze po ZŽ drátu v délce do 5-ti metrů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 03.10.2014, 11:21 »

Mějte se tu pěkně. Odcházím. Toto nemohu číst.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 03.10.2014, 11:28 »

Někde jsem napsal, že bez skrupulí? Někde jsem napsal, že s klidným svědomím?
Nikde netvrdím, že je to správně!! A nikde toto řešení neobhajuji!!

Revize el. zařízení je od toho aby zjistila jak je instalace bezpečná. Tak já se zeptám.

Jak moc se sníží bezpečnost instalace, když bude k jednomu ventilátoru v RD poslaná fáze po ZŽ drátu v délce do 5-ti metrů?

Tak tohle je síla.Připomíná mi to jednoho mamlasa v osmdesátých letech.Když jsme dělali GO pece a nebyly požadované barvy vodičů, vykřikoval:"Ať jsou dráty modrý nebo zelený, ta fabrika je naše a ta musí jet!" Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #29 kdy: 03.10.2014, 11:42 »

Revize el. zařízení je od toho aby zjistila jak je instalace bezpečná. Tak já se zeptám.
Z dotazu tazatele totiž vůbec nevyplývá, že uvažuje o nějaké revizi. Působí dojmem kutila, laika, který  slyšel něco o normách a má ambici dle nich tvořit. Tomu nelze celkem nijak zabránit, pravidelné revize bytů či domků nejsou vyžadovány žádným předpisem, pouze doporučeny ČSN 33 2000-6. To, co si doma vytvoří, záleží na jeho vlastí odpovědnosti. K té by byl povolán, pokud by došlo k nějaké škodě na majetku či zdraví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 03.10.2014, 11:51 »

Hodně, jelikož bys změnil leta zažité, představ si výměnu za třídu I a z/ž bezmyšlenkovit ě připojený na kostru, ano můžeš namítnout, že to má dělat odborník a pod.,  nicméně při problému se dostaneš do sporu právě s institutem zvyklosti a právě proto, že  se jedná o oněch blbých pět metrů, přičemž se nabízelo jiné dostupné technické řešení bude tvůj skutek kvalifikován coby nedbalostní, ale pozor úmyslný, a zde končí legrace, jako revizní technik nemáš šanci na obhajobu ve smyslu "sem nevěděl na co má sloužit z/ž, a na chvilkovou ztrátu barvocitu to taky neuhraaješ, protože tam prostě jeden drát chybí.

Horáci nikam neodcházej, už bez Tomáše F. a Pedola to tu stojí za zapařenou zadnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 03.10.2014, 13:16 »

Toto by se profesionálům stávat nemělo!  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 03.10.2014, 13:32 »

Uff....
Roky se vtlouká Lojzům do hlavy, že elektrikářské řemeslo je přesně svázáno tisíci pravidly, která jsou prostě nepřekročiteln á  
A pak osoba, která má kontrolovat dodržení těchle pravidel  při instalaci, napíše na veřejném fóru, že tedy jaksi......čeh ož se první chytí pochopitelně Lojzové
Pozor na to prosím - jak říkala moje matka  - vyřčené slovo ani párem volů zpět nevezmeš.....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 03.10.2014, 15:24 »

