| | |-+  Je instalace přepěťových ochran povinná?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je instalace přepěťových ochran povinná?  (Přečteno 30017 krát)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #18 kdy: 22.09.2014, 08:28 »

Jinak jestli je nasadit nebo ne, se dozvím z analýzy rizik. S tím souhlasím a netroufnul bych si to jen tak střelit od boku. Tedy tvrzení, že je povinný, není pravdivé. Pokud budete chtít vědět více, případně si udělat svůj vlastní názor, proč si neprostudujete soubor ČSN 62 305.

Pane Franěk??  Hněv

Co vyhláška 268/2009  §36 o technických požadavcích na stavby

Vyhláška není norma!
Součástí ochrany před bleskem je analýza rizika, ze které vyplyne, jaká opatření vůči účinkům je třeba udělat. Zda stačí kvalitní pospojování, tedy svodič bleskových proudů pro danou, nebo vyšší  LPL, nebo zda je třeba dělat (vyplatí se) i vnější ochranu před bleskem, tedy hromosvod.

Pokud se na to podívám očima Pavla Horského, tak tím, že automaticky navrhuje jako SPD Typ 1 DEHNventil pro LPL I, nepotřebuje analýzu rizika, protože logicky řešením pro LPL I vykrývá všechny varianty ochrany objektu, které na základě analýzy mohou vyjít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #19 kdy: 22.09.2014, 08:33 »

Proč je korektní návrh hromosvodu divadlo?
Tento rezultát odhlasovala ta většina, která toho není schopná.


Nic nového,osobně to znám ze základní školy, byl jsem považován za nenormální, protože oba dva rodiče byli nedělnického původu a otec nechodil večer do hospody, neb doma po večerech motal na vedlejšák trafa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 22.09.2014, 09:23 »

... tak tím, že automaticky navrhuje jako SPD Typ 1 DEHNventil pro LPL I, nepotřebuje analýzu rizika, protože logicky řešením pro LPL I vykrývá všechny varianty ochrany objektu, které na základě analýzy mohou vyjít.
Rozhodně lepší, než jisté "konkurenční řešení",  kdy jsme se školení dozvěděli co a jak upravit v programu na vyhodnocení rizik, pokud potřebujeme výsledek "posunout směrem k levnějšímu řešení"!

Jestliže mám hranici, do které se musím podle investora vejít, tak je analýza rizik degradována na frašku...
A není žádnou vyjímkou, že když někde objekt vyjde do LPS III, investor by se zbláznil, když mu na podobný objekt někdo spočítá LPS II.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 22.09.2014, 09:39 »

Ono to taky hodně "analyzátorů" střílí od boku, pak se jen podívá, že vyhovuje a tiskne a kasíruje. Když by si  kontrolovali co vlastně dělají, došli  by k tomu, že mnohdy potřebují o stupeň míň opatření, nebo že je něco špatně. Viz. nedávno diskutovaný případ, kdy v přiloženém výpočtu rizika bylo výsledné riziko s ochrannými opatřeními 0.  Jenže ono by bylo 0 i bez ochranných opatření. Kdyby projektant řešil potřerbná ochranná opatření a nikoliv "nutné zlo" v potřebě analýzy, asi by si chybu našel. Takhle byl uspokojen výsledkem "vyhovuje" a dál nepřemýšlel. Pak se prý hrozně rozčiloval, když jsme jej nazvali diletantem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 22.09.2014, 09:42 »

Tento rezultát odhlasovala ta většina, která toho není schopná.


Nic nového,osobně to znám ze základní školy, byl jsem považován za nenormální, protože oba dva rodiče byli nedělnického původu a otec nechodil večer do hospody, neb doma po večerech motal na vedlejšák trafa.


Kdepak, nikdo o ničem takovém nehlasoval, jen se prodražila práce těch, kteří to dělají poctivě nad práci těch, kteří dělají to divadlo. Investor prostě poctivé většinou vyřadí, ti pak nemají práci a buď se přizpůsobí, nebo jdou dělat něco jiného. Tím se poměr mezi řemeslem a fušeřinou značně změnil a stav je takový, že se montují aktiváky. Se schopnostmi, složitostí výpočtu, ani se základní školou to nemá nic společného.

