Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?  (Přečteno 33766 krát)
Vítězslav Šedina
« kdy: 20.09.2014, 12:38 »


V kuchyni mám přiveden ke sporáku CYKY 5x4 mm (na doporučení člověka s elektrotechnic kou kvalifikací). Zatím jsem se zde všude na fóru ale dočetl, že se sporák připojuje 5x2,5 a takto je dimenzována i většina přípojných krabiček. Tzn. mám sice naddimenzován průřez přívodu ke sporáku, ale dle běžně dostupného materiálu a způsobů zapojení mi nesedí průřez, který se do krabiček zapojuje.

Při demontáži starého sporáku (od již odpojené "hlíny",  která byla ponechána jako neživý kus kovu ve zdi) jsem uzřel, že sporák byl připojen přímo přes čokoládu ke kabelu ze zdi. Průřezy byly dokonce jiné a čokoláda volně visela (mimo jakoukoli krabici nebo kryt s IP vlastnostmi) mezi sporákem a zdí pod kuchyňskou linkou. Takto to určitě nechci :-).

Prosím tedy o radu, co mám připravit (zasádrovat) do zdi za sporákem a co mám zakoupit za krabičky, než pořídím sporák, aby mě oprávněná osoba (pověřená výrobcem, která zapojuje spotřebič kvůli glejtu o záruce) neposlala rovnou někam nebo pro chybějící elektroinstala ční materiál při zapojování sporáku.

Jo a by to bylo taky trochu hezký :-) (i když to nebude pak vidět, ale to je jedno, ať to má trochu úroveň).

P.S. Jsem laik, ano, jsem. Abych předešel nejasnostem v diskuzi: Bavíme se pouze o zednických pracích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.09.2014, 14:48 »

5x4 je pro sporák rozumná volba.
Co připravit, záleží tak trochu na požadavcích výrobce sporáku.
Mezi pevnou instalaci a pohyblivý přívod sporáku je dobré dát sporákovou kombinaci, kterou se dá sporák při nějakém prů.ru, nebo při úklidu  namístě vypnout. Ale to jako estét asi slyšet nechcete Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.09.2014, 15:12 »

Zeptejte se toho elektrikáře co to bude připojovat... Co by se mu líbilo a dobře dělalo.

Dobře, no. Zasekal bych do zdi KO 98 (vzhledem ke kabelu 5x4, bych i možná volil KO100, do té by se vešly i řadovky) ve které by končila ta CYKY 5x4 a z krabice dát kousek nějakého husího krku. kterým by prošel kabel ke sporáku....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.09.2014, 20:07 »

5x4 je pro sporák rozumná volba.
Co připravit, záleží tak trochu na požadavcích výrobce sporáku.
Mezi pevnou instalaci a pohyblivý přívod sporáku je dobré dát sporákovou kombinaci, kterou se dá sporák při nějakém prů.ru, nebo při úklidu  namístě vypnout. Ale to jako estét asi slyšet nechcete Úsměv
Takhle se to dělávalo(viz příloha).Ta 5x4 je na sporák až zbytečně dost.Estéti nechtejí o sporákovce ani slyšet.To je pravda.Záleží na tom, co chce výrobce sporáku.Vypnou t se to nechá i jističem v podružném rozvaděči ale já jsem byl vždy pro sporákovku se signálkou.V příloze je obrázek.Vedení pod omítkou je v "husím krku".Jeho konec se mírně ohne ze zdi a v té poloze se zasádruje.Až to zatvrdne a začistí se to, tak se "husí krk" zařízne do roviny s omítkou.To je místo té polozahnuté vývodky.Protáh ne se gumový (lépe silikonový kabel) a nechá se viset rezerva na vytažení sporáku.S tou 5x4 v gumě nebo v silikonu to asi nevyhrajete.Ta 2,5 by na tu propojku byla lepší.Stejně to budete jistit 16A jističem.Jestl i použijete větší jištění než 16A, budete muset mít tu propojku také ze 4 a bude se vám to špatně dělat.