Vít Rotrekl a Pavel Stránský sa zatiaľ ako jediní dokázali pozrieť pravde do očí a pomenovať skutočné, opakujem SKUTOČNÉ riziko. Obaja veľmi dobre vedia, že je to zle. Avšak na rozdiel od ostatných aj vedia ako veľmi zle. Tí chlapci sa totižto na problém pozerajú ako na taký akým v skutočnosti aj je, a nie akým by mohol byť keby-by. Tak isto ako napríklad všetci lekári. Ani jeden z tunajších kritikov ešte nikdy nedostal od svojho lekára po maródke potvrdenie, že je zdravý. Všetci do jedného sú "iba" práceschopní a nesťažujú si. tanecek 
Ono to "práceschopný" je tam pre istotu už radšej rovno vytlačené, aby sa náhodou nejaký lekár nerozhodol že už má vo všetkom jasno.  Smích
Áno, takéto zapojenie je úplne bežný problém inštalácií (zž ako menšie "zlo" je ale lepší na N, ostane mu aspoň potenciál zeme ako pri PEN),  a áno, z hľadiska priameho ohrozenia pri dodržaní pravidiel na obsluhu a údržbu elektrických zariadení je to aj maličkosť.
Všetci ostatní sa tu ale iba predvádzajú v katastrofickýc h scenároch. Prestávam pomaly veriť, že si tu niekto skutočne pri plnom vedomí uvedomuje postavenie odborníka v oblasti elektro voči laickej verejnosti.
Zatiaľ len samý sudca, opovrhovač a inkvizítor. Až takýto vplyv nejakého článku normy a slovného spojenia "nesmie sa" na slobodnú a hlavne zdravú a triezvu myseľ by som nečakal.
Ako už pre boha živého môže pripojenie zelenožltého vodiča na svorku N brániť bezpečnej prevádzke? Tomu ventilátoru je to šumafuk a farbe izolácie 2x.
Bezpečná prevádzka, obsluha, alebo práca na elektrickom zariadení. Tie pojmy už neplatia? Pravidlá základnej bezpečnosti to predsa nie je guláš, kde sa má všetko pomiešať.
Páni kritici. Ak to niektorým uniklo, tak sa znovu opýtam: "Aké je základné pravidlo na ochranu proti zásahu elektrickým prúdom? Chýbajú vám hádam prvé strany zo 4-41? Počuli ste už o zabezpečení do prvej poruchy? Dokáže niekto z vás narušiť izoláciu zelenožltého vodiča bez porušenia vrchnej izolácie kábla a nazvať to prvou poruchou? Vie sa niekto z vás dotknúť fázy na zelenožltom vodiči bez toho, aby porušil krytie na vypínači či ventilátore? A vie tu vôbec niekto vyhodnotiť reálne riziká pri zistení nedostatkov v elektrickej inštalácii? Verím že áno. Tí, ktorí to ale skutočne vedia sú teraz ticho, a zabávajú sa na tom ako niekto neubrzdil a namiesto toho sa snaží všetkých presvedčiť o tom, že Utópia existuje a on tam bol. Všimnite si kto neprispieva do diskusie.
U nás sa od RT vyžaduje vyhodnotenie závažnosti nedostatkov priamo vo vyhláške. Je to PRÁVNY PREDPIS, tam je zodpovedný úplne každý zainteresovaný!
RT, ktorý po zistení závady len stále dookola zdôrazňuje jej rozpor s normou, a trvá na odstránení nedostatku za každú cenu bez ohľadu na skutočné riziko ktoré nedostatok spôsobuje má síce pravdu, ale vôbec nemá cit pre správne posúdenie stavu inštalácie. Ostáva mu len strach  z milióna katastrofickýc h scenárov, ktoré nedokáže správne roztriediť.
Tu nepomôžu emócie  box,  tu skôr pomôže presun do drsnej diskusie a snaha o rozumnú argumentáciu, ktorá nakoniec prospeje všetkým.  na zdravi  Úsměv
Apropo, skutočný odborník vyhodnocuje riziká aj pri správne zapojenom ventilátore.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 03.10.2014, 16:17 »

Tahle diskuze je zralá na rychlé uzamčení nebo raději ještě rychlejší přesun z dosahu laiků.
Do té doby "howgh"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 03.10.2014, 16:40 »

Hodně, jelikož bys změnil leta zažité, představ si výměnu za třídu I a z/ž bezmyšlenkovit ě připojený na kostru, ano můžeš namítnout, že to má dělat odborník a pod.,  nicméně při problému se dostaneš do sporu právě s institutem zvyklosti a právě proto, že  se jedná o oněch blbých pět metrů, přičemž se nabízelo jiné dostupné technické řešení bude tvůj skutek kvalifikován coby nedbalostní, ale pozor úmyslný, a zde končí legrace, jako revizní technik nemáš šanci na obhajobu ve smyslu "sem nevěděl na co má sloužit z/ž, a na chvilkovou ztrátu barvocitu to taky neuhraaješ, protože tam prostě jeden drát chybí.

Tento výklad mě uspokojuje. Takto podané je to srozumitelné a jasné.


Znovu podotýkám. Toto řešení neobhajuji. Nelíbí se mě, nechci to tak zapojit...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Může být zapojen ventilator na světlo v koupelně?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 22 dotazů.