Já ve škole nikdy nezažil, že by byl považován za nenormálního spolužák, který neměl rodiče nedělnického původu a jeho otec nechodil do hospody, spíš naopak. Asi jsem měl štěstí.    Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #23 kdy: 22.09.2014, 10:38 »

Proč lidé nemají zájem o přepěťové ochrany?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 22.09.2014, 10:43 »

Aby pak mohli nadávat, že je hromosvod stejně k ničemu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 22.09.2014, 10:49 »


Nic nového, osobně to znám ze základní školy, byl jsem považován za nenormálního, protože oba dva rodiče byli nedělnického původu a otec nechodil večer do hospody, neb doma po večerech motal na vedlejšák trafa.


To znám také velice dobře, u nás to bylo stejné, navíc jsem byl ještě podezřelý tím, že jsem chodil na angličtinu a měl stýce v USA! Aby to komunisti trochu napravili, tak z mé maminky udělali (samozřejmě bez ohledu na vzdělání) uklízečku.

                                    x - x - x

A co se týká analýzy rizik - já obvykle s trochou nadsázky říkám, že je to přesná práce s nepřesnými čísly.

 Zdravý selský rozum se nám vytratil ze zákonů a z běžného života už také pomalu mizí. A aby se tak nedělo, když polovina národa už má vymytý mozek pomocí reklam z TV.

Musíš si koupit tenhle přípravek, abys měl dokonale čistý hajzlík, musíš si koupit tenhle lék, abys měl zdravou prostatu, musíš mít vložky s křidélky, aby ses cítila svobodná...  Když tyhle kraviny slyším u večeře, tak mám chuť televizi rozbít, jenže jsou mraky lidí, co druhý den jdou nakupovat jako ovce to, co včera viděli v reklamě, aniž se zamyslí, zda to potřebují.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 22.09.2014, 10:50 »

který neměl rodiče nedělnického původu

mělo tam být "který neměl rodiče dělnického původu"

zatrolený dvojitý zápor  angel
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 22.09.2014, 12:36 »

Proč lidé nemají zájem o přepěťové ochrany?

Protože si myslí, že je samotný hromosvod všemohoucí zařízení, které v případě bouřky ochrání jak je tak jejich spotřebiče.
Zcela běžná je věta "mám na domu dva roky starý hromosvod a při bouřce mi stejně shořela TV, PC a audiotechnika". Tací se pak rozčilují, že je hromosvod k ničemu, že je nezachránil.
Neví, že hromosvod je jeden systém a svodiče druhý a kyždý z těchto systémů chrání něco a defacto jeden bez druhého je považován za nedokonalou a z části zbytečnou ochranou. Jak jsem již mnohokrát psal, chybí osvěta obyčejných zákazníků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #28 kdy: 22.09.2014, 13:11 »

Správné určení rizik závisí na mnoha situacích, které mohou nastat. Každý je však vidí jinak a pak se setkáváme s mnoha rozdíly v závislosti na tom, zda rizika zpracovává optimista či pesimista.

V čem moho být propastné rozdíly?

- Lidé se běžně vyskytují kolem svodů?
  A proč by ne? Za domem vznikne zastřešená teráska, kde se za bouřky vesele hoduje
  a kde si hrají děti na čerstvém vzduchu. Přehodnocuje někdo rizika při dostavbě této
  terásky, která je budována např. po třech letech kolaudace stavby?

- Jak je to s protipožárními opatřeními v běžném RD?
  Nijak. Žádná nebyly a nebudou

- Zvláštní riziko: panika
  Je zanedbatelná nebo nízká, což je hodnoceno přítomností osob do počtu 100 osob?
  Pokud si představíme, že se v domě sejde větší počet lidí např. při oslavě svatby
  nebo jiných životních akcích a výročích. Někdo si tyto počty nepřipouští.

- Objekt obklopen vyššími stromy nebo objekty?
  Stromy by se do výpočtu vůbec zahrnovat neměly. Teď jsou, za měsíc být nemusí.
  A vyšší objekty? Když někdo do výpočtu zahrne komín bývalého pivovaru a ejhle,
  on se za rok bourá.

Atd, atd.

Tři osoby vypracují rizika na stejný objekt. Garantuji, že s rozdílnými výsledky.

A to nehovořím o dalších výpočtech....n apř. dostatečné vzdálennosti.

Ano, v hromosvodech je guláš a přímo nehorázný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 22.09.2014, 13:49 »

Proč lidé nemají zájem o přepěťové ochrany?
Protože je v lidské povaze podceňovat ochranu proti nahodilým nebezpečím, která nemusí nastat. Bezpečnostní dveře, EZS, EPS, alarm v autě, přepěťová ochrana, hromosvod, lavinový pípák na horách, pojištění - to všechno stojí nemalé peníze a pokud se nestane událost, kterou jejich pořízením zajišťuji, tak jsou to peníze zdánlivě vyhozené. Teprve když se TO stane nám nebo lidem z nejbližšího okolí a dotkne se nás TO osobně, jsme ochotni tyto "vyhozené" peníze investovat.... .často ovšem už pozdě...
A pokud se TO nestane? Jasný argument, že by pořízení "byla blbost"  Úsměv
Byl jsem kdysi na jakési odborné akci, kde nám pánové z PRE vyprávěli, jak bezdomovcům v charitě promítali video o tom, co se může stát, když vlezou do kobek.  Fotky upálených rukou či sežehnutých obličejů je nechali zcela klidnými do doby, než jeden z nich na fotce poznal Tondu, kterého už půl roku postrádali. A bylo po klidu, teprve teď jim došlo, že je to může potkat taky.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 22.09.2014, 14:14 »

Popravdě, moc  vám nerozumím, pokud chci coby lidský faktor posunovat parametry do nesmyslných hodnot, mohu toto činit kdekoli (např. proudové zatížení kabelů),  rozdíly v desítkách procent.  O tom nikdo z vás nepolemizuje. Také se tam necháte investorem natlačit?
Pracujeme v oboru, který si žádá své, kdo toto nechce akceptovat, musí pracovat tam, kde na to jeho schopnosti stačí.
Chápu, že nejvíce asi budou nadávat ti, kteří nedisponují patříčnou technikou a znalostmi.
Je jasné, že dnes se již nemůže postavit RT před dům a jen tak střelbou od pasu konstatovat zda-li je, či není např. vnější LPS proveden korektně, tak jak tomu bývalo v minulosti.
Navíc námitky, že je v něčem bordel prostě neberu. Metoda valivé koule funguje dobře.  Úsměv Chce to jen umět počítat a pokud možno disponovat něčím jako CAD, kde výpočty převedu do grafické podoby, pro zpětnou kontrolu např. zmiňovaným RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #31 kdy: 22.09.2014, 14:41 »

Popravdě, moc  vám nerozumím, pokud chci coby lidský faktor posunovat parametry do nesmyslných hodnot, mohu toto činit kdekoli....... .......

Asi vám nerozumím.
Pokud je to reakce na můj příspěvek, myslíte že jsou mnou popisované hranice posuzování přehnané?

Navíc námitky, že je v něčem bordel prostě neberu.

Pokud by v diskutovaných záležitostech nebyl bordel, nebyla by tato diskuse.
Je to však otázka názoru každého jedince.
On málo kdo řekne nahlas, že je v něčem bordel. Všichni to jen opatrně prohodí mezi čtyřmi očima. Všichni se tváří, že problému návrhu hromosvodů rozumí, skutečnost je však naprosto jiná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 22.09.2014, 19:26 »

Reagoval jsem na zkreslování výpočtu rizik a tlak investorů. Proto jsem pro příklad uvedl třeba proudové zatížení kabelů, také se nenechám natlačit do menšího počtu kabelů, než si sám spočítám a žádný investor mě nedonutí slevit. Nemám na mysli CYKY 3x2,5  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 22.09.2014, 19:29 »

Kde tedy myslíte, že je v problematice návrhu LPS takový bordel, jak popisujete? Je jasné, že nic není ideální, ale žeby v souboru norem 62 305 bylo něco tak fatálně protichůdného, či nesmyslného??
Nevím, zkuste pro zajímavost nahodit  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #34 kdy: 22.09.2014, 23:22 »

Všichni se tváří, že problému návrhu hromosvodů rozumí, skutečnost je však naprosto jiná.
Pro mě je takovým drobným indikátorem třeba označení uzemňovacích přívodů hromosvodů zelenožlutou návlačkou (ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, NA.13.5 - neoznačují se). Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 23.09.2014, 07:36 »

Pokud už stavím domek, tak ho chci se vším všudy (hromosvod i ochrany),  a je mě úplně jedno zda to vyjde v nějakém výpočtu, hajzlík si taky nepostavím dole v zahradě, byť by bylo riziko pos.. malé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 24 dotazů.