* sporák1.pdf (153.22 KB - staženo 1529 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.09.2014, 00:04 »

Nejjednodušší je osadit krabici KP kulatou nebo hranatou a dát přístrojovou přípojku. Mrknutí
V hranaté je více místa.  tanecek
Pánové řeší se zde nicotné prkotiny... zle
Trubkové vývody ze zdi, to je z minulého století, proberte se!   zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.09.2014, 11:23 »

Sice z minulého století, ale osvědčené.
Je to věc názoru, ale svorkovnice schovaná za sporákem, ze které se časem při uklízení uvolní nebo urazí víčko, při odtahování se vytrhne kabel z plastové příchytky nevalné kvality atd, se mi moc nelíbí, protože už jsem měl tu čest s vývodem pro sporák u země plným bordelu.
Když už někdy dělám sporák, tak přes kombinaci. Dělají se už i v kompaktnější velikosti. Ono to má svoje výhody, stejně jako flexibilní  kabel vedený od ní v trubce do sporáku.
Nejsem vyznavač zpátečnických řešení, avšak některá z nich jsou ve prospěch bezpečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.09.2014, 12:10 »

Pokud to jde, tak trubku až z rozvaděče a do ní flexi přívod až do sporáku, bez nijakých spojů, dovolil bych si ovšem nesouhlasit s kolegou Janečkem, doporučuji používat kabel s polypropylenov ým pláštěm (RN),  normální guma ve styku s mastnotou teří a silikonový plášť dokáže díky jeho malé mechanické oddolnosti poškodit i normálně spadnuvší kuchyňský nástroj za sporák apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.09.2014, 14:53 »

Tak tohle řešení se mně líbí Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Vitana
« Odpověď #8 kdy: 21.09.2014, 21:46 »

 za rady. Přístrojová přípojka bude asi nejlepší. Btw. když se tu bavíte o doutnavkách, já bych konkrétně proti tomu nic neměl, ale už to mám připraveno jediným kabelem přímo (ze samostatného jističe za proudovým chráničem) z rozvaděče až za sporák. Prý je to tak dostačující a i zde jsem viděl noho diskuzí na toto téma, které odborníky ve Vašem fochu rozděluje doslova na dva nesmiřitelné tábory :-),  co se sporákové kombinace týče :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 21.09.2014, 22:05 »

.. a i zde jsem viděl noho diskuzí na toto téma, které odborníky ve Vašem fochu rozděluje doslova na dva nesmiřitelné tábory :-),  co se sporákové kombinace týče :-).

Ani mi to tak moc nepřijde. Sporáková kombinace, je vlastně důsledkem požadavků výrobců těchto spotřebičů. Pokud je rozvaděč s jističi snadno a rachle přístupný, není nutné sporákovku osazovat. TO se týká většina bytů i rodinných domů. Zde používám připojovascí svorkovnici, asi jako většina kolegů.
V opačném případě sám vypínač doporučuji. Jen dávám lidem na výběr už z jiných řad sporákovek. Například v disajnu TANGO a podobně. (zkuste hledat na internetu)

Ukázka jednoho návodu. Pozorně si pročtěte stranu 20, včetně poslední, zvýrazněné věty.

http://www.candy-hoover.cz/navody/candy_cee_5620w.pdf

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 22.09.2014, 06:46 »

Já osobně jsem si velice oblíbil tento prvek viz. příloha. Jeto elegantní a připojuje se přes klasickou čokoládu. Osobně jsem montoval už hodně a zatím nikde nebyl problém.


* Svorkovnice.jpg (112.44 KB, 732x716 - prohlédnuto 3962 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.09.2014, 06:49 »

Ale pro 5x4 je to nepoužitelný. 5x2,5 je max co se do toho dá připojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 22.09.2014, 07:21 »

Ale pro 5x4 je to nepoužitelný. 5x2,5 je max co se do toho dá připojit.
S tím bych souhlasil je tam dost málo místa a člověk si s tím musí vyhrát, aby to tam vše pěkně narovnal. 5x4 jsem do této svorkovnice nikdy nezapojoval, bylo by to hodně náročné a asi by padalo spoustu sprostých slov o .... projektantech a o tom kdo mohl takovou .... věc vymyslet osobně taky nadávám, když dostanu do ruky sice elegantní věc, ale prostor na připojení je tak tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 22.09.2014, 07:34 »

CYKY-J5x4mm2 ke sporáku také není běžně instalovaným napájecím kabelem. Při návrzích elektroinstala ce RD se snažím rozvaděč/rozvaděče soustředit do takovýc míst, aby byly co nejkratší kabelové trasy okruhů pro kuchyň. V bytech je to jasné, tam se na dlouhé trasy nedostaneme. Iz ve většině případech v normě.
Kamarád, melouchář, instaluje zásadně 5x4, údajně kvůli jeho sichru a dobrém pocitu, že nic nezanedbal. Na otázku proč netahá CYKY-J3x4mm2 i do zásuvek jsem dostal odpověď, že se uvedený průřez nevejde do svorek zásuvek.
Jde o to jen přemýšlet a nesichrovat se blbostmi. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 22.09.2014, 13:59 »

Nechci prudit, ale pokud dojde je změně průřezu vodičů kabelu z 4mm na 2,5mm, není nutné do tohoto místa osadit jistič s hodnotou odpovídající menšímu průřezu kabelů?

P.S.: projekcí sporáků se opravdu nezabývám, jenom tak uvažuju.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #15 kdy: 22.09.2014, 14:51 »

Na kabel CYKY 5Cx 2,5, odjištěný jističem B16/3 lze při třífázovém připojení připojit sporák do cca 10 kW. To je pro většinu případů zcela dostatečné.
Předpokládám tedy nějaké "normální" uložení přívodního kabelu a délku do cca 50m.

Některé spotřebiče (typicky např. indukční varné desky) jsou ovšem připojené pouze na dvě fáze. Při připojení na dvě fáze může být celkové zatížení cca 7 kW.

Pokud bude v kuchyni samostatně stojící, nezabudovaný sporák, osobně obvykle připravuji vždy kabel CYKY 5Cx 2,5, i když mi majitel tvrdí že tam bude sporák kombinovaný (vršek plyn + el. trouba).
Vývod ukončuji krabicí KU 68, umístěnou relativně nízko, cca 20 cm nad zemí.
V připadě plynového sporáku se na vývod osadí běžná zásuvka 230V (a dva vodiče zůstanou nezapojené). V případě elektrického sporáku se na vývod osadí sporáková přípojka.
Pro připojení el. sporáku používám plastovou šňůru (CYSY).
Vypínače - sporákové kombinace obvykle nepoužívám.

U zabudovaných varných desek používám samostatný přívod pro varnou desku a samostatný přívod pro el troubu. Nejsem přítelem kombinací dvě fáze pro sporák, jedna pro troubu. Raději nějaký drát navíc, než aby něco chybělo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 22.09.2014, 16:08 »

Nechci prudit, ale pokud dojde je změně průřezu vodičů kabelu z 4mm na 2,5mm, není nutné do tohoto místa osadit jistič s hodnotou odpovídající menšímu průřezu kabelů?

P.S.: projekcí sporáků se opravdu nezabývám, jenom tak uvažuju.

Není.
Za určitých podmínek uvedených v níže uvedené části ČSN do 3m není nutno.
ČSN 33 2000-4-473, odst. 473.1.1.2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 22.09.2014, 16:53 »

Není.
Za určitých podmínek uvedených v níže uvedené části ČSN do 3m není nutno.
ČSN 33 2000-4-473, odst. 473.1.1.2

Díky, zase jsem chytřejